Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Suojeltu hirsirakennus ”vaja” MASKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 1924: -Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 420 m3 (54°C) 84 W/m2 12,60 kW 28 972 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 84 W/m2 12,60 kW 28 972 kWh
• Kiinteistö yhteensä 0 m2 31 268 m3 3,5 COP 12,4 kW 28 972 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,6 kW 27 267 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 267 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,3 kW 31 267 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 208 kWh/m2 3,5 SCOP 13,3 kW 31 267 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 31 267 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 13,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22216 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 9,5 kW 22 216 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 051 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 051 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 463 ltr - 11 min 16 s 144 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 750 ltr - 17 min 21 s 92 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 583 ltr - 14 min 2 s 80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 717 ltr - 17 min 8 s 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 543m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 557 ltr - 12min 53s 38 kPa = 0,38 bar...
Laskelma on tehty vajavaisilla rakennuksen tiedoilla ja siksi laskelma voi olla virheellinen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.