Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ja autotalli ”---Arto” II (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2011: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 121 m2, 303 m3 (34°C) 40,6 W/m2 4,91 kW 15 794 kWh
- Autotalli 2018: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 98 m2, 294 m3 (18°C) 41,3 W/m2 4,04 kW 7 335 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=3K 17,3 kPa 0,06 kW 494 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 9,01 kW 23 623 kWh
• Kiinteistö yhteensä 219 m2 597 m3 5,1 COP 8,7 kW 23 623 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 292 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,9 kW 21 331 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 25 731 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,7 kW 25 731 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 219 m2 117 kWh/m2 4,7 SCOP 9,7 kW 25 731 kWh
•
Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 25 731 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20224 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 7,8 kW 20 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 508 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 508 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 771 kWh
•
Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m. Putkea kaivossa yhteensä 500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,8 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 15 min 26 s 104 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 846 ltr - 23 min 53 s 68 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 637m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 623 ltr - 17min 35s 30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.