Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe Figter 1240  (Luettu 524 kertaa)

Poissa heeny

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe Figter 1240
« : 30.10.24 - klo:22:04 »
Hei,

Uudella käyttäjällä, joka asunut nyt reilun kuukauden maalämmön omaavassa talossa on mielessä monenlaisia kysymyksiä. Eniten askarruttaa pumpun asetuksen ja niiden oikeellisuus sekä muutamat muut asia lämmityskiertoon liittyen.
Pumppuna siis otsikon mukainen jo hieman vanhempi yksilö. Ilmeisesti samaa ikäluokkaa talon rakennusvuoden kanssa 2007. Talo 150 m3 yhdessä kerroksessa, betonilattiassa olevalla lattialämmityksellä. Lisäksi autotalli 77 m3 vesikiertoisella lattialämmityksellä. Tallin kierto ollut vielä toistaiseksi pois päältä, kun ei ole ollut pakkasia.

Kirjasin pumpun asetukset ylös ja jos niihin saisi kommenttia niin itsekin alkaisi ymmärtää enemmän laitteen toiminnasta. Tällä hetkellä pumppu kevät/syksy käyttötilassa.

1.1 Kokonaisjaksoaika 20 (60) min
1.2 jaksoaika 60 min
1.3 max aika lämm.jakso 20 min
1.4 LV lämpä/LV aloitus 50.9 (49)
1.5 LV lämpö/LV stop 50.9 (56)
1.6 LLV lämpötila stop 50.9(56)
1.7 LLV lämpö komp. stop 50.9 (54)
1.8 LLV jakso 14 vrk
1.9 Seuraava LLV korotus 50--- 00:00
1.10 käyttöaika LV 16056h 24min

2.0 Menovesilämpötila 2.0 28.4 (30.0)
2.1 Lämpökäyrä 8                                    Ohjekirjan mukaan tämän pitäisi olla ohjeellisesti 4. Onko asetettu arvo liian suuri? Ilmeisesti pumppu seuraa lämpökäyrää vain auto tilassa?
2.2 Rinnakkaissiirto 0
2.3 LJ-meno min 28.4 (11)
2.4 LJ-meno max 28.4 (30)                      Olen ymmärtänyt, että kyseisessä lämmitysjärjestelmässä menovesi voi olla hieman yli 40-asteista kylmillä keleillä. Olenko oikeassa ja rajoittaako tämä nyt liikaa veden lämpötilaa? Tässä oli aiemmin asetuksena 25, jota nostin 5 astetta kun sisällä alkoi olla aika kylmä.
2.5 ulk. kompensointi 0
2.6 LJ-paluu max 27.6 (51)
2.8 asteminuutit 4

4.0 Ulkolämpötila 2.5
4.1 Ulkolämpö keskiarvo 3.4

5.0 keruulämpö sis/ulos 9.2 5.8
5.1 keruu ulos minimi 5.8 (-8)
5.2 auto keruu häly reset pois päältä
5.3 käynnistysväli 20 min
5.4 komp käynnistysarvo -70
5.5 tila ei käytössä
5.6 käynn. lukumäärä komp 103164
5.9 käyntiaika kompr. 35043h 48min
5.11 kuumakaasulämpötila 42.7
5.12 nestelämpötila 31.5
5.13 imukaasulämpötila 36.0
5.14 lauhd LJ-meno 28.2
5.22 max temp cond. flow 65.0
5.23 return temp max 51.0

6.0 huoneläpötila/säätö ---- (29.0)
6.1 huonekompensointi 1.1
6.2 shunttijärjestelmä pois päältä
6.3 huonelämpö asetus 29.0

8.2.1 kesätila lämpötila 20                              Ymmärtääkseni nämä määrittävät auto-tilassa pumpun toiminnan. Asetetut arvot vaikuttavat mielestäni erikoisilta
8.2.2 talvitila lämpötila 23

8.3.1 virta vaihe 1 matala
8.3.2 virta vaihe 2 2.3 A
8.3.3 virta veihe 3 3.1 A
8.3.4 sulakekoko 25 A
8.3.5 max sähköteho 2
8.3.6 tehovahti arvo 300

Kannattaako jotain näistä mennä säätämään?
Kuinka kauan tuon ikäisen pumpun voi olettaa vielä kestävän ennen suurempia murheita?
Ajoittain sisällä on aika viileää vaikka kierron virtaukset säädetty jakotukeilta aika isolle.




