Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus  (Luettu 787 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« : 03.01.25 - klo:17:04 »
Nibe F1255 4-16kW ollut käytössä joulukuusta 2015. Minulla on erillinen sähkönkulutusmittari sulakekaapissa MLP+IV-koneelle. Olen lukenut sähkönkulutuksen kuukausittain tuosta mittarista. Nyt vuodenvaihteessa havahduin siihen, että MLP+IV-kone ovat vieneet sähköä reilusti enemmän kuin aiempina vuosina loka-joulukuu välillä. Sähkönkulutukset olleet vuonna 2023 ja 2024 seuraavat:

2023:
lokakuu: 549kWh
marraskuu: 651kWh
joulukuu: 810kWh

2024:
lokakuu: 684kWh
marraskuu: 1062kWh
joulukuu: 1285kWh

IV-kone vie sähköä noin 80kWh/kk. Tämän olen mitannut erillisellä pistorasiaan laitettavalla sähkönkulutusmittarilla. Elenia Aina –palvelun mukaan lokakuu, marraskuu ja joulukuu olivat vuonna 2024 lämpimämpiä kuin vuonna 2023, joten kaiken järjen mukaan MLP:n olisi pitänyt viedä vähemmän sähköä loka-joulukuussa 2024 kuin 2023.

Tarkastelin MyUplinkista historialokia ja sen mukaan kompura on käynyt mielestäni ihan normaalisti ja sähkövastuksia ei ole käytetty lainkaan. En ole koskenut MLP asetuksiin moneen vuoteen, joten  mistään asetusten muutoksistakaan tämä ei voi johtua. Huonelämpötila on pysynyt samoissa kuin aiemmin ja käyttöveden kulutuskin on pysynyt suurin piirtein samoissa. Mistä voi johtua noin suuri sähkönkulutuksen nousu MLP:llä? Onko kenelläkään hyviä ideoita?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 492
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 03.01.25 - klo:19:36 »
Korjasin tämän vuoden kulutukset LämmitysTarveLukujen suhteilla ja sain että vuoden 2024 korjatut kulutukset ovat n. 50% suuremmat kuin vuonna 2023.
Tämänhän pitäisi näkyä myös talon kokonaiskulutuksessa.
Katso muutamalta vuodelta loka- marras- ja joulukuun kokonaiskulutukset, onko niissä nähtävissä sama ilmiö.

Saako vuoden 2015 F1255 Nibestä kerättyä mittaustietoja USB muistitikulle?
Jos saa, niin kerää päivän parin ajalta mittaustietoja 1 min keruuvälillä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 492
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #2 : 04.01.25 - klo:07:43 »
IV-kone vie sähköä noin 80kWh/kk. Tämän olen mitannut erillisellä pistorasiaan laitettavalla sähkönkulutusmittarilla.

Oletko mitannut ilmanvaihtokoneen kulutuksen joka kuukausi ja jatkuvasti? Usein sähkönkulutus kasvaa pakkasten aikaan, kun koneelle alkaa tulla tuloilman jälkilämmitystarvetta tai sulattelua. Toiminnassa on hiukan eroa keskenään eri konemerkeillä.
Haen tässä vain sitä takaa että onhan tiedossa että iv-koneen lämmöntalteenotto toimii kuten pitääkin?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #3 : 04.01.25 - klo:14:26 »
Korjasin tämän vuoden kulutukset LämmitysTarveLukujen suhteilla ja sain että vuoden 2024 korjatut kulutukset ovat n. 50% suuremmat kuin vuonna 2023.
Tämänhän pitäisi näkyä myös talon kokonaiskulutuksessa.
Katso muutamalta vuodelta loka- marras- ja joulukuun kokonaiskulutukset, onko niissä nähtävissä sama ilmiö.

Saako vuoden 2015 F1255 Nibestä kerättyä mittaustietoja USB muistitikulle?
Jos saa, niin kerää päivän parin ajalta mittaustietoja 1 min keruuvälillä.

ATS

Tässä talon kokonaiskulutukset loka-joulukuu 2022-2024:

2022:
loka: 880kWh
marras: 1035kWh
joulu: 1258kWh

2023:
loka: 982kWh
marras: 1085kWh
joulu: 1344kWh

2024:
loka: 1060kWh
marras: 1540kWh
joulu: 1824kWh

Eli selvä nousu lukemissa 2024

USB-lokitus Nibelle näyttäisi onnistuvan. Laitoin lokituksen päälle. Laitan lokin tänne parin päivän päästä.
 
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #4 : 04.01.25 - klo:14:33 »
Oletko mitannut ilmanvaihtokoneen kulutuksen joka kuukausi ja jatkuvasti? Usein sähkönkulutus kasvaa pakkasten aikaan, kun koneelle alkaa tulla tuloilman jälkilämmitystarvetta tai sulattelua. Toiminnassa on hiukan eroa keskenään eri konemerkeillä.
Haen tässä vain sitä takaa että onhan tiedossa että iv-koneen lämmöntalteenotto toimii kuten pitääkin?

Aikanaan mittasin IV-koneen pistorasiasta erillisellä sähkönkulutusmittarilla koko vuoden ajan kuukausittaisen sähkönkulutuksen. Tuo ei kylminäkään kuukausina noussut yli 80kWh eli juurikaan ei varmaan jälkilämmitystä tai sulattelua tehty. Sen jälkeen en ole kulutuksia IV-koneelle mittaillut. Laitoin nyt vuodenvaihteessa IV-koneen pistorasiaan taas tuon kulutusmittarin, kun tuli sama mieleen, että voiko IV-kone olla tässä syypää. Tosin kulutuksen nousu on sitä luokkaa, että tuskin IV-kone noin paljon voisi vaikuttaa. Mutta tämä selviää nyt tammikuun mittauksen perusteella.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 492
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #5 : 04.01.25 - klo:17:30 »
Lainaus
Eli selvä nousu lukemissa 2024
Siltähän tuo näyttää
Mittarivirheen voi sulkea pois, koska kaksi mittaria antaa samansuuntaisen tuloksen.
Ja lisäksi näyttää siltä että kulutuksen kasvu on ulkolämpötilasta riippuvainen
Ylimääräinen tehon kulutus on keskimäärin
- Lokakuu 0,2 kW
- Marraskuu 0,8 kW
- Joulukuu 0,9 kW
Vuosien 2022 ja 2023 joulukuun keskikulutus on ollut n.1300 kWh/kk -> keskimääräinen teho on ollut 1,8 kW
2024 joulukuun kulutus on ollut 1824 kWh/kk -> keskimääräinen teho on ollut 2,5 kW
Eli nyt kuluu ylimääräistä sähköä jatkuvasti 700 W:n teholla.
Näin suuri ylimääräinen kulutus ei selity oikeastaan muulla kuin että MLP:n hyötysuhde on huomattavasti huonontunut.
Tai sitten ilmastointi on ruvennut käyttään salaa sähköä.
Toivottavasti homma selviää loggauksista.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #6 : 06.01.25 - klo:16:37 »
Näin suuri ylimääräinen kulutus ei selity oikeastaan muulla kuin että MLP:n hyötysuhde on huomattavasti huonontunut.
Tai sitten ilmastointi on ruvennut käyttään salaa sähköä.
Toivottavasti homma selviää loggauksista.


Tarkistin juuri äsken IV-koneen pistorasiassa olevasta sähkönkulutusmittarista tämän hetken kulutuslukemat. Hieman vajaassa kuudessa päivässä IV-kone on vienyt 128,3kWh!!! Jos tätä menoa jatkaa, niin kuukauden kulutus tulee olemaan n. 670kWh! Kuten tuolla ylempänä kerroin, normaalit kulutuslukemat IV-koneella on aiemmin ollut n. 80kWh/kk. Eli vaikuttaa nyt siltä, että IV-kone on tässä syypää korkeisiin sähkönkulutuslukemiin. Mikähän tuossa IV-koneessa mahtaa olla vikana? Onko LTO sökö ja käyttää näin pakkasilla koko ajan sähköä jälkilämmitykseen?

Liitteenä nyt joka tapauksessa reilun 2 vrk logit Nibestä. Noissa logeissa vaan näyttää olevan paljon sarakkeita ilman arvoja, joten en tiedä ovatko logit hyödyllisiä. Jos joku viisaampi ehtii noita logeja tsekata, että onko MLP toiminta normaalia, vaikka IV-kone tässä nyt vaikuttaakin syylliseltä.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #7 : 06.01.25 - klo:17:58 »
Näyttää Nibe käyvän normaalisti.
Jatkuva käynti alkaa noin -5..-7C paikkeilla.

Screenshotit on logintutkija-ohjelmasta, joka löytyy tietsikalle tiedonkeruu-osiosta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 492
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #8 : 06.01.25 - klo:22:19 »
Tarkistin juuri äsken IV-koneen pistorasiassa olevasta sähkönkulutusmittarista tämän hetken kulutuslukemat. Hieman vajaassa kuudessa päivässä IV-kone on vienyt 128,3kWh!!! Jos tätä menoa jatkaa, niin kuukauden kulutus tulee olemaan n. 670kWh! Kuten tuolla ylempänä kerroin, normaalit kulutuslukemat IV-koneella on aiemmin ollut n. 80kWh/kk. Eli vaikuttaa nyt siltä, että IV-kone on tässä syypää korkeisiin sähkönkulutuslukemiin. Mikähän tuossa IV-koneessa mahtaa olla vikana? Onko LTO sökö ja käyttää näin pakkasilla koko ajan sähköä jälkilämmitykseen?

Siltähän se vaikuttaa. Jos koneessa on jotain lämpötilamittauksia niin katselisin jäteilman lämpötilaa. Jos se on lämmintä, niin lto ei toimi.

Jos kone on pyöriväkennoinen niin katsoisin että talteenkenno pyörii. Jos se on vastavirtakennoinen niin katsoisin että kennon ohitus läppä tms ei ole jumissa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jolaine

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #9 : 12.03.25 - klo:15:24 »
Mielenkiintoinen. Meillä myös pomppasi kulutus viikoksi, vajaa 2kW jatkuvaa kulutusta. Ainoa mitä löytyi oli että Nibe iv/lto koneessa oli hypännyt takimmainen suodatin paikaltaan. Sen seurauksena ei lämmön talteenotto toiminut ja ilmeisesti tuloilman lämmitys meni täysile.

Todella mystinen juttu. Tuon suodattimen laitettuani paikalleen tilanne normalisoitui. Tosin tuloilman lämmitin on turhan tehokkaalla nyt Etelä-Suomeen. Ihme ettei sitä voi säätää lämpöpumpun kautta.

Poissa Maanjaahdyttaja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 suuri sähkönkulutus
« Vastaus #10 : 12.03.25 - klo:22:33 »
2000 asennetusta Vallox Digitistä hajosi Belimo peltimoottori sillä seurauksella että kennon kesäohitus jäi osin auki. Havaitsin jälkilämmityksen LEDin palavan koko ajan ja sitten tutkimaan.
Voi siis lisätä sähkön piilokulutusta vastuksen tehon verran!
Mökki 75 m2- Nibe F1255-6
Talo-Tuotantotilat n. 700 m2 - Stiebel Eltron WPF16