Olen jo jonkun aikaa ihmetellyt 145MV:n korkeaa sähkönkulutusta vähänkään viileämmillä keleillä, joten tuikkasin sen ja pistorasian väliin "älypistorasian", josta näkee sen hetkisen tehon sekä päivän aikana käytetyn sähkön määrän.
Esimerkiksi tällä hetkellä ulkona -4C ja laite ottaa noin 5s välein 900W pienen hetken. Laite sanoo olevansa "Lämmöntalteenotto" -tilassa ja kun katsoo käppyrää, niin varsinaisia sulatuksia se alkaa tekemään vasta jossain -9C -- -10C kieppeillä.
Sulatusasetuksissa sulatustapa on LTO-kennon ohitus ja tuloilman lämpötila-asetus on 12C (mitä tämä käytännössä tarkoittaa?). "Ulkoilma C" on 20% (Mitä helv...ä? Asteet prosentteina?).
Sitten päästään lämmitysasetuksiin... Jälkilämmitysvastus on sähkövastus ja samoin lisälämmitystapa. Lämmityskausi on 5C, jonka oletan toimivan niin, että jos ulkona on <5C, niin jälkilämmitystä voidaan tarvittaessa käyttää.
Pyynti on 18C ja sisällä on 20-21C lämmintä vähän huoneesta riippuen, niin tarvitseeko laite tosiaan normaaliasetuksilla pyöriessään 5s välein jälkilämmitintä, että se pystyy tuottamaan 18C ilmaa sisään? Voiko tähän vaikuttaa esimerkiksi tukossa oleva kenno (unohdin "tiskata" sen syksyllä)?