Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Keski-Suomi  (Luettu 557 kertaa)

Poissa Kettu-Pekka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Keski-Suomi
« : 12.11.24 - klo:14:05 »
Tarkoitus olisi hankkia lämpöpumppu puukeskuslämmityksen rinnalle. Eli talon peruslämmitys pumpulla. Suihkuvedet ja reippaammat pakkaset puuta polttamalla lisäksi.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Laukaa (Jyväskylän pohj puolella)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2007, ei rinne
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Käänteispalokattila sekaklapi 40 heittomottia vuodessa/ 20 kiintoa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattia
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? LTO, Vallox silent
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. yht 50 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaeriste, 200 mm, puupaneelivuoraus
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? yksi kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 115 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 150 mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400 mm levyvilla+puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasinen (lämpölasi), normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Huonelämpö +22
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei
« Viimeksi muokattu: 12.11.24 - klo:15:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Keski-Suomi
« Vastaus #1 : 12.11.24 - klo:15:04 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Kettu-Pekka”   LAUKAA   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 276 m3  (34°C)   41,8 W/m2   4,80 kW   16 609 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         42 W/m2   4,80 kW   16 609 kWh
• Kiinteistö yhteensä   115 m2   276 m3   5,2 COP   4,6 kW   16 609 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 495 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,1 kW   15 114 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   19 514 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   19 514 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   115 m2   170 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   19 514 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         19 514 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15243 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP)   4,8 kW   15 243 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 271 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 271 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 210 kWh

• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä   374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 405 ltr - 17 min 51 s   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 439m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 457 ltr - 19min 31s   12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.