Hei, miten muilla tuo toisiokierron vesipumppu käy eri aikoihin? Jostakin syystä omassa (viessmann vitogal 333-g) on alkanut pumppu käymään ja kierrättämään vettä jatkuvasti vaikka lämmitystarvetta ei olisikaan eikä kompressori ole päällä. Aiemmin ei näin ollut vaan tilanne on muuttunut tällaiseksi joskus kesän aikana.
Eihän tuosta varmaan muuta haittaa ole kuin, että pumppu tulee nopeammin tiensä päähän.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityspiirin kiertovesipumppu käy jatkuvasti
« Vastaus #1 : 13.11.24 - klo:19:01 »
Hei, miten muilla tuo toisiokierron vesipumppu käy eri aikoihin? Jostakin syystä omassa (viessmann vitogal 333-g) on alkanut pumppu käymään ja kierrättämään vettä jatkuvasti vaikka lämmitystarvetta ei olisikaan eikä kompressori ole päällä. Aiemmin ei näin ollut vaan tilanne on muuttunut tällaiseksi joskus kesän aikana.
Eihän tuosta varmaan muuta haittaa ole kuin, että pumppu tulee nopeammin tiensä päähän.

Ellei kiertovesipumppu käy, niin mlp:n ohjaus ei oi tietää mistää että nyt pitäis lämmittää eli vettä kierrätetään jotta tiedetään että koska pumppu pitää käynnistää. Käynnityspyynti tulee joko meno tai paluuveden lämpötilasta(riippuu pumpusta ja sen asetuksista). Samoin lattiat pysynevät myös tasalämpöisempinä myös kun siellä kiertää vesi.

Koneessa on parametri lämmitysraja. Kun ulkolämpötila > huonelämpötila - lämmitysraja, niin kiertovesipumppu kierrättää vettä lattiassa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityspiirin kiertovesipumppu käy jatkuvasti
« Vastaus #2 : 14.11.24 - klo:11:13 »
Ellei kiertovesipumppu käy, niin mlp:n ohjaus ei oi tietää mistää että nyt pitäis lämmittää eli vettä kierrätetään jotta tiedetään että koska pumppu pitää käynnistää. Käynnityspyynti tulee joko meno tai paluuveden lämpötilasta(riippuu pumpusta ja sen asetuksista). Samoin lattiat pysynevät myös tasalämpöisempinä myös kun siellä kiertää vesi.

Koneessa on parametri lämmitysraja. Kun ulkolämpötila > huonelämpötila - lämmitysraja, niin kiertovesipumppu kierrättää vettä lattiassa.

Kiitos tästä! Pitääpä tarkistaa asetukset kun ehtii kotiin. Mielestäni kuitenkin ennen asentajan parametrimuutoksia pumppu ei käynyt koko aikaa.

Lämmitysrajahan on nollakeleillä koko ajan "päällä" eli lämmittäminen ON. Mitä käytännössä tämä ohjaa? Kiertovesipumpun päälle? Itse kompurahan käynnistyy vasta kun käyrän mukainen tarve lämmitykselle ilmaantuu.

Vai ottaako tämä huomioon myös lämmityskäyrän asetuksen ja huonelämpötilan sieltä?

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmityspiirin kiertovesipumppu käy jatkuvasti
« Vastaus #3 : 14.11.24 - klo:15:33 »
Kiitos tästä! Pitääpä tarkistaa asetukset kun ehtii kotiin. Mielestäni kuitenkin ennen asentajan parametrimuutoksia pumppu ei käynyt koko aikaa.

Lämmitysrajahan on nollakeleillä koko ajan "päällä" eli lämmittäminen ON. Mitä käytännössä tämä ohjaa? Kiertovesipumpun päälle? Itse kompurahan käynnistyy vasta kun käyrän mukainen tarve lämmitykselle ilmaantuu.

Vai ottaako tämä huomioon myös lämmityskäyrän asetuksen ja huonelämpötilan sieltä?

Lämmitysraja tarkoittaa sitä että halutun huonelämpötilan ja ulkolämpötilan erotus on oltava riittävän suuri että kone on lämmitysmoodissa. Ellei se ole, niin kone pysäyttää kiertovesipumpun ja keskittyy vain käyttöveden tekemiseen.


Toinen juttu on sitten parametrit mitkä saavat koneen käynnistymään tai pysähtymään.

On-off koneen kanssa ne ovat nämä. Invertteristä en sano varmaksi.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6675.msg86429#msg86429

Invertterin ideahan on että kone kävisi niin paljon kuin mahdollista, niin että se säätää tarvittavaa tehoa itsekseen. On-offilla taas käyntijaksoista olisi hyvä saada riittävän pitkiä ja vastaavasti niitä pitäisi tapahtua riittävän usein jotta sisälämpötila ei heilu. On-offilla myös tarpeettoman pitkistä käyntijaksoista aiheutuu enemmän tai vähemmän hyötysuhteen laskua.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)