Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja  (Luettu 637 kertaa)

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« : 16.12.24 - klo:19:37 »
Talliin kytkettiin perjantaina nibe f1245 10kw ja nibe ukv100 (4-putki kytkentä) koneen iästä ei tietoa. Käynnistyksiä 9886, käyntiaika 12786h.

Käyttövettä ei käytetä. Se asetettiin kuitenkin johkiin 40c, la koitin sitä ottaa pois, nyt mulla on sen lämpötila minimissä käynnistys 2c, sammutus 5c.

Talli 120m2/600m3 uusi, lattia lämmitys.

2vrk seuranta:
La-su käynnistyksiä 30, käyntiaika 11h sähköä 21.33kwh
Su-ma käynnistyksiä 26 käyntiaika 15h sähköä 16.80kwh

Haettu sisälämpö 15c, la päivällä oli 17c sitä lämmityksen hienosäätöä tiputin -2. Tänään oli kanssa 17c, tiputin -4. Pitäis vissiin sitä käyrää säädellä?

Eikö toi oo aika paljon jos pumppu käy 15h vuorokaudessa? Eilen oli vähä pakkasta  oisko keskimäärin -7

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #1 : 16.12.24 - klo:20:14 »
Tarina ei kerro oliko laatta kylmä, kun lämmitys laitettiin päälle.
Jos oli, niin mennee jonkin aikaa että se lämpiää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #2 : 16.12.24 - klo:20:28 »
Tarina ei kerro oliko laatta kylmä, kun lämmitys laitettiin päälle.
Jos oli, niin mennee jonkin aikaa että se lämpiää.
Joo kylmähän se oli, 13cm paksu, 20mm putki, n.500 metriä/4-piiriä. Tallia on pidetty 10-15c löpölämppärillä.

Onko vähän hätäilyä? Et pitäiskö vaikka viikon päästä alkaa ressaamaan.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #3 : 16.12.24 - klo:21:54 »
Malttia vaan ;)  Muutama päivä menee jotta lämpeää.
Jos liian lämmintä, niin käyrää voi muuttaa.
Onko huoneanturi kytketty?

Nibeen saa usb-muistin kytkettyä, jolle se tallentaa prosessitietoja.
Tiedostoja voi katsella logintutkija-ohjelmalla tietsikalla (löytyy tiedon keruu - osasta).
1 min väli riittää.
Itse pidän tallennusta aina päällä, jotta pääsen mahdollisiin ongelmatilanteisiin kiinni.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #4 : 16.12.24 - klo:23:34 »
Juu, ei oo huoneanturia. Tossa oli pienin menolämpö 20c, säätelin sitä käyrää et se on 18c. Ei varmaan ihan heti lähetä atk-hommiin  ;D

Edit: oli ihan sekasin mun kulutus tilastot, 13.12 lähtenyt päälle käyntiaika ollut varmaan 12760h. Varmoja tilastoja:
14.12: k.aika 12771h käynnistys 9830
15.12 k.aika 12780h, 9h käynnistys 9860, 30, kulutus 21.33kwh
16.12 k.aika 12786h, 6h käynnistys 9886, 26, kulutus 16.80kwh
17.12 k.aika 12789h, 3h käynnistys 9899 13, kulutus 9.80kwh

Eilen säätelin käyrää alemmas, edellinen vuorokausi aika lämmin. Nyt oli tallissa se Haettu 15c.
Nibestä: ulkolämpö -0.6, lask.meno 18.4
« Viimeksi muokattu: 17.12.24 - klo:17:07 kirjoittanut Juusto_Pallero »

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #5 : 06.01.25 - klo:21:03 »
Mulla on tossa nyt ollu oma käyrä käytössä:
+30-10=15c, 0=19c, -10=26c, -20=33c, -30=42c
Eilen vasta hoksasin noita asteminuutteja katella, oli -60. Laitoin eilen -100 ja nyt päivän mittaan ne on nostettu -200.

Tänään ollut n.-10c ulkona. Tallissa pysyy 16c näillä asetuksilla. Laskeskelin noita käyntiaikoja, alkuun ollu 11-14min. Viimeinen vrk 10h/18k=33min

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #6 : 06.01.25 - klo:21:38 »
Muutosten jälkeen kannattaa antaa järjestelmän "oleentua" vaikka vuorokauden ja sitten seuraava vrk on yleensä jo vakiintunutta käyntiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Juusto_Pallero

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 10kw toimintaan apuja
« Vastaus #7 : 06.01.25 - klo:22:01 »
Muutosten jälkeen kannattaa antaa järjestelmän "oleentua" vaikka vuorokauden ja sitten seuraava vrk on yleensä jo vakiintunutta käyntiä.
Juupelis, hieman ehkä malttamaton  ;D Eilen lueskelin noista asteminuuteista, toi alkuperäinen -60 onkai vähä patteritaloon? Lattialämmityksessä -120 ylöspäin. Seuraillaan mihin se asettuu.

Tammikuun seuranta: 394kwh mennyt sähköä tallissa. Oomi näyttää tammikuun keskilämmöksi -1.1c, sisälämpö ollut 14-15c. Kone käynyt 139h, 416 käynnistystä = 20min. Oli pitkään asteminuutit -120, mutta tuppaa menee tohon 14c, niin tiputin nyt -100.
« Viimeksi muokattu: 01.02.25 - klo:00:44 kirjoittanut Juusto_Pallero »