Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Lamellihirsitalo ja tallirakennus ”Porttimies” KAUHAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 138 m2, 386 m3 (36°C) 47,2 W/m2 6,51 kW 20 415 kWh
- Tallirakennus 2025: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 132 m2, 548 m3 (17°C) 36,6 W/m2 4,83 kW 6 600 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=3K 8,9 kPa 0,10 kW 893 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 11,44 kW 27 908 kWh
• Kiinteistö yhteensä 270 m2 934 m3 5,0 COP 11,1 kW 27 908 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 425 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,1 kW 25 483 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 883 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,1 kW 29 883 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 270 m2 111 kWh/m2 4,6 SCOP 12,1 kW 29 883 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 29 883 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23414 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 9,7 kW 23 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 313 kWh
• Tarvitaan vähintään 249 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m. Putkea kaivossa yhteensä 498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 536 ltr - 14 min 16 s 132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 876 ltr - 22 min 7 s 83 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 674 ltr - 17 min 45 s 69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 827 ltr - 21 min 37 s 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 651m = 2x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 652 ltr - 16min 27s 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.