Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vuoto keruupiirissä vai missä?  (Luettu 699 kertaa)

Poissa Mammu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vuoto keruupiirissä vai missä?
« : 11.12.24 - klo:19:34 »
Nyt kyllä sellaisen myrkyn lykännyt Lämpöässä V10 (-04) kanssa ja tonneja lentelee. 
Eli pientä viinan katoamista ilmennyt jo vuosia, edellisten asukkaidenkin aikana. Tämä ollut ihan hallittua ja muutamia litroja vuodessa. Nyt sitten pari viikkoa sitten pannuhuoneessa alkoi palohälytin piippaamaan, no pressostaatti kärysi. Lämpöässän huoltaja paikalle ja uusi pressostaatti paikalleen (1550e). Samalla käsin ilmasi keruupiiriä (maapiiri 2x200m). Tuon jälkeen viinaa lisättiin 2-3 vuorokaudessa. Kutsuttiin huoltaja takaisin. Sanottiin, että ilmaa vain runsaasti ja tehdään kunnollinen ilmaus. Ulkoisen pumpun kautta astiassa ilmattiin melkein vuorokausi. Naturettia laimennettua hupeni vissiin 50l. Samalla selvisi, että sähkövastus ei toimi ja oli aivan päreitä. Myös tasosäiliön korkki vaihdettiin. Tämän jälkeen säiliö oli tappiin saakka täynnä ja suihkusi pienesti korkin juuresta. Tämä siis eilen. Tänään taso laskenut muutaman design verran. Kun kone käynnistyy niin säiliössä liuos laskee parisen kymmentä senttiä ja ilmaa tulee. Tästä palaa todella hitaasti ylöspäin, mutta joka kerta hieman viinaa häviää.
Nyt siis vielä tulevat sähkövastuksen vaihtamaan (n.500e) ja lisäksi pyydetty tarjousta suluista piireihin (niitä ei valitettavasti ole!), jotta voitaisiin yksitellen piirejä sulkea ja kokeilla missä vuotaa vai mikä ihme on... Onko kellään vastaavia kokemuksia ja mitä pitäisi tehdä?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #1 : 11.12.24 - klo:22:00 »
Lainaus
Kun kone käynnistyy niin säiliössä liuos laskee parisen kymmentä senttiä ja ilmaa tulee

Ilmaa keruuputkissa jos tuollaista tekee.
Jos ilmauksen jälkeen keruuputkistoon menee uudestaan ilmaa lyhyen ajan kuluessa niin kannattaisi tutkia keruuputkiston ja lämpöpumpun väliset kupariputkiliitokset.

Jos niissä on käytetty puserrusliittimiä niin usein liittimen kiristysmutteri on halki ja vuotokohta on siinä.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7923.0;attach=7652;image

Jos löytyy haljennut mutteri niin pikakorjauksena voi koettaa asettaa kiristettävä putkiklemmari mutterin päälle ja kiristää ensin klemmari että halkeama menee kiinni ja sitten kiristää mutteri.

Tuollaisen vian yhteydessä pitäisi lähistöllä olla vahva etanolin (viinan) haju?

Tuossa linkissä vastaavia ongelmia  https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11158.msg141761#msg141761

Lainaus
Samalla selvisi, että sähkövastus ei toimi ja oli aivan päreitä.

Sähkövastukselle on kuitattava kapillaari ylikuumenemissuoja,onhan tarkastettu ettei se ole laukaissut?
Yleen ko suojan kuittauksessa joutuu aika kovasti painamaan kuittausnapista että suoja virittyy.

Normaalisti sähkövastus menee päälle kun kompressorin moottorisuojakytkimen laukaisee,voi olla jokin aikaviive siinä.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Mammu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #2 : 11.12.24 - klo:22:30 »
Sehän se, kun ei pannuhuoneessa haise viina ja hävikkikin niin suurta, että varmaan näkyisi jossain vuoto jos olisi nähtävillä? Niin paljon siellä viime viikkoina aikaa vietetty. :'(