 

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #1 : 31.10.24 - klo:09:37 »
Lainaus
Ajoittain sisällä on aika viileää vaikka kierron virtaukset säädetty jakotukeilta aika isolle.
Ensisijaisesti sisälämpötila saadaan sopivaksi käyrää säätämällä.

Saako tämänikäisestä Nibestä kerättyä mittaustietoja muistitikulle?
Jos saa niin kerääppä parin päivän ajalta mittaustietoja 1 min keruuvälillä, ja laita tänne niin porukalla analysoidaan niitä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #2 : 31.10.24 - klo:10:38 »
Tässä mallissa ei ole tiedon keruu / USB muistin mahdollisuutta.

Hyvä kuitenkin, että olet ottanut kaikki arvot muistiin!

Vaihtaisin käyrän 8-> 4 tai 5. Tällainen on Niben suositus lattialämpötaloihin.


Kone on käynnistellyt yli 100000 kertaa ja osasyy siihen on kompressorin käynnistysarvo -70.
Laittaisin siihen -120, jotkut käyttävät pienempääkin arvoa.

2.4: Korottaisin vielä ainakin 5C:llä. Jos tämä asetus on ollut alusta asti, niin tämäkin on voinut pätkiä koneen käynnistystä turhaan.

8.2.2: Jos manuaalista oikein ymmärsin, niin talvitilan lämpötila on väärin, pitäisi olla esim. 17C.

Käyttöohjeeseen kannattaa perehtyä sekä F1240-malliin liittyviin säätöaiheisiin foorumilla.

edit: ja laittaisin Niben Auto - tilaan, jolloin se vaihtaa tilaa automaattisesti ulkolämpötilan mukaan.
« Viimeksi muokattu: 31.10.24 - klo:18:00 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa heeny

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #3 : 31.10.24 - klo:19:32 »
Tässä mallissa ei tosiaan ole valitettavasti tuota USB liitäntää.

Säädin nyt nuita asetuksia ehdotetulla tavalla. Pumppu nyt myös auto-moodissa eli talvitilassa. Katsotaan nyt miten nuo vaikuttavat toimintaa.

En aivan ymmärrä tuota asetuksen 2.4 toimintaa nyt arvo nostettu 35 ja paneelin namiskasta ruuvaamalla tuota voi selvästikin säätää manuaalisesti asetettujen raja-arvojen välillä. Ruuvasin lämmön 30 ja pumppu näyttää ennen tätä suluissa olevaa arvoa kuitenkin välillä jopa 39. Tmä taitaa olla laskennallinen arvo eikä perustu mittaukseen, joten siksi menee noin paljon yli?

Käyttöohjetta olen lukenut monesti läpi, mutta osa asioista selitetty mielestäni todella huonosti jos ollenkaan. Vai onko parempaa ohjetta saatavilla jostain? Mielellään voi myös kertoa jos on jotain hyviä ketjuja täällä, jossa tähän aiheeseen sopivaa tietoa.

 Jakotukit, niissä olevat nuolet ja termostaatit aiheuttavat myös ihmetystä.
Olettaisin punaisen- ja sinisen nuolen ilmaisevan virtauksen suuntaa. Tukeissa olevat lämpötilan indikoinnit menevät mielestäni ristiin, koska ylemmässä aina suurempi lämpö ja nuoli viittaa paluupuoleen, jonka olettaisi olevan kylmempi.
Olen lukenut myös, että termostaatit olisivat yleensä paluupuolella?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #4 : 01.11.24 - klo:08:09 »

En aivan ymmärrä tuota asetuksen 2.4 toimintaa nyt arvo nostettu 35 ja paneelin namiskasta ruuvaamalla tuota voi selvästikin säätää manuaalisesti asetettujen raja-arvojen välillä. Ruuvasin lämmön 30 ja pumppu näyttää ennen tätä suluissa olevaa arvoa kuitenkin välillä jopa 39. Tmä taitaa olla laskennallinen arvo eikä perustu mittaukseen, joten siksi menee noin paljon yli?

