Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT + autotalli Ii  (Luettu 235 kertaa)

Poissa ---Arto

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT + autotalli Ii
« : 18.09.24 - klo:19:31 »
Hei.
Tarkoituksena porauttaa maalämpökaivo ja muuttaa talo vesikiertoiseen lattialämmitykseen. talossa aiemmin sähköpatterit, varaava leivinuuni/takkayhdistelmä, ilmalämpöpumppu talossa 1kpl ja tallissa 1kpl. tallissa pidetty lämpöä läpi talven 13 astetta

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ii

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Talo rakennettu 2011 ja autotalli 2018 ei rinteessä

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Vuodessa mennyt sähköä noin 18 000kw 2henkilöä (sisältäen lämmityksen, kodinkoneet yms.) Puita leivinuunissa noin 4,5 pinokuutiometriä talven aikana. Talossa ilmalämpöpumppu vm2019. Tallissa ilmalämpöpumppu 2018.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
talossa lattialämmitys 16mm putkilla. 85m2 asennettu alumiinisilla lämmönjohtolamelleilla ja 28m2 asennettuna betonivaluun.  Autotallissa 20mm putket betonivalussa.

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
ilto 400 ilmanvaihtokoje

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
talossa 56.2m ja tallissa 42m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
talossa 95mm hirsi, 150 ekovillan puhallusvilla. noin 250mm.
tallissa ulkoverhouslauta 20mm, 25mm tuulensuojalevy, 150mm paroc vuorivilla. kokonaispaksuus 270mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
yksi kerros molemmissa.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
talossa lämmitetty nettoala 121m2
tallissa lämmitetty nettoala 98m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
talossa viisto sisäkatto. korkeimmasta kohtaa 3,2m ja matalimmasta 2,4m
tallin sisäkorkeus 3m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
talossa rossipohja 12mm tuulensuojalevy, 300mm ekovillan puhallusvilla, 28mm harvalaudoitus, 15mm lattiagyproc, vinyylilankku,
tallissa 100mm eps ja 100mm betonivalu

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
talossa 400mm ekovillan puhallusvilla
tallissa 300mm parocin puhallusvilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
talossa 3kerros ikkunat. ikkuna-ala 19.3m2, kerrosalasta 14,6%
tallissa 2kpl 800mm x 500mm 3-kerros ikkunat.  taitto-ovet 2500 x 2500 2kpl (60mm paksut)

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
teknisestä tilasta tallin jakotukille lämmönsiirtokanaali. matkaa noin 20m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
tallissa pidetty ylläpitolämpö 13 astetta.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

talossa
ulkoseinät 106m2 - 0.21
yläpohja 122m2 - 0.10
alapohjassa 121m2 - 0.12
ikkunat 21.7m2 - 1.15
ulko-ovet 7.8m2 - 1.2

tallissa
ulkoseinät 98m2 - 0.24
yläpohja 98m2 - 0.13
alapohja 98m2 - 0.31
ikkunat 1.44m2 - 1.0
ulkoovet 19.2m2 - 1.0
« Viimeksi muokattu: 19.09.24 - klo:13:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT + autotalli Ii
« Vastaus #1 : 19.09.24 - klo:13:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo ja autotalli  ”---Arto”   II   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2011: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 121 m2, 303 m3  (34°C)   40,6 W/m2   4,91 kW   15 794 kWh
- Autotalli 2018: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 98 m2, 294 m3  (18°C)   41,3 W/m2   4,04 kW   7 335 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=3K   17,3 kPa   0,06 kW   494 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         41 W/m2   9,01 kW   23 623 kWh
• Kiinteistö yhteensä   219 m2   597 m3   5,1 COP   8,7 kW   23 623 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,9 kW   -2 292 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,9 kW   21 331 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   25 731 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,7 kW   25 731 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   219 m2   117 kWh/m2   4,7 SCOP   9,7 kW   25 731 kWh

Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         25 731 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20224 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   7,8 kW   20 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 508 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 508 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 771 kWh

Tarvitaan vähintään 250 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   250 m
- Kaivon aktiivisyvyys 245 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 250 m.   Putkea kaivossa yhteensä   500 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,8 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 15 min 26 s   104 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 846 ltr - 23 min 53 s   68 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 637m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 623 ltr - 17min 35s   30 kPa = 0,3 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.