Sähkövastuksen toimimattomuus selvisi sillä, että lämmintä vettä ei tullut, asentaja irrotti sen niin koko kuparikierukka muutamalla karvalla kiinni ja alumiinisuojaankin tuli kunnon reikä. Eli on vissiin aikaa sitten jo hajonnut. Sinällään jännä, koska mittari kuitenkin laski vastuksella lämmitetyn ajan vaikka sen toimiminen oli mahdottomuus.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #3 : 12.12.24 - klo:12:26 »
On tilanne että viinaa häviää ja ilmaa tulee tilalle.
Jotta ilmaa vuotaisi putkistoon päin, pitää vuotokohdassa olla alipaine.
Muistaakseni v. 2004 V-mallin pumpussa on akselitiivisteellinen keruupumppu
Keruupumpun imupuolella on järjestelmän matalin paine.
Jos paisunta-astian pinta laskee reilusti pumpun käynnistyessä, niin silloin siellä on todennäköisesti reilu alipaine
Paisunta-astia on yleensä kytketty pumpun imupuolelle
Tästä seuraa että pumpun akselitiivisteelle vaikuttaa alipaine ja mahdollistaa ilman virtaamisen järjestelmään.

- Käynnistä keruupumppu käsiajolla jatkuvalle käytölle.
- Avaa paisunta-astian korkki varovasti ja seuraa pinnan käyttäytymistä
- Nyt pumpun imupuolella pitäisi olla n. ilmakehän paine ja ilman virtausta järjestelmään ei pitäisi tapahtua.
- Anna keruupumpun käydä paisunta-astian korkki avoinna
- Seuraa pintaa ja lisää tarvittaessa viinaa
- Sitten kun pinnan lasku stabiloituu vuotoa vastaavaksi, on ilma poistunut putkistosta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Mammu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #4 : 12.12.24 - klo:13:55 »
Eli tuo olisi parempi tapa saada ilma pois, kuin ulkoinen pumppu jonka siis lämpöässän huollon porukka toi, antoi käydä 24h ja purki?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 652
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #5 : 12.12.24 - klo:14:48 »
Eli tuo olisi parempi tapa saada ilma pois, kuin ulkoinen pumppu jonka siis lämpöässän huollon porukka toi, antoi käydä 24h ja purki?

Saa keruusta ilmat noin pois mutta vaikuttaa siltä että keruun kiertopumpun imupuolelta imeytyy  heti uudestaan ilmaa keruuliuokseen kun pumppu käy.
Pitäisi tutkia akselitiivisteet keruun kiertopumpusta jos on tuon liitekuvan tapainen pumppu.

Onko tuollainen keruupumppu
 
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11158.0;attach=17724;image

Jos pumppu on oheisen kuvan näköinen, niin silloin se on akselitiivisteellinen rakenne ja kuiva moottori
Akseli on vaan piilossa tuon kuoren takana.

ATS
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Mammu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #6 : 12.12.24 - klo:18:04 »
Mielestäni on juurikin tuollainen se pumppu.. itse epäillyt myös sen toimintaa, koska hieman öljyä tms myös tiputellut. Paineet eivät myöskään pysy keruupiirissä, vaan 1bar tippuu nollille muutamassa päivässä. On tämä mysteeri ja niin tuntuu olevan ammattilaisillekin. Suurinosa ammattilaisista ei tunnu osaavan koko Lämpöässää huoltaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #7 : 19.12.24 - klo:19:49 »
Onko mitään uutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hakkarainen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #8 : 11.01.25 - klo:02:07 »
Jos 50 ltr viinaa katoaa lyhyessä ajassa, eikä naapuria tarvitse epäillä, ovat myyrät varmaan tehneet oman hanansa ja nauttivat kunnolla tarjoilusta.
Pannnuhuoneessa olisi kova vodkan haju jo pienemmästäkin vuodosta ja emäntä motkottaisi, jos vika olisi sisätiloissa.

Samoisin, että liemet pois putkesta ja painekoe.

Tiedän, ei naurata.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 793
  • yli-ikämies
Vs: Vuoto keruupiirissä vai missä?
« Vastaus #9 : 11.01.25 - klo:09:20 »
Jos 50 ltr viinaa katoaa lyhyessä ajassa...

Onko keruupiirissä liitoskohtia, esimerkiksi haarotuksia? Ne ovat vuotoherkkiä paikkoja, paitsi hitsatut liittimet.