Fighter 1210 ulk. err
« : 03.07.11 - klo:13:15 »
Moro!
Vuonna 2001 asennettu 1210, herjaa ulk.err. Ilmeisesti ulkolämpötila-anturi pimeenä kun ei näytä lämpötilaa ( -- ruudussa ) buuttauksenkin jälkeen. Kone kuitenkin käy virheilmosta huolimatta / toimii normaalisti mitä nyt ajaa turhan lämmintä vettä lattiapiiriin. Ilmeisesti uutta lämpötila-anturia vaan kehiin?
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Re: Fighter 1210 ulk. err
« Vastaus #1 : 03.07.11 - klo:15:32 »
Hyvin todennäköisesti se on mennyt rikki.

Tuliko vika kuitenkin ukonilman jälkeen?
Ukkonen on saattanut vioittaa anturitiedon sisääntulopiiriä ohjauskortilla.
Salama on niin paha sähköpurkaus, että se saattaa vioittaa elektroniikkakomponentteja.
Piirilevyllä ei tavallisesti ole silmin havaittavaa vikaa, on vain komponenttivika, vika mikropiirin sisällä.
Pumppu on paremmin suojassa salamalta, jos se liitetään sähköverkkoon voimavirtapistokkeella ja vielä muistetaan irrottaa pitotulppa verkosta ukkosen ajaksi.

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Fighter 1210 ulk. err
« Vastaus #2 : 04.07.11 - klo:09:13 »
Kiitti vastauksesta. Juhannuksen seutuun täällä oli kovat ukkoset, mutta sen jälkeen pelitti vielä normaalisti. Turvakytkimestä olen räppässyt vehkeet pois päältä mikäli ukkostamisen aikaan on tullut oltua kotona.
Pitää tilata uusi anturi ja katsoa korjaatuisiko sillä. On vähän huonossa paikassa anturi, kun iltapäiväaurinko pääsee siihen suoraan porottamaan...
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Fighter 1210 ulk. err
« Vastaus #3 : 12.07.11 - klo:11:56 »
Vihdoinkin anturi tuli ja sain sen vaihdettua. Boottasin aluksi koneen virtakytkimestä ja alarm häly jäi vielä vilkkumaan. Seuraavaksi virrat pois päävirta(turva)kytkimestä ja johan rupesi pelittämään.