Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Roope” SAARIJÄRVI (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 48 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 1982: -Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 220 m3 (55°C) 56,2 W/m2 5,06 kW 12 233 kWh
- Talon yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 21°C, 46 m2, 100 m3 (55°C) 51,3 W/m2 2,33 kW 5 871 kWh
- Kattilahuone 1982: -Patterilämmitys, 15°C, 25 m2, 56 m3 (55°C) 45,9 W/m2 1,15 kW 2 206 kWh
- Työtila 1982: -Patterilämmitys, 15°C, 25 m2, 56 m3 (55°C) 49,2 W/m2 1,23 kW 2 175 kWh
- Vesihuone: 1982, -Patterilämmitys, 12°C, 8 m2, 16 m3 (55°C) 102,1 W/m2 0,77 kW 1 091 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 45m, dT=3K 20,6 kPa 0,92 kW 8 059 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 59 W/m2 11,45 kW 31 635 kWh
• Kiinteistö yhteensä 193 m2 448 m3 3,4 COP 11,2 kW 31 635 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 049 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,4 kW 29 586 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 33 986 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,2 kW 33 986 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 193 m2 176 kWh/m2 3,4 SCOP 12,2 kW 33 986 kWh
•
Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 33 986 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23980 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 8,6 kW 23 980 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 006 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 006 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 267 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 261 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m. Putkea kaivossa yhteensä 534 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,8 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 560 ltr - 16 min 22 s 110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 897 ltr - 25 min 20 s 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 707 ltr - 20 min 31 s 60 kPa = 0,6 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 701m = 2x360 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 691 ltr - 19min 31s 33 kPa = 0,33 bar
...
Laskelmassa on laitettu arvaamalla rakennusten ulkovaipan arvoja, jonka vuoksi laskelma voi olla epätarkka.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.