Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Rintamamiestalo ”juti” IMATRA (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 35 °C - menovesi lämpötila max 39 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Kellari 1949: Kivi-Lattialämmitys, 7°C, 8 m2, 16 m3 (10°C) 20,6 W/m2 0,16 kW 122 kWh
- Keskikerros 1949: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 65 m2, 163 m3 (38°C) 59,1 W/m2 3,84 kW 11 948 kWh
- Talon yläkerta 1949: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 30 m2, 66 m3 (39°C) 55,5 W/m2 1,67 kW 3 989 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 5,67 kW 16 058 kWh
• Kiinteistö yhteensä 103 m2 245 m3 4,7 COP 5,5 kW 16 058 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 423 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,0 kW 14 635 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,175 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 635 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,4 kW 18 635 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 103 m2 181 kWh/m2 4,3 SCOP 6,4 kW
18 635 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 14270 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,3 SCOP) 5,0 kW 14 270 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 365 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 365 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 169 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 169 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 169 m. Putkea kaivossa yhteensä 338 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 370 ltr - 15 min 58 s 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 400m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 423 ltr - 17min 37s 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.