Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Halli ja tallirakennukset ”Juusto_Pallero” VIHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 25 °C - menovesi lämpötila max 26 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Halli 1982: Kivi-Lattialämmitys,
19°C, 175 m2, 770 m3 (26°C) 51,9 W/m2 9,08 kW 20 399 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 9,08 kW 20 399 kWh
• Kiinteistö yhteensä 6,0 COP 8,9 kW 20 399 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -1 800 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,0 kW 18 599 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 599 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,9 kW 18 599 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 175 m2 106 kWh/m2 6 SCOP 8,9 kW 18 599 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 18 599 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15511 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 6 SCOP) 7,4 kW 15 511 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 088 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 088 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 166 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 12 m maaporausta. Poraus 166 m
- Kaivon aktiivisyvyys 160 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 m. Putkea kaivossa yhteensä 332 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 18 m. (Painehäviö 9,3 kPa) 2 kpl PE40x2.4 36 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 380 ltr - 11 min 22 s 77 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 648 ltr - 18 min 0 s 52 kPa = 0,52 bar
...
Laskin tässä sekä hallin, että entisen autokatoksen yhdeksi tilaksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit: Korjasin laskelmaan pumpun ja kaivon välisen putkituksen pituuden oikeaksi.