Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Anttila1986” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellarikerros 1967: -Patterilämmitys, 15°C, 117 m2, 269 m3 (54°C) 24 W/m2 2,81 kW 5 857 kWh
- Asuinkerros 1967: -Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 300 m3 (54°C) 55,6 W/m2 6,67 kW 16 960 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 9,47 kW 22 817 kWh
• Kiinteistö yhteensä 237 m2 569 m3 3,5 COP 9,2 kW 22 817 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 227 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,3 kW 20 590 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 790 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,1 kW 24 790 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 237 m2 105 kWh/m2 3,4 SCOP 10,1 kW 24 790 kWh
•
Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 24 790 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17594 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 7,2 kW 17 595 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 195 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 196 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m. Putkea kaivossa yhteensä 420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,9 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 450 ltr - 14 min 11 s 75 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 729 ltr - 22 min 5 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 507m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 523 ltr - 15min 50s 23 kPa = 0,23 bar
...
Huomaa:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 450 ltr - 14 min 11 s 75 kPa = Ok
Tämä on ok invertterikoneelle, mutta ei on/off -tyyppiselle maalämpökoneelle. Sille olisi hyvä laittaa kaivoon 45 millinen keruuputkitus.
...
Rakennuksen ilmoitettujen ulkomittojen 15m x 8,6m sisälle mahtuu eneintään noin 117 m2 sisätilaa, jos ulkoseinän kokonaispaksuus on 26 cm. Siksi olen käyttänyt laskelmassa vähän pienempiä sisätilojen pinta-aloja. Jos tämä on väärin, kerro siitä, niin korjaan asian.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.