Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« : 16.10.07 - klo:07:39 »
Terve!

Onko muilla tullut vastaan sellaista, että legionellakuumennuksen (60 astetta) yhteydessä VPA-varaaja päästää ylimääräiset vedet ulos paineventtiilin kautta? Vettä tulee 2-3 desiä.

Nibeltä sanottiin, että täysin normaalia toimintaa. Käskivät säätää kuumennuksen pienemmälle tai ottaa kokonaan kuumennus pois, koska sitä ei Suomessa tarvita.

Kertokaapa, millaisilla säädöillä teette kuumennuksen?

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #1 : 16.10.07 - klo:08:29 »
Mulla teki alussa saman ja mainitsin siitä asentajalle. Se teki jotain säätöä paisunta-astialle, eikä ole sen jälkeen enää sylkäissyt yhtään.
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #2 : 16.10.07 - klo:08:29 »
No minulla on IVT, mutta sama asia tapahtuu meilläkin.
Oikeastaan se on positiivista, koska tietää varoventtiilin toimivan. Normaali juttu.  ;)

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #3 : 16.10.07 - klo:08:32 »
Lainaus
Mulla teki alussa saman ja mainitsin siitä asentajalle. Se teki jotain säätöä paisunta-astialle, eikä ole sen jälkeen enää sylkäissyt yhtään.


Minulla tulee kyllä käyttövesipuolen varoventtiilistä vesi ylikuumennuksen aikana, ei lämmityspuolen.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Wroooom

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #4 : 16.10.07 - klo:09:52 »
Lainaus


Minulla tulee kyllä käyttövesipuolen varoventtiilistä vesi ylikuumennuksen aikana, ei lämmityspuolen.

-Peca-
Joo, noinhan se menee eli eihän tuo vaikuta käyttöveteen tietysti mitään :D
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)

Poissa Honda

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Mopo
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #5 : 17.10.07 - klo:07:21 »
Käyttövesipuolen varoventtiili toimii aina, kun lämpötila nousee käyttövesipuolella ja verkostossa ei ole juoksutusta. -> Ilmatila / paisunta kun puuttuu.
Lämmitysvesi puolen (kalvopaisunta-astia) varoventtiili jos aukeaa, on kysymys liian pienestä paisuntasäiliön mitoituksesta tai väärin säädetystä esipaineesta / järjestelmän paineesta.
Esipaineen minimi muodostuu ylimmäisen ja alimmaisen lämmitysjärjestelmän veden etäisyydestä. Esim. kaksikerroksisesa lattialämmitys talossa ero n. 3m eli staattinen paine 0.3bar -> paisuntastian esipaine >= 0.5 bar. Jonkinlainen ohje on, että esipaine pitää olla minimissään 1 bar.  Jos varoventtiili 1.5bar, on paineella varaa nousta 0.5 bar (vesi kun laajentuu) Kalvopaisuntasäiliön paineen voi mitata normaalilla rengaspaine mittarilla säiliön venttiilistä.
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a

Poissa Jome

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #6 : 29.10.07 - klo:12:05 »
Hei,

Alkuperäiseen avaukseeni liittyen, muutin asetuksia siten, että kuuma käyttövesi lämmitetään +57 asteiseksi. Homma toimi muuten ok, mutta kompuran sammuessa +57 asteessa, sähkövastukset kytkeytyivät päälle ja lämmittivät veden +65 asteeseen.

Haatolta sain ohjeen, että älä tee kuumennusta. +57 astetta on kuulemma liian kuumaa kompuralle. Suosittelevat vain +52 asteista käyttövettä.

Kuinka moni tekee tämän kuumennuksen ja millaisilla asetuksilla? Minkä asteista käyttövettä normaalisti teette?

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Nibellä tehtävä legionellakuumennus
« Vastaus #7 : 30.10.07 - klo:00:24 »
Käyttövesi kompuralla katkaisu 44-52ast.
1krt / vko Legionella vastuksilla muistaakseni 60ast. Saapahan kerran viikossa kuumaa vettä hanasta.  :)
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )