Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat 8 säädöt  (Luettu 505 kertaa)

Poissa Teemuki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Diplomat 8 säädöt
« : 14.11.24 - klo:19:06 »
Maalämpöpumpun säädöt hakusessa, tänä syksynä ollut aika lämmintä sisällä, nyt 24-25 astetta vähän riippuen huoneesta.

Perustietoja talosta: OKT, v. 2010 rakennettu, neliöitä 137 yhdessä kerroksessa, vesikiertoinen lattialämmitys, keittiö ja eteinen isoa laattaa, olohuone keittiön kanssa samaa tilaa, makuuhuoneita 4, näissä laminaatit lattiassa. Kodinhoitohuone + pesuhuone + sauna laattalattiaa. Termostaatit makuuhuoneissa sekä olohuoneessa, muissa tiloissa ei termostaattia jakotukilla.

Kokeilin säätää lämpökäyrää  ja huonearvoa useamman päivän ajan sopivaksi siten, että termostaatit täysillä niissä tiloissa missä se on, pääsin mukavaan 22-23 lämpötilaan läpi talon, kosteissa tiloissa vähän enemmän. Tähän pääsin nykyisillä asetuksilla, ulkolämpötilan ollessa +2...+5.

Tämän jälkeen säädin termostaatit +22 tasolla paitsi yhdessä makkarissa +18 tasolle. Sisälämpötila nousi 24-25 asteeseen, laskin huonearvoa vielä 21 --> 20 eilen, niin tuntuu että on entistä lämpimämpi ja 25 astetta läpitalon.

Käyttöveden kierto menee klo 07:00 - 22:00 välillä aina tasatunnein 15 min sekä ilta-aikaan 18:30 - 21:30 myös puolelta 15 min

Käyttötunnit viimeinen vrk lämpöpumppu 4h, käyttövesi 2h, aiemmin viikolla lämpöpumppu 12h ja käyttövesi 3h, tämä ilmeisesti siinä vaiheessa kun lämmitteli taloa nykyiseen lämpötilaan.

Asetukset tällä hetkellä liitekuvien mukaiset, mitä tästä pitäisi alkaa seuraavaksi kokeilemaan, että saisi lämmön alemmas:

Huonearvo 20c

Lämpökäyrä 26
Min 20
Maks 45
Käyrä +5 -2
Käyrä 0   -1
Käyrä -5   1
Lämmitys pois 20

Käyttövesiasetukset:
Käynnistys 44 (40)
Käyttövesiaika  40M
Lämmitysaika   20M
H-Kuum.väli  14D
H-kuum.aika  "käynnistysmerkki" (kts. liite)
H-kuum.raja 60c
KV-anturin vaik. 65%
Painotettu KV 46c

Lämpöpumppuasetukset:
Integraali A1  -140
Hystereesi 10c
Maks Paluulämp 55c
Käynnistysväli 20M
Hälytys keruul. "käynnistysmerkki" (kts. liite)
Shunttiaika 60s
« Viimeksi muokattu: 15.11.24 - klo:20:17 kirjoittanut Teemuki »

Poissa Maikkeli76

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat 8 säädöt
« Vastaus #1 : 24.11.24 - klo:19:51 »
Pari huomiota kun muut ei ole kommentoinut.
* Lämmityksen maksimi lämpöä ehdottomasti alas ja reilusti. Joku 39-40'C on hyvä. Lattia lämmitys ei tykkää noista lämmöistä eikä varmasti asukkaatkaan.
*  Meno ja paluu delta näyttää 7 asteelta kun sen pitäisi olla jossain 3-4 asteessa. Onko kiertovesipumppu missä kuosissa? Pakotettu hitaalle vai jopa pois pelistä kokonaan? Voi myös olla että termostaattien 20'C asetus kuristaa virtausta niin että pumppu huutaa leipää :'(

Kun alkaa säätämään lämpötilaa niin kannattaa vääntää termostaatit täysille ja antaa koneen hoitaa säätö. Tätä kun seurailee sen vuorokauden pari niin näkee miten kone toimii. Sitten kun säätö on ns. tontilla niin termarilla tarvittaessa snadisti alas.

Mittausarvot pitäisi aina kertoa silloin kun kone tekee lämmitystä.

Poissa MökinUkko

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Diplomat 8 säädöt
« Vastaus #2 : 02.01.25 - klo:10:02 »
Huonearvo 20C on se arvo millä muutetaan lämmityksen tasoa, eli sitä aste kerrallaan alemmaksi. Kannattaa aina pari päivää odotella ennen kuin muuttaa lisää.

Lämpökäyrä 26 on se arvo millä muutetaan lämpökäyrän jyrkyyttä suhteessa ulkopämpötilaan. Jos saat lauhalla lämmön kohdilleen, muutta pakastuessa tulee liian lämmintä, niin lukua pienemmäksi ja jos tulee kylmä niin suuremmaksi. Astekerralla ja pari päivää seurailua on varmaan sopiva tahti tähänkin. Jos tätä muuttaa, niin todennäköisesti pitää muuttaa myös huonearvoa.

Itsellä on integraali  tapissa, eli niin suurella kuin sen saa, lisäksi ohjaan lämpötilanpudotusta pörssisähkön hinnan mukaan.