Hei,

Uusia kinkkisiä ongelmia ja apuja kaivataan. Viime vuonna meillä oli ensimmäinen ongelma 2010 asennetussa pumpussa ja pehmon kortti meni vaihtoon. Nyt viime perjantaina lopetti kompura tekemästä työtä. Sulakkeet kunnossa ja käyty koputtelemassa sisuksia. Lämpöreleen testinappia painettaessa kompura kävi hetken. Samoin myös tänään kun otin sähkökattilakäytön pois päältä. Ei anna mitään virhettä tai vihjettä josta vika löytyisi. Kaikki pelaa vastuksilla, mutta eihän se ole ratkaisu. Saan siis lämmintä käyttövettä ja myös lämmitys toimii. Sähkömies epäili relekorttia, mutta onko teillä arvauksia? Lämmityspyyntö kun tulee ajankohtaiseksi, tulee näyttöön välittömästi LP POIS. Eli kone ei osaa pyytää kompuraa käyntiin? Kuitenkin käyttöveden lämpötila vaatisi lämmitystä. Ainoa poikkeus mitä valikoista löydän, on KPS 0 tilassa. Ohjekirjassa näyttää tilaksi 1. 1 = suljettu, 0 = katkaissut.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #1 : 01.10.24 - klo:17:04 »
KPS on manuaalin mukaan käyttöpaineensäädin.
Käsittääkseni käyttöveden teon katkaisevat paineanturi.
Kannattanee tarkastaa sen toiminta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa J-R5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #2 : 01.10.24 - klo:17:27 »
Käyttöpaineensäädin tiedostettu, mutta sen toiminta ei. Mitä kaikkea se tekee tai estää toimimasta? Ongelma on myös siinä, että KPS sijaitsee kuvista poiketen kompuran takaosassa, eli se koko kompura pitäisi vetää ulos jotta pääsee käsiksi. En tiedä pitääkö tässä vielä selvittää kompuran kylmäaineen määrä ja sitten miettiä sitä purkua. Taitaa olla sen verran iso työ, että kannattaako alkaa maksamaan?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #3 : 01.10.24 - klo:20:49 »
Manuaalin (031109-4.pdf) mukaan päättelen... Kun KPS on pysäyttänyt kompressorin niin se ei saa käynnistyä ennenkuin paine on laskenut niin, että KPS menee tilaan suljettu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #4 : 02.10.24 - klo:09:22 »
Jos manuaalista ymmärsin oikein, niin KPS:n voi ohittaa.
Ehkä kokeilemisen arvoinen.

Jos piirikortti on rikki ja antaa väärää tilatietoa anturilla?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa J-R5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #5 : 02.10.24 - klo:10:50 »
Mahdollisesti perjantaina huolto tulossa käymään. Kai heillä on näkemys tuosta asiasta, mutta kyllähän tämä vaikuttaa sille että vika on siinä säätimessä/aiheessa. Kompuran voi pakottaa käyntiin valikosta, mutta en uskalla omin päin tehdä ratkaisuja. Odotellaan ensiksi tuomio ja sitten kokeilemaan. Hienoa että apua ja ajatuksia löytyi.

Poissa J-R5

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1217-6
« Vastaus #6 : 02.10.24 - klo:11:45 »
Jos manuaalista ymmärsin oikein, niin KPS:n voi ohittaa.
Ehkä kokeilemisen arvoinen.

Jos piirikortti on rikki ja antaa väärää tilatietoa anturilla?

Asetin paineensäätimen automatiikan pois ja nyt seuraa lämpötilaa. Kompura teki hetki sitten yhdet vedet ja pysähtyi haluttuun lämpötilaan. Ohje oli manuaalissa kohdassa 3b.