Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT pirkanmaa  (Luettu 273 kertaa)

Poissa hsuontausta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT pirkanmaa
« : 28.11.24 - klo:13:33 »
Hei

Tarvitsisin apua mitoitukseen maalämpöjärjestelmän uusimisen tueksi. Nykyinen maalämpöpumppu on Ekowell EPT1000, jonka teho ja kunto vähän mysteeri. Käy kuitenkin nikottelematta. Maalämpökaivot 2x150m. Pumpulla on ikää tällä hetkellä 24v.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
  - Pirkanmaa, Lempäälä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
  - Alunperin 1936, laajennos 2000. Ei ole rinteessä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
  - 22000kWh - 25000kWh koko kiinteistön sähkönkulutus. Lämmityssähkö ehkä n. 5000kWh vähemmän.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
  - Pääosin patterilämmitys, pieni osa lattialämmityksellä: Laajennososan kellari ja laajennusosan 1. kerros
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
  - Vanhassa osassa painovoimanen, laajennososassa koneellinen talteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
  - 9,0 * 16,1, josta laajennososa päädyssä 9,0 * 4,2+ lämmin kuisti n. 6m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
  - Kellari: Puoliksi maan alla. Maanvarainen pohja. Todennäköisesti vain laajennososan kohdalla eristettä alla.
  - 1. kerros:
       - Vanha osa: Hirsi 135mm, jonka päällä tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
       - Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu
  - 2. kerros:
       - Vanha osa: Selluvilla 20cm tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
       - Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
  - kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
  - Kellari:
    - Vanha osa: Lämmin 16m2, puolilämmin 60m2
    - Laajennos: Lämmin 27,9m2
  - 1. Kerros
    - Vanha osa: Lämmin: 121m2
    - Laajennos: Lämmin: 35m2
  - 2. Kerros
    - Vanha osa: Lämmin 72,5m2, puolilämmin 4,3
    - Laajennos: Lämmin: 14,6m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
  - Kellari: 2,0m
  - 1. kerros: 2,7m
  - 2. kerros: 2,4m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
  - Vanha osa: maanvarainen, ei tietoa mitä alla
  - Laajennos: Maanvarainen, solumuovieristys, ei tietoa paksuudesta

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
  - Molemmat osat: 50cm selluvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
  - Koko 2. kerros ja laajennusosa 3 lasiset, vanha osa 1. kerros ja kellari 2 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
  - Ei muita tiloja, ei kanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
  - Lämmin tila 21, puolilämmin kellari pysyy eristämättömien putkien johdosta ilman pattereita n. 15-18
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
  - Ei tiedossa
« Viimeksi muokattu: 01.12.24 - klo:11:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT pirkanmaa
« Vastaus #1 : 30.11.24 - klo:12:07 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”hsuontausta”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 2000: -Patterilämmitys, 15°C, 104 m2, 208 m3  (54°C)      12,4 W/m2   1,29 kW   2 395 kWh
- Keskikerros 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 156 m2, 421 m3  (54°C)   25,7 W/m2   4,01 kW   10 972 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 209 m3  (54°C)   30,3 W/m2   2,64 kW   6 892 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         23 W/m2   7,94 kW   20 260 kWh
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   0 m3   3,5 COP   7,6 kW   20 260 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,1 kW   -2 887 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   17 373 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   21 373 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,5 kW   21 373 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   0 m2   0 kWh/m2   3,5 SCOP   8,5 kW   21 373 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      21 373 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15234 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   6,1 kW   15 235 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 139 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 288 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 107 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   107 m
- Kaivon aktiivisyvyys 101 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 107 m.   Putkea kaivossa yhteensä   214 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,46 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,46 / 2 = 0,23 l/s = 14 l/min = 828 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,23 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 490 ltr - 18 min 18 s      12 kPa = 0,12 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 407m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 58s      15 kPa = 0,15 bar
...
Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit 01.12.2024: Lisäsin viestiini tämän: "Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit.. "
« Viimeksi muokattu: 01.12.24 - klo:17:19 kirjoittanut tomppeli »