Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla  (Luettu 509 kertaa)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Täällä kytketty S1255 6kW.

Sähköt kun sai koneelle, niin huomasin että kosketusnäyttö ei oikein tahdo reagoida mitenkään. Välillä kun kauan painaa niin tuntuu reagoivan, välillä ottaa tökkäisynkin vastaan pienellä viiveellä. Näytön vieritys ei onnistu, vaan se tulkitaan painallukseksi.

Laite on kylmähkössä kopissa, ehkä +10C tällä hetkellä. Koittin pitää vehjettä muutaman tunnin päällä jos näyttö lämmittelisi itseään jos ongelma johtuu liian kylmästä käyttölämpötilasta, mutta edelleen sama ongelma.

Lisäongelmana, että alkuasetuksista pääsin kielivalikkoon ja kun koitin vaihtaa englannista suomeen niin kosketusnäyttöobgelmasta johtuen kieleksi valikoitui joku outo kieli ja nyt kun olen rämpännyt virtoja päälle ja pois niin alkuasetusnäyttö ei enää ilmesty vaan suoraan päävalikko enkä pysty vaihtamaan edes kieltä takaisin ymmärrettävään muotoon.. Onko tässä joku reset-nappi jossain millä pääsisi alkutilaan?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #1 : 10.11.24 - klo:08:59 »
Mikähän mahtaa olla niben suositus / määräys alhaisimmasta asennuspaikan lämpötilasta?
Sallitaanko asennus tuohon lämpötilan koppiin?
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #2 : 10.11.24 - klo:09:17 »
Koppi kyllä lämpenisi heti kun saisi pumpun toimintaan  ;D
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #3 : 10.11.24 - klo:10:16 »
Lainaus
Sähköt kun sai koneelle, niin huomasin että kosketusnäyttö ei oikein tahdo reagoida mitenkään.

Eihän kosketusnäytön päällä ole jotain suojakalvoa?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #4 : 10.11.24 - klo:13:55 »
Eihän kosketusnäytön päällä ole jotain suojakalvoa?

Oli, otin pois eikä vaikutusta ongelmaan.

Samaten lämmittelin kaukaa kuumailmapuhaltimella näytön ympäristöä, ei vaikutusta.

Sain laitteen kytkettyä langalla nettiin (wifi ei myöskään löydä tukiasemia, liittyy näyttöyksikkövikaan kenties?). Päivitin ohjelmiston, ei vaikutusta.

Saan tuon nyt kuitenkin varmaan pelittämään, eli lämmittämään, myUplinkin kautta, eli ei tarvi olla pelko persiissä että tulee pakkanen ja jäädyttää lattiapiirin umpijäähän.. Olen jo Niben tekniseen tukeen öaittanut asiasta palautetta, ehkä saavat ensi viikolla vastattua.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #5 : 10.11.24 - klo:14:00 »
Eikö tuota laitosta saa millään resetoitua ilman UI:ta?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #6 : 11.11.24 - klo:00:23 »
Taisi se olla vaan liian kylmä koppi mikä tuon teki, eli oma vika  ::)

Eristelin lämmönkeruuputket ja samalla oli patteri lämmittämässä silleen että tuli jopa vähän hiki. Homman jälkeen löin laitteen päälle ja näyttö pelasi moiteetta. Sain tehdasasetukset palautettua ja nyt odottelen että kompura köynnistyy ja talli lämpenee  8)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #7 : 11.11.24 - klo:17:12 »
Eipä ollutkaan lämpötilariippuvainen asia (eli ei oma vika  ;) )!

Vaan softasta johtuva. Palautin edellisen, eli ensiasennusversion, ja vika palasi. Kokeilin saanko valikon 4.10 uudelleen näkyviin että saisin vaihdettua maaksi Suomen kun se meni vikaan tuon vian takia. En saanut.

No näyttö palasi jälleen reagoimattomaksi, sain sen myUplinkin kautta päivitettyä ja näyttö alkoi taas toimimaan normaalisti. Itseasiassa piti pitää pääkatkaisijasta virtoja jokusen aikaa pois päivityksen jälkeen, ennen sitä ei näyttö toiminut uudellakaan softalla.

En muista mikä edellinen softaversio oli, joku 2.1.x muistaakseni.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 6kW kosketusnäyttö ei reagoi kunnolla
« Vastaus #8 : 12.11.24 - klo:13:54 »
Päivitetään nyt vielä tuon maa-valinnan osalta.

Niben teknisen tuen mukaan valikko 4.10 maa-valinta menee lukkoon (poistuu näkyvistä) 48 tunnin päästä kun laite on ekan kerran käynnistetty ja maa-valinta tehty.
Tuo aika oli siis jo kulunut umpeen ja edelleen Niben teknisen tuen mukaan ainoa millä sen saa näkyviin on näyttömodulin vaihto.

Uusi näyttö on nyt sitten tulossa postissa takuuna. Kyllähän tuo toimisi väärälläkin maa-valinnalla, mutta pörssiohjaus menee sitten väärän maan hintojen mukaan  :-\ En tiedä vaikuttaako mihinkään muuhun ratkaisevasti.
Vinkkasin vielä, että tuo vanhempi ohjelmaversio aiheutti kosketusnäytön jumittelun.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.