Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt Vaasa  (Luettu 344 kertaa)

Poissa Omantec

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt Vaasa
« : 02.11.24 - klo:21:22 »
Moro,
Harkitaas maalämpöä rikki mennen vilpin tilalle.
tiedot alla
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Vaasa
- Rakentamisvuosi? Sievi talo 1krs
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Vilp vuosikulutus arvio 5000-8000kWh
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertone lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmön talteenotolla, just uusittu
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 10x14,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? taitaa olla 25cm villaa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 134
- Huonekorkeudet kerroksittain?2.6mhuoneet paitsi olkkari plus keittiö korotettua 50neliötä huonekorkeus kohoaa viistosti 2.6m->4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?villaa olisko 10cm ja puhallusvillaa 50cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? normi ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? optiona autotaliin ehkä joskus voisi viedä kanaalin, 50metriä. tuskin tulee toteutuu
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) puolilämmin 15neliötä talli ja 10 neliötä varasto
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
energialuokka b
liiteenä osa energialaskusta missä u arvoja


« Viimeksi muokattu: 03.11.24 - klo:11:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 781
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #1 : 03.11.24 - klo:10:53 »
...
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) puolilämmin 15neliötä talli ja 10 neliötä varasto...

Minulle jäivät epävarmoiksi nuo yllämainitut:
Ovatko ne osa päärakennusta, vai erillisenä?
Ovatko ne mukana noissa 132,5 neliöissä?
Ovatko ne mukana rakennuksen ulkomitoissa  10 x 14,7 m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 781
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #2 : 03.11.24 - klo:11:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Omantec”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 379 m3  (31°C)   30,4 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
• Kiinteistö yhteensä   133 m2   379 m3   5,5 COP   3,8 kW   12 985 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 600 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,2 kW   11 385 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   15 785 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 785 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   133 m2   119 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   15 785 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         15 785 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -41 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12351 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   12 351 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 434 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 434 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 385 kWh

• Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraus   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 325 ltr - 14 min 26 s   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 330m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 312 ltr - 13min 20s   42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Omantec

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #3 : 03.11.24 - klo:13:27 »
Minulle jäivät epävarmoiksi nuo yllämainitut:
Ovatko ne osa päärakennusta, vai erillisenä?
Ovatko ne mukana noissa 132,5 neliöissä?
Ovatko ne mukana rakennuksen ulkomitoissa  10 x 14,7 m.

Tämä oli erillinen autotalli rakennus. Ei laskettuna ulkomittoihin. Nöillö näkymin saa pärjätä patterilla

Poissa Omantec

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #4 : 03.11.24 - klo:13:31 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Omantec”   VAASA   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 1982: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 133 m2, 379 m3  (31°C)   30,4 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      30 W/m2   4,03 kW   12 985 kWh
• Kiinteistö yhteensä   133 m2   379 m3   5,5 COP   3,8 kW   12 985 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 600 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,2 kW   11 385 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   15 785 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 785 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   133 m2   119 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   15 785 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         15 785 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         4,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -41 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12351 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   12 351 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 434 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 434 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 385 kWh

• Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraus   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 325 ltr - 14 min 26 s   27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 330m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 312 ltr - 13min 20s   42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Kiitos tästä.

Aluperin meinasin 3-12 nibeä mut pykälää pienempiki piisaas. Ja noin 200metriä kaivoa vois varmuude vuoksi kysästä tarjouksessa. Piisaisi sit varmaan tohon talliinki jos joksus innostus kaivamaan lämpökanaalin sinne.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 781
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #5 : 03.11.24 - klo:17:13 »
Tämä oli erillinen autotalli rakennus. Ei laskettuna ulkomittoihin. Nöillö näkymin saa pärjätä patterilla

Kiitos selvennyksestäsi.
Noita aputiloja ei ole mukana laskelmassa lainkaan.
Sinullahan olikin mukana 50 metrinen kanaali, joka on aika pitkä.
Kanaali tulisi aika kalliiksi ja siitä syntyisi kohtalainen lämpöhukkakin.

Poissa Omantec

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Vaasa
« Vastaus #6 : 04.11.24 - klo:11:44 »
Kiitos selvennyksestäsi.
Noita aputiloja ei ole mukana laskelmassa lainkaan.
Sinullahan olikin mukana 50 metrinen kanaali, joka on aika pitkä.
Kanaali tulisi aika kalliiksi ja siitä syntyisi kohtalainen lämpöhukkakin.

Jep. Tuon tallin saa unohtaa