Yksi huone ei lämpene
« : 11.10.24 - klo:18:03 »
Maalämpöpumppu Nibe F1245 vesikiertoinen lattialämmitys.
Yksi huone on viileämpi muihin verratuna. Sama termostaatti kuitenkin säätää myös toista makuuhuonetta, joka lämpenee huomattavasti ja lattia tuntuu jalan alla lämpimältä.
Yön jälkeen mittarit näyttivät seuraavaa: isompi makuuhuone, jossa termostaatti sijaitsee 19.6°
& pienempi makuuhuone 24.5°.
Eli toinen huone lämpenee huomattavasti ja toinen pysyy n. 20 asteessa. Viileämmässä huoneessa lattia tuntunut aina jalan alla kylmältä. Kun termostaatin avaa kokonaan täysille, ei lämpene kuin toinen huone.


Jakotukki tarkistettu osaavan henkilön toimesta, kuten myös sähkömies huonetermostaatin kytkennät. Pitäisi olla kummatkin ok.
Mitä seuraavaksi lähtisi tutkimaan, mikä mättää?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #1 : 11.10.24 - klo:19:38 »
Jokin nyt haittaa veden virtausta.
Termostaattiventtiili on saattanut jäädä kesän jälkeen jumiin kiinniasentoon.
- Irrota termostaatti
- Näkyviin tulee venttiilin kara
- Paina kara ala-asentoon ja katso nouseeko se jousen voimalla herkästi yläasentoon
- Jos nousi niin silloin siinä ei ole vikaa.
- Ellei nouse niin rasaa sitä ylös alas kunnes jousi jaksaa nostaa sen herkästi yäasentoon.
- Seuraa alkoiko putket lämmitä
- Jos lämpiää, niin asenna termostaatti takaisin paikoilleen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 830
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #2 : 11.10.24 - klo:23:44 »
Jakotukilla on varmaan saman termostaatin ohjaamana molempien lattioiden toimilaitteet. Irrota se kylmän huoneen toimilaitteet ja tarkasta liikkuuko sen alla ollut kara normaalisti ylös ja alas. Kolikko peukalon alle helpottaa painelua. Toimilaite voi olla myös rikki ja niissä on myös eroja, että onko laite virrattomana kiinni, vai auki. Poistamalla toimilaite pitäisi kuitenkin venttiilin aueta ja huone lämpenee.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #3 : 12.10.24 - klo:10:51 »
Onko kyse uudesta ilmiöistä vai onko aina ollut noin? Jälkimmäisessä tapauksessa tasapainoituksessa tai mitoituksessa on vikaa. Kun säätö on ohjattu yhdessä, pitää siihen kylmempään saada lisää virtausta suhteessa lämpimämpään. Yksi tapa testata on sulkea kokonaan lämpimän huoneen piiri, mikä onnostunee helpoiten ottamalla sen toimilaite irti ja laittamalla tilalle ruuvattava hattu, jonka laittaa pohjaan. Silloin vesi ei kierrä ko. piirissä. Jos silloin kylmä huone lämpeää kuten termostaatista säädetään, pitää ainakin ko. kaksi huonetta tasapainottaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 830
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #4 : 12.10.24 - klo:13:29 »
Käytettäessä termostaatteja lattialämmitys, tai vaikka muissakin tukeissa ongelma usein eskaloituu, kun kesäaikaan tuo toimilaite saattaa parhaimmillaan painaa sitä venttiilin lautasta 1/2 vuotta kiinni ja ne pinnat sitten liimautuu kunnolla yhteen. Jotkut venttiileistä ei sitä tee ja toiset saattaa jumahtaa ihan kunnolla kiinni asentoon, eikä liiku ennen apuvoimia. Lähtisin tuosta liikkeelle.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa mh jkl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #5 : 12.10.24 - klo:17:31 »
virtausta isommalle sinne kylmään huoneeseen

millä asetuksella on lämmityksen kiertopumppu ?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Yksi huone ei lämpene
« Vastaus #6 : 13.10.24 - klo:12:41 »
Lainaus
Termostaattiventtiili on saattanut jäädä kesän jälkeen jumiin kiinniasentoon.
- Irrota termostaatti
- Näkyviin tulee venttiilin kara
- Paina kara ala-asentoon ja katso nouseeko se jousen voimalla herkästi yläasentoon
- Jos nousi niin silloin siinä ei ole vikaa.
- Ellei nouse niin rasaa sitä ylös alas kunnes jousi jaksaa nostaa sen herkästi yäasentoon.
- Seuraa alkoiko putket lämmitä
- Jos lämpiää, niin asenna termostaatti takaisin paikoilleen.

Oletko jo tarkastanut venttiilin karan liikkuvuuden?

Ota valokuva missä näkyy sekä meno- että paluupuolen jakotukki.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh