2 Kaivoa
« : 23.09.24 - klo:19:29 »
Te joilla 2 eri pituista kaivoa. Kertokaas kokemuksia miten olette saaneet linjasäädöt kohdilleen?

Riittääkö, että säädetään vain toista lyhyempää kaivoa? Kummasta päästä olette aloittaneet säädön? Säädettävä kaivo alussa kokonaan auki vai kokonaan kiinni? Tuntuu ettei ole vaikutusta vaikka tuota ruuvailee ja antaa tasoittua.

Kuin lähelle toisiaan nuo voi saada?
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa Heikka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #1 : 23.09.24 - klo:20:26 »
Alkuperäinen kaivo 150m 3 putkella. Porautin viereen 130m 2 putkella. Linjansäädöt virtausmittarilla löytyy. Kun linjasäädöt on täysin auki, kiertää lyhyemmässä kaivossa virtausmittarin mukaan reilusti enemmän nestettä kuin pidemmässä. Kuristin lyhyttä kaivoa niin, että virtaus on noin 25-30% pienempi pitkässä kaivossa.

Laitoin digitaaliset lämpömittarit molempien kaivojen paluu putkeen. Kaivo tuli toukokuussa, joten en ole vielä päässyt seuraamaan miten toimii kun lämmityskausi alkaa. Pitää vielä varmistaa lämpömittarilla, että molemmista kaivoista tulee about yhtä lämmintä nestettä käyntijakson lopussa. Ymmärtääkseni uusi kaivo hieman jäähtyy ensimmäisen vuoden jälkeen, joten seuraavalla kaudella varmaan joutuu kuristamaan hieman lisää.

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #2 : 23.09.24 - klo:20:37 »
Pitkä kokonaan auki ja lyhyttä pitää kuristaa reilusti, kun syvyysero on noin suuri. Tavoitteena saada matalaan puolet pienempi virtaama kuin syvään, josta saadaan 3/4 energiasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 161
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #3 : 24.09.24 - klo:16:18 »
Tosiaan tällä näyttää olevan vaikutusta kun kuristi lyhyempää kaivoa hieman reilummin. Nyt vaan odotellaan kylmempiä kelejä, että nähdään paremmin mihin tasoittuu. Päästiin 0, asteen tarkkuuteen. Hieman vaihtelee lämpötilat vielä.

Minulla myös lämpömittarit ja linja säädöissä virtausmittarit ainakin suuntaa antamaan.

Eli lämpötilat kohdalleen ja sitten kietopumpulla säätö noin ∆T 3? Vaan pitääkö vielä huomioida jotain.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 161
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #4 : 26.09.24 - klo:20:46 »
Mitä raati on mieltä?

Tällä hetkellä on tilanne, että lyhyestä kaivosta lämpötilat 3,5/0,7 ja pitkästä kaivosta 3,8/0,8. Noin 1-2 tunnin käynti jakson jälkeen ei tullut niin tarkkaa seurattua.

Periaatteessa lyhyttä pitäisi vielä hitusen ilmeisesti kuristaa. Ei kyllä ole kovin paljoa auki nytkään. Vaan pitäisikö antaa olla noin ja katsoa mitä näyttää myöhemmin talvella.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #5 : 26.09.24 - klo:21:19 »
Jo nyt on aika hyvä.
Hienosäätöä sitten talvipakkasilla.