Käyttöohjetta olen lukenut monesti läpi, mutta osa asioista selitetty mielestäni todella huonosti jos ollenkaan. Vai onko parempaa ohjetta saatavilla jostain? Mielellään voi myös kertoa jos on jotain hyviä ketjuja täällä, jossa tähän aiheeseen sopivaa tietoa.

 Jakotukit, niissä olevat nuolet ja termostaatit aiheuttavat myös ihmetystä.
Olettaisin punaisen- ja sinisen nuolen ilmaisevan virtauksen suuntaa. Tukeissa olevat lämpötilan indikoinnit menevät mielestäni ristiin, koska ylemmässä aina suurempi lämpö ja nuoli viittaa paluupuoleen, jonka olettaisi olevan kylmempi.
Olen lukenut myös, että termostaatit olisivat yleensä paluupuolella?

2.4 on käsittääkseni käyttäjän antama lähtevän veden lämpötilan raja-arvo, jota Nibe ei saa ylittää. Se pysäyttää lämmityksen tuossa vaikka olisi lämmitystarvetta.

Valikko 2.4 LJ-meno maks
Tästä näkyy ylin raja lämmitysjärjestelmän menolämpötilalle.
Arvon voi säätää 10 -80 °C. .
Laskettu menolämpötila ei ylitä tähän säädettyä lämpötilaa
ulkolämpötilasta ja valitusta lämpökäyrästä riippumatta.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 252
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #5 : 01.11.24 - klo:08:26 »
2.4 on käsittääkseni käyttäjän antama lähtevän veden lämpötilan raja-arvo, jota Nibe ei saa ylittää. Se pysäyttää lämmityksen tuossa vaikka olisi lämmitystarvetta.

Valikko 2.4 LJ-meno maks
Tästä näkyy ylin raja lämmitysjärjestelmän menolämpötilalle.
Arvon voi säätää 10 -80 °C. .
Laskettu menolämpötila ei ylitä tähän säädettyä lämpötilaa
ulkolämpötilasta ja valitusta lämpökäyrästä riippumatta.

Tuossa puhutaan lasketusta menolämpötilasta ja jos toimii samoin kuin 1126:ssa, laskettu menolämpötila ei ylitä esim. 35 astetta vaikka lämpökäyrä sen tekisi. Jos näytöltä näkyy käyrä, niin se jatkuu suorana 35 asteessa, jos se on siihen asetettu.

Lämmitys ei kuitenkaan lopu ennen kuin asteminuutit on ajettu nollaan ja menoveden lämpötila voi olla yli 35 astetta.

Mielestäni tuon voi säätää niin ylös kuin menee, ja antaa käyrän hoitaa säädöt, kunhan se käyrä on asetettu kuntoon.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe Figter 1240
« Vastaus #6 : 01.11.24 - klo:09:25 »
Tuossa puhutaan lasketusta menolämpötilasta ja jos toimii samoin kuin 1126:ssa, laskettu menolämpötila ei ylitä esim. 35 astetta vaikka lämpökäyrä sen tekisi. Jos näytöltä näkyy käyrä, niin se jatkuu suorana 35 asteessa, jos se on siihen asetettu.

Lämmitys ei kuitenkaan lopu ennen kuin asteminuutit on ajettu nollaan ja menoveden lämpötila voi olla yli 35 astetta.

Mielestäni tuon voi säätää niin ylös kuin menee, ja antaa käyrän hoitaa säädöt, kunhan se käyrä on asetettu kuntoon.

Totta, pitäisi lukea tarkemmin  >:(

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.