Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox 145MV - korkea sähkönkulutus  (Luettu 318 kertaa)

Poissa totaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vallox 145MV - korkea sähkönkulutus
« : 05.12.24 - klo:12:00 »
Olen jo jonkun aikaa ihmetellyt 145MV:n korkeaa sähkönkulutusta vähänkään viileämmillä keleillä, joten tuikkasin sen ja pistorasian väliin "älypistorasian", josta näkee sen hetkisen tehon sekä päivän aikana käytetyn sähkön määrän.

Esimerkiksi tällä hetkellä ulkona -4C ja laite ottaa noin 5s välein 900W pienen hetken. Laite sanoo olevansa "Lämmöntalteenotto" -tilassa ja kun katsoo käppyrää, niin varsinaisia sulatuksia se alkaa tekemään vasta jossain -9C -- -10C kieppeillä.

Sulatusasetuksissa sulatustapa on LTO-kennon ohitus ja tuloilman lämpötila-asetus on 12C (mitä tämä käytännössä tarkoittaa?). "Ulkoilma C" on 20% (Mitä helv...ä? Asteet prosentteina?).

Sitten päästään lämmitysasetuksiin... Jälkilämmitysvastus on sähkövastus ja samoin lisälämmitystapa. Lämmityskausi on 5C, jonka oletan toimivan niin, että jos ulkona on <5C, niin jälkilämmitystä voidaan tarvittaessa käyttää.

Pyynti on 18C ja sisällä on 20-21C lämmintä vähän huoneesta riippuen, niin tarvitseeko laite tosiaan normaaliasetuksilla pyöriessään 5s välein jälkilämmitintä, että se pystyy tuottamaan 18C ilmaa sisään? Voiko tähän vaikuttaa esimerkiksi tukossa oleva kenno (unohdin "tiskata" sen syksyllä)?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145MV - korkea sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 05.12.24 - klo:16:38 »
Miksi pyynti on 18 C? Kokeile laittaa 14-16 C. Eihän se kennolla pysty tekemään 18 C, jos sisällä on 20-21 ja ulkona pakkasta.

IV-säädöistä riippuen tekee 80-85 % tuloilmahyötysuhteella. Siis -4 C ulkona ja 21 C sisällä pystyy tekemään. 16-17 C tuloilmaa ja loput tekee sähköllä, jos pyynti on korkeampi. Lämmityskaudella ottaa aina kaiken talteen kennolla eli pyynniksi voi laittaa vaikka 10 C, jos vain mukavuus sen sallii.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa totaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145MV - korkea sähkönkulutus
« Vastaus #2 : 05.12.24 - klo:21:03 »
Miksi pyynti on 18 C? Kokeile laittaa 14-16 C. Eihän se kennolla pysty tekemään 18 C, jos sisällä on 20-21 ja ulkona pakkasta.

IV-säädöistä riippuen tekee 80-85 % tuloilmahyötysuhteella. Siis -4 C ulkona ja 21 C sisällä pystyy tekemään. 16-17 C tuloilmaa ja loput tekee sähköllä, jos pyynti on korkeampi. Lämmityskaudella ottaa aina kaiken talteen kennolla eli pyynniksi voi laittaa vaikka 10 C, jos vain mukavuus sen sallii.
Kiitokset, täytyy koittaa laskea hieman testiksi.

Poissa totaku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox 145MV - korkea sähkönkulutus
« Vastaus #3 : 09.12.24 - klo:06:50 »
Miksi pyynti on 18 C? Kokeile laittaa 14-16 C. Eihän se kennolla pysty tekemään 18 C, jos sisällä on 20-21 ja ulkona pakkasta.

IV-säädöistä riippuen tekee 80-85 % tuloilmahyötysuhteella. Siis -4 C ulkona ja 21 C sisällä pystyy tekemään. 16-17 C tuloilmaa ja loput tekee sähköllä, jos pyynti on korkeampi. Lämmityskaudella ottaa aina kaiken talteen kennolla eli pyynniksi voi laittaa vaikka 10 C, jos vain mukavuus sen sallii.
Asetin pyynnin 16 asteeseen ja laite näyttää saavan kennosta ulos noin 16,8C. Vedontuntua ei ole, joten tällä mennään.