Thermia ohjauspiirien lukumäärä
« : 28.09.24 - klo:13:46 »
Onko kellään tietoa, montako ohjauspiiriä Thermia Atlakseen tai Calibraan voi kytkeä? Voiko kumpaankaan kytkeä kolme ohjauspiiriä eli ohjaukseen kolme erillistä lämmityspiiriä lämpökäyrineen?


Poissa Removed

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia ohjauspiirien lukumäärä
« Vastaus #2 : 04.10.24 - klo:09:53 »
Tämä onkin mielenkiintoinen asia ja minulle aika akuutti.

Kysyin asiaa Thermialta ja vastaus oli tällainen:

"Atlas -lämpöpumppu pystyy ohjaamaan korkeintaan kahta eri lämpökäyrää oman logiikkansa kautta ja kolmas lämpökäyrä vaatii aina ulkoisen ohjauksen. Jos kaikki halutaan yhden käyttöliittymän taakse, Atlas -lämpöpumppu pystytään liittämään taloautomaatiojärjestelmiin, esimerkiksi Oumanin Ounetiin tai mihin tahansa muuhun Modbus -protokollaa käyttävään automaatioon."

Eikö Atlas tosiaan osaa ohjata kolmea käyrää suoraan itse?

JOs ouman ohjaus, onko tietoa tuleeko siitä joitain ongelmia esim kauko-ohjattavuuteen?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia ohjauspiirien lukumäärä
« Vastaus #3 : 04.10.24 - klo:12:25 »
Eikös kone joudu aina tekemään korkeimman piirin mukaista vettä ja muut vain shuntataan siitä?
Jos kone hoitaa kohta korkeinta piiriä ja erillinen Ouman tai joku muu vastaava kolmatta, niin luulisi että koneen toiminnalle ei ole merkitystä vaikka se ouman siellä olisikin?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Thermia ohjauspiirien lukumäärä
« Vastaus #4 : 04.10.24 - klo:21:15 »
Eikös kone joudu aina tekemään korkeimman piirin mukaista vettä ja muut vain shuntataan siitä?
Jos kone hoitaa kohta korkeinta piiriä ja erillinen Ouman tai joku muu vastaava kolmatta, niin luulisi että koneen toiminnalle ei ole merkitystä vaikka se ouman siellä olisikin?
Näin se menee...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.
*Climacheck energia-optimoinnit