Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo + autotalli ”Santtuk” KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Talo 1983: -Patterilämmitys, 21°C, 120 m2, 286 m3 (50°C) 35 W/m2 4,20 kW 14 419 kWh
- Autotalli 2020: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 99 m2, 347 m3 (17°C) 39 W/m2 3,86 kW 8 005 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 23m, dT=3K 29,8 kPa 0,12 kW 1 064 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 8,18 kW 23 488 kWh
• Kiinteistö yhteensä 0 m2 0 m3 3,8 COP 7,9 kW 23 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 292 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,1 kW 21 196 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,164 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,95 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 25 196 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,8 kW 25 196 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 219 m2 115 kWh/m2 3,7 SCOP 8,8 kW 25 196 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 25 196 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 18424 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 6,5 kW 18 424 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 772 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 773 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 217 kWh
• Tarvitaan vähintään 279 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 279 m
- Kaivon aktiivisyvyys 273 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 279 m. Putkea kaivossa yhteensä 558 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 584 ltr - 20 min 1 s 79 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 930 ltr - 31 min 0 s 54 kPa = 0,54 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 662m = 2x340 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 657 ltr - 21min 54s 24 kPa = 0,24 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.