Taustaa:- Lämpöässä V10, Ouman EH-201/L, yksi lämmönjakopiiri
- Talo monikerroksinen, vajaa 200 m2. Pumppu alimmassa pisteessä, uudehko ilmauskello aivan ylimmässä pisteessä.
- Kompura vaihdettu 2020, lämminvesipuolen kiertovesipumppu samalla
- Olen tullut talon omistajaksi 3v sitten.
- Trend ei ole käytössä. Seuraan käyntijaksoja energiamittauksen kautta.
- Vuosikulutus 9500 - 10500 kWh.
- Olen muuttanut pumpun toimimaan kello-ohjauksella käyntijaksojen määrien alentamiseksi
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11022.msg149329#msg149329https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.msg147081#msg147081Ongelma 1:- Paineet eivät pysy niin maapiirissä kuin lämminvesipuolella
- Ouman herjaa mittaus 4:sta
- Lämmintä vettä kyllä tuli ja myös talo pysyi lämpinä
- Syyksi paljastui reippaasti vuotava maapiiripuolen pumppu ja sökönä olevat sekä väärin asennetut kalvopaisunta-astiat molemmilla puolilla.
Ratkaisu 1:- Päätin pumpun vaihdon sijaan remontoida järjestelmää (olikohan virhe...), koska kompura oli vaihdettu hiljattain. Alla olevat remontit tehty kesällä 2024.
- Maapiirin korjaus: maapiirin pumpun vaihto (vuoti), releen vaihto (rikki) ja uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti = pumppu ~600€, työt ja tarvikkeet 400€
- Lämminvesipiirin korjaus: uuden kalvopaisunta-astian asennus oikeaoppisesti, uuden varoventtiilin asennus ja lämminvesipiiriin venttiilien asennus = ~450€
- Lämminvesipiiri piti ajaa tyhjäksi, koska piirissä ei ollut venttiilejä alunperin. Piirikohtaista ilmausta ei ole tämän jälkeen tehty vaan paineen seurannalla, ilmauskellolla, termostaattien olemisella täysin auki ja kiertovesipumpun kovalla kierrolla oletetaan ilman poistuvan ajan myötä.
- Paineet ovat pysyneet sekä maapiirissä, että lämmityspiirissä. Mittaus 4-hälytys loppui.
Ongelma 2, pätkäkäynti:- Nyt lämmityskauden alettua pumppu käy pätkäkäyntiä. Käyntijakso luokkaa 5 min, vaikka opation muutos tehty.
- Vaikka pumppu käynnistyy alarajan 26c takia, se saavuttaa 36c rajan nopeasti huolimatta kiertovesipumpun 3-asennosta.
- Vaikka nostin käyriä ylöspäin, pätkäkäynti vain tiheni eikä talossa tunnu merkittävästi lämpimämmältä. Jos on ollut alennusjakso (eli pyynti hyvin alhainen = pumppu ei käy), sen jälkeen käyntijakso on hieman pidempi, ei kuitenkaan edes varttia.
Ratkaisu 2:- Pakkasten myötä käyntijaksot pitenivät. Lisäksi syynä mahdollisesti ongelma 3.
Ongelma 3. Kolmitieventtiiliin moottorin hajoaminen: - Joventa DAN1N päätti antautua loppusyksystä 2024. Jostakin rattaasta on täytynyt lähteä paloja, koska laite ruksuttaa tyhjää Oumanin sitä ohjatessa. Kuulee selvästi, että hampaita puuttuu.
- Vaihtolaitteeksi Esbe ARA639, jota ei ole vielä saatu pelaamaan. Taisi olla rikki alunperin. --> selvittely kesken
Ongelma 4. Lämpöässä ei sammu:Esimerkkitilanne:
- Täysteho maalämmitys päällä
- Käsiohjaus päällä johtuen ongelmasta 3
- Alamin 26, alaero 10
- Ylämin 45, yläero 3
- Käyrä -20c 35, 0c 30c, +2+c 25c. Käyrä 4c haluttua korkeampi, koska -8c yöpudotuksella tehty opation-muutos käytössä pörssisähkön takia.
- Yöjakso menossa, jolloin menovesi pyynti 24 astetta.
- Kompura ajanut yli 1,5 tuntia eikä sammu, vaikka lämpötilat nousseet ylä 60, ala 40 ja menovesi 31.- Kun vaihtaa asetuksen osateholle, kompura sammuu heti.
Oumanin ohjekirjasta ei ole minkäänlaista apua, kun sen mielestä täystehoisella maalämpöasetuksella ei voi edes säätää ylä- ja alatasoja.
Aiemmin Lämpöässä toimi loogisesti täysteholla ja sammutti kompuran, kun joko alamin+ero tai ylimin+ero/2 saavutettiin.
Mikä tähän on nyt tullut? Voiko syynä olla käsiohjaus-asetus? Eroaako täystehossa ja osatehossa käyrän mukaan sammutus?
Alkaa huumori olemaan tiukassa. Tulee mieleen, että olisi heti ongelmien tullessa pitänyt heittää ässä paaliin ja uutta tilalle.