Meikälaisen analyysin mukaan tuo ongelma taitaa ilmeisesti olla huono lämmönsiirtyminen vaipasta varaajaa. Ilmaa järjestelmässä ei tunnu olevan.
Järkeilin seuraavanlaista teoriaa:
1. Lämmöt tasaantuneet 43 asteeseen
2. Ulkovaippa lämmitetään 55 asteeseen, lämmityksen aikana varaajaan ei ehdi juurikaan johtua lämpöä
3. Lämmityksen lopussa 55 asteista vettä ulkovaipassa 45l ja varaajassa 43 asteista 160l
4. Lämmöt tasaantuu (160*43+45*55)/(160+45) = 45.6 asteeseen
Testissähän muutin alarajan 46 kuuteen asteeseen, jolloin käy seuraavasti:
5. Taas ulkovaippa lämmitetään 55 asteeseen
6. Ja lämmöt tasaantuu (160*45.6+45*55)/(160+45) = 47.6 asteeseen
Normaalitilanteessa jäähtyminen tuosta 45.6 asteesta alaspäin voisi kestää sen pari tuntia. Kuinka tasalämpöistä vesi on tuollaisessa 160l varaajassa. Lämmin vesi nousee ylöspäin, mutta kuinka suuri lämpötilaero varaajassa on kuormittamatta?
Käsittääkseni tuo jäähtyminen lämpötilojen tasaantumisen jälkeenkin voi tapahtua aika nopeasti, koska uutta kylmää vettä lasketaan varaajan pohjaan, mikä voi jäähdyttää nopeasti manttelin pohjassa olevan anturin.
Nyt olen kasannut hyvän teoria, mutta miksi muilla näyttää toimivan paljon paremmin samanlainen kone?
Olisihan se pitänyt arvata, että koko maalämpö on täyttä huijausta - mitenkä lämmintä vettä voidaan tehdä peltoa jäädyttämällä. Tämän olisi paappa-vainaakin osannut arvata... Onneton, kun en laittanut sitä puuhellaa keittiöön, saisi edes lämmintä pesuvettä