Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.
Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?
Jos kone käy kokoajan, niin kyseessä ei voi olla kuin virheellinen lukema anturilta. Jos kierto olisi seis ja pumppu jauhaisi paikallaan tyhjää, niin silloin periaatteessa korkeat lukemat voisivat edes teoriassa olla mahdollisia. Tällöin toki mlp päätyisi vikatilaan varsin nopeasti.
Kun kyseessä on liuospuoli, niin siellä usein kiusaa voi aiheuttaa kohdessivesi. Se voi häiriköidä myös antureita. Jos haluaa tietää että onko vika anturissa vai ohjauksessa, voi anturien paikat vaihtaa keskenään (ja johdot tietty myös kytkentäpäästä). Pumppu saattaa reagoida eri tavalla tulevan ja palaavan nesteen liian korkeisiin tai liian mataliin lämpötiloihin.
Itsellä on erimerkkinen pumppu, mutta siitä löytyy vastaavia mittauksia ja siitä on hiukan kertynyt kokemusta. Kuitenkin koneesi nyt valittaa tulistuksen alhaisesta määrästä. Koneen matalapaineesta tai imupaineesta (kumpi nyt olikaan) voidaan laskea höyrystymislämpötila. Sitten imukaasun lämpötilalle on mittaus. Imukaasun lämpötilasta vähennetään höyrystymislämpötila niin saadaan tulistus. Yleensä koneessa on tavoite tulistukselle jotain 3 - 5K paikkeilla. Jos tämä laskee tiettyä pienemmäksi niin tästä seuraa häiriö.
Syitä voivat olla, virheellinen lukema paine-anturilta, virheellinen lukema lämpöanturilta, paisuntaventtiili annostelee liikaa kylmäainetta tai liuos ei kierrä. Mulla omassa koneessa meni yksi paineanturi rikki, joten sekin on mahdollista.
Saako imukaasun lämpötilasta, imupaineesta, liuoksen lämpötiloista vastaavia graafeja kuin mitä tuossa on? Siitä voisi selvitä syy. Jos liuoksen paluulämpötilan mittauksessa on häiriötä, en ihmettelisi vaikka myös imukaasun lämpötilan mittauksessa olisi sama juttu.