Eli miten muut niben hankkineet on kytkeneet vesipatteri jälkilämmitteisen LTO-koneen pumpun kanssa??
Lainaus tuolta niben sivuilta(toimintaperiaate on ilmeisesti sama kuin 1240 mallissa?):
FIGHTER 1140 priorisoi käyttöveden lämmitystä vaihtoventtiilin (19) kautta. Kun vedenlämmitin (95) on täyteen varattu vaihtoventtiili (19) vaihtaa virtauksen lämmityspiiriin...
Eli miten kytkentä tapahtuu että LTO:lla olisi jatkuva kierto ja jäätyminen talviaikaan estyisi, vai onnistuuko mitenkään??
Täytyykö suosiolla ottaa sähkölämmiteinen kone
Kaikkien muidenkin kuin niben omaavien kommentit tervetulleita, luulisin ettei ei ole ainoastaan niben "ongelma"?
T:Juha
Yksi ratkaisu on laittaa kiertovedelle tarpeeksi iso varaajatankki,
josta riittää lämpöä silloinkin, kun vaihtoventtiilikone tekee kuumaa vettä.
Toinen mahdollisuus olisi ehkä jotekin hyödyntään betonilattiaan varastoitunutta lämpöenergiaa,
mutta en pitäisi sitä kovin hyvänä ratkaisuna.
Se aiheuttaisi lattiaputkistolle lämpötilan vaihtelusta johtuvaa putkimateriaalin väsymistä,
joka saattaa johtaa putkiston vuotoihin.
Tämä ei koske pelkästään NIBEä, vaan kaikkia niitä pumppuja, joissa ei ole varaajatilavuutta kiertovedelle.
Sähkö ei jäädy!
Maksaa toki huomattavasti enemmän
ja harmittaa tietysti, jos hiukan kalliilla hinnalla hankittua maalämpöä ei voikaan hyödyntää ilmanvaihdossa.