Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + talousrakennus,Kauhajoki  (Luettu 353 kertaa)

Poissa Porttimies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kauhajoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?2025,Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Valmistajan laskennallinen Energiankulutus maalämmöllä 12731kWh/vuosi
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 51m Talli 49m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo Hirsi 204x218, Talli 200mm mineraalivilla, seinän paksuus 562mm puupaneeli verhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 138,Talli 132
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo n.2800mm, olohuoneessa vinosisäkatto , Talli 4150mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?Maanvarainen, EPS 100 2x50mm, sama pätee talossa ja tallissa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo, Hunton puukuitu eriste 450mm, Talli puhallusvilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Talo 3 kerros lasit ~20.5m2 ikkuna pinta ala,  ja talli 3 kerros lasit 5m2 ikkuna pinta ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kanaali 18m, Ei ostettu jotenka mallia ei ole tiedossa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)Talossa 22, Talli 12c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Laitteisto ajateltu sijoittaa talossa sijaitsevaan kodinhoitohuoneeseen 1650x750mm kokoiseen tilaan.(jos siis mahdollista)

  • talo yläpohja U=0,09
  • talo seinä U=0,53
  • talo alapohja U=0,21
  • talli yläpohja U=0,09
  • talli seinä U=0,20
  • talli alapohja U=0,21
« Viimeksi muokattu: 08.10.24 - klo:21:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talousrakennus,Kauhajoki
« Vastaus #1 : 08.10.24 - klo:20:03 »
... Talli 200mm mineraalivilla, seinän paksuus 562mm puupaneeli verhous...

Onko oikein?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talousrakennus,Kauhajoki
« Vastaus #2 : 08.10.24 - klo:21:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Lamellihirsitalo ja tallirakennus  ”Porttimies”   KAUHAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 138 m2, 386 m3  (36°C)   47,2 W/m2   6,51 kW   20 415 kWh
- Tallirakennus 2025: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 132 m2, 548 m3  (17°C)   36,6 W/m2   4,83 kW   6 600 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=3K      8,9 kPa   0,10 kW   893 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      42 W/m2   11,44 kW   27 908 kWh
• Kiinteistö yhteensä   270 m2   934 m3   5,0 COP   11,1 kW   27 908 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 425 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,1 kW   25 483 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   29 883 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,1 kW   29 883 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   270 m2   111 kWh/m2   4,6 SCOP   12,1 kW   29 883 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve            29 883 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho            12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      12,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23414 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   9,7 kW   23 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 313 kWh

• Tarvitaan vähintään 249 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraus   249 m
- Kaivon aktiivisyvyys 243 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 m.   Putkea kaivossa yhteensä 498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 536 ltr - 14 min 16 s   132 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 876 ltr - 22 min 7 s      83 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 674 ltr - 17 min 45 s   69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 827 ltr - 21 min 37 s   40 kPa = 0,4 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 651m = 2x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 652 ltr - 16min 27s      33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Porttimies

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talousrakennus,Kauhajoki
« Vastaus #3 : 09.10.24 - klo:06:01 »
Onko oikein?
Hupsista, se on puolet eli 262mm

Kiitos laskelmasta, pääsee kyselemään minkälaista konetta sitä olis saatavana tuohon kokoluokkaan.