Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Jannu” SUOMUSSALMI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Talon alakerta 2008: -Patterilämmitys, 21°C, 109 m2, 278 m3 (54°C) 64,4 W/m2 7,01 kW 17 768 kWh
- Talon yläkerta 2008: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 97 m3 (54°C) 59,1 W/m2 2,48 kW 6 305 kWh
- Pannuhuone 2008: -Patterilämmitys, 5°C, 11 m2, 33 m3 (54°C) 61,6 W/m2 0,68 kW 520 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x32/28+18/175, pituus 50m, dT=5K 29,7 kPa 0,67 kW 5 881 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 67 W/m2 10,85 kW 30 472 kWh
• Kiinteistö yhteensä 162 m2 408 m3 3,5 COP 10,6 kW 30 472 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 950 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,9 kW 28 522 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 722 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,6 kW 32 722 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 162 m2 202 kWh/m2 3,5 SCOP 11,6 kW 32 722 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 32 722 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23250 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 8,3 kW 23 250 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 473 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 473 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 283 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m. Putkea kaivossa yhteensä 576 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 601 ltr - 18 min 7 s 109 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 957 ltr - 27 min 58 s 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 760 ltr - 22 min 46 s 60 kPa = 0,6 bar
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 937 ltr - 27 min 56 s 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 777m = 2x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 741 ltr - 21min 40s 33 kPa = 0,33 bar
...
Polttopuun vuosikulutus vaikuttaa suurelta. Tämä laskelma päätyi jonkin verran vähäisempään lämmitystarpeeseen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.