Kirjoittaja Aihe: Puhallinkonvektori  (Luettu 227 kertaa)

Poissa PaZuZu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Puhallinkonvektori
« : 18.01.25 - klo:12:16 »
Moro, mikä olisi soveltuva seinämallinen puhallinkonvektori maaviileäpiiriin kytkettynä? Joissain laitteissa min. maapiirin lämpötilaksi mainittu 6 astetta, kuitenkin maapiirin lämmöt vaeltaa -2 - + 8 välillä. Maalämpöpumppuna Thermia Optimum 8, IV-koneena Vallox SE 150 MLV/VKL, eli maaviileäpatterilla jo varustettu. Puhallinkonvektori tulisi 2-krs okt-talon yläkertaan.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 791
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puhallinkonvektori
« Vastaus #1 : 19.01.25 - klo:17:27 »
Tämä tulee siis pelkkään jäähdytykseen? Onko tuolla sitten oikeasti mitään merkitystä, putket ovat kuitenkin eristetyt? Teho tietysti vähän vaihtelee.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Otor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puhallinkonvektori
« Vastaus #2 : 22.01.25 - klo:07:28 »
Veikkaan että liian kylmä neste saa konvektorin ulkopinnan hikoilemaan kostealla helle ilmalla. Onko sitten Suomessa ongelma koskaan?

Niben sarjassa on sabianan konvektori ja niben asennus setin mukana tulee shuntti millä konvektorille menevän veden lämpö voidaan asettaa siihen +6 asteeseen minkä valmistaja ilmoittaa alarajaksi.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 000
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puhallinkonvektori
« Vastaus #3 : 22.01.25 - klo:07:35 »
Mitäs jos laitata sarjaan eli ensin IV-patteriin, jossa lämpiää varmaankin riittävästi. IV:n on kuitenkin syytä olla tehokkaampi jäähdytys, jotta kosteus pysyy kurissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2