Pidättekö lämmityspiirin kiertovesipumppua auto vai kiinteä kohdassa?
Meinaa mökki viilentyä jos pitää auto kohdassa, jolloin käyrä tulee olla 30-32.
Jos pidän pumpun kiinteänä kuten warmia käski niin torppa on tasaisen lämmin jo käyrällä 26 ja virtaa menee selvästi vähemmän.
Talo on 3 kerroksinen, jakotukit suunnitelmien mukaan…

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Vs: Atlas kiertovesipumppu
« Vastaus #1 : 27.01.25 - klo:20:30 »
Kokeilun kauttahan löytyy ne jokaiseen pirttiin optimaalisimmat nopeudet, mutta itselläni on autolla, jossa pienin nopeus taisi olla 25% ja suurin nopeus 30%. Seuraavalla sivulla olevat käyttöveden pienin ja suurin nopeus samaksi kiertovesipumpun pienimmän ja suurimman kanssa, sekä tuo virtauksen valmiustila samaksi kuin kiertovesipumpun pienin nopeus. Tein joskus havainnon, että jos noissa käyttövedessä ja virtauksen valmiustilassa on prosentit suuremmat, niin ne "jyräävät" edellisen sivun arvot.

Tasainen käyntihän tässä on tavoitteena, joka saavutetaan sopivalla kiertoveden nopeudella, jolla taas saavutetaan koneen toiminnalle optimaalisin kiertoveden menon ja paluun lämpötilaerotus.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Atlas kiertovesipumppu
« Vastaus #2 : 27.01.25 - klo:20:57 »
Pidättekö lämmityspiirin kiertovesipumppua auto vai kiinteä kohdassa?
Meinaa mökki viilentyä jos pitää auto kohdassa, jolloin käyrä tulee olla 30-32.
Jos pidän pumpun kiinteänä kuten warmia käski niin torppa on tasaisen lämmin jo käyrällä 26 ja virtaa menee selvästi vähemmän.
Talo on 3 kerroksinen, jakotukit suunnitelmien mukaan…

Onko järjestelmässä puskurivaraaja?

Ilmeiseti teillä ei ole ulkoista kiertovesipumppua eikä ole mitään erillisiä lämmönjakopiirejä eli shunttauksia.

Sillonhan voit pitää autolla ja asetukset sillain, että max 100% ja minimi sen mukaan että huoneet lämpee hyvin.

Mikä on lämmitysjärjestelmän menon ja paluun lämpötilaero?
Mikä on lämmitysjärjestelmän paine? Kolmikerroksisessa vaatii jo jonkiverran painetta..

Poissa Henkka82

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Atlas kiertovesipumppu
« Vastaus #3 : 27.01.25 - klo:22:10 »
Ei ole tosiaan puskurivaraajaa, termarit on kyllä, tallissa ja kahdessa kylppärissä, oh ja parissa muussakin huoneessa vapaa kierto lähinnä seinien vieressä kulkevissa piireissä. painetta oon säätänyt 1-1,5 tällä ei ollut isoa merkitystä.
Lämpötilan ero jos pidän jatkuvana pumppua niin 3-4 astetta, tällä hetkellä auto ja ero 6 astetta.

Aiemmin pidinkin tuo autoa ja pumpun min. nostin muistaakseni 45% jolla oli paras "suorituskyky"
Oon kyllä yrittänyt vähän säätää esisäätöjä isommalle noista viileemmistä huoneista mutta tuloksetta.