Kirjoittaja Aihe: 1245 lämmityspiirien virtaus  (Luettu 10517 kertaa)

Poissa JaakkoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
1245 lämmityspiirien virtaus
« : 23.11.11 - klo:12:50 »
Alkoi epäilyttämään että riittääkö 1245-10 kiertovesipumpussa tehot.
Talossa on 240m2 lämmitettävää alaa, 2krs.
Lämmitysputki 20mm, yhteensä 1050m.
Yläkerta n.420m(8 piiriä) ja alakerta n.630m(10 piiriä).
Lattioitten korkeus ero 3,2m. Kone alakerrassa.

Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.
Täydellä teholla virtaukset 1,5-2,0L/min. Kaikki piirit auki, termostaatteja ei ole.
Olettaisin että pidemmille piireille ei yläkerrassa saada tarvittavaa virtausta.

Tarviikohan toisen pumpun integroidun lisäksi?
Minkälaisia virtauksia olette piireissä mittaillut?
Nibe 1245-10, 190m, vesikiertoinen lattialämmitys
OKT 2010 204M2+talli40m2(samaa rakennusta)
Vallox Digit 2 sähköpattereilla

Poissa Timppa26

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 199
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #1 : 24.11.11 - klo:19:24 »
Alan taitaja varmaan osaa laskea paremmin riittävyyden.
Laskin että sun putkistossa (halkaisija 20mm ja pituus 1000m) olisi tilavuutta 312L, jos virtausnopeus 2L/min, menisi yhteen kiertoon noin 2,5 tuntia.

Voikohan tätä näin yksinkertaisesti laskea?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #2 : 24.11.11 - klo:20:08 »
Lainaus
Täydellä teholla virtaukset 1,5-2,0L/min. Kaikki piirit auki
Mistä tämä virtausarvo on saatu?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Remppareiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #3 : 24.11.11 - klo:21:49 »
Lainaus
Mistä tämä virtausarvo on saatu?

Villi veikkaus on, että lattialämmityksen jakotukissa on joka piirille virtausmittari. Näin ainakin WehoFloorilla on.

Mitä se Nereus suosittelee lämpötilaeroksi? Patterilämmityksellä muistaakseni suositus on 8 oC ja lattialämmityksellä vähemmän. Vai oliko se 8 o juuri lattialämmitykselle :-/ Oletko katsonut [ch8710]t:n pumpun käydessä vai lepojakson aikana?

Veden virtaus yläkertaan tuskin on mikään ongelma suljetussa piirissä, kunhan järjestelmässä on riittävästi ylipainetta.
« Viimeksi muokattu: 24.11.11 - klo:21:52 kirjoittanut s4lpaharju »
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä

justus01

  • Vieras
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #4 : 24.11.11 - klo:22:18 »
Lainaus
Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.


Vähän voisi laittaa virtausta pienemmällekin. Muistaakseni suositus on 6c - 10c.
Mikäli yläkerrasta ei lämpene ja lämmönjakoverkossa on noin 1 bar painetta, niin sitten täytyy varmaan kuristaa alakerran kiertoja. Joka säädön jälkeen 1-2 vuorokautta odottelua, että näkee mihin lämpötilat huoneissa asettuu.
« Viimeksi muokattu: 24.11.11 - klo:22:21 kirjoittