9 vuotta sitten asennettu PWZS 6 sanoi sopimuksen irti pari päivää sitten. Käytännössä ei enää jaksa lämmittää. Maalämpöliuoksen lämpötilaero on enää 0,5 astetta kun se oli aiemmin 3,5-1,5 astetta.
Noin kuukausi aiemmin lämmityspiirin puolelle oli tullut ilmaa yhtäkkiä todella paljon, sain ilmattua ja homma toimi tämän jälkeen kohtuu hyvin. Pari päivää sitten pumppu meni vikatilaan 716 (Korkeapainehälytys) sekä 767 (Vastuksen LTrajoitin). Tässä vika paikantui koneen sisällä olevaan kiertovesipumppuun joka oli jumissa. Jumiutunut pumppu lähti pyörimään kun sitä auttoi ruuvimeisselillä (
https://www.underfloorheatingsystems.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/Freeing-a-Grundfos-UPM3-Pump.pdf).
Tänään sitten ihmettelin kun kompressori pyörii useampaa tuntia putkeen. Onneksi olin virittänyt dataloggauksen homeassistanttiin ja sieltä sitten tutkin ja huomasin että liuoksen lämpötilaero pysyttelee noin 0,5 asteessa.
Oma analyysini on että laitteen lämmönvaihdin on särkynyt ja päästää ehkäpä kylmäainetta lämmityskierron sekaan. Voisiko se myös olla tukkeutunut, mene ja tiedä..
Onko näitä mahdollista korjata/kannattaako korjata? Kellään vastaavia kokemuksia, vinkkejä? Jotenkin hankala tilanne kun lämmityskausi juuri alkamassa ja pitäisi suoralla sähköllä lämmittää...
edit:
Nyt tulee sitten low pressure switch-off (721)