Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”IP” VALKEAKOSKI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros 1953: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 65 m2, 137 m3 (24°C) 36,9 W/m2 2,40 kW 7 756 kWh
- Keskikerros 1953: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 65 m2, 156 m3 (40°C) 56,7 W/m2 3,68 kW 9 512 kWh
- Talon yläkerta 1953: -Patterilämmitys, 21°C, 65 m2, 143 m3 (50°C) 65,4 W/m2 4,25 kW 10 473 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 53 W/m2 10,33 kW 27 740 kWh
• Kiinteistö yhteensä 195 m2 436 m3 3,8 COP 10,1 kW 27 740 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 975 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,3 kW 25 765 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 30 165 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,1 kW 30 165 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 195 m2 155 kWh/m2 3,7 SCOP 11,1 kW 30 165 kWh
•
Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 30 165 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 21975 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 8,2 kW 21 975 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 190 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 190 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 235 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 235 m
- Kaivon aktiivisyvyys 229 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 235 m. Putkea kaivossa yhteensä 470 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 498 ltr - 15 min 6 s 90 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 804 ltr - 23 min 30 s 60 kPa = 0,6 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 576m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 573 ltr - 16min 45s 26 kPa = 0,26 bar
...
Jos yläpohjan eristys on vain 150 mm kutteripurua, kannattaisi se korvata, jos mahdollista, vähintään noin 300 mm eristevillalla, jolloin lämmitystarve laskisi, eikä tarvittaisi ihan noin syvää lämpökaivoa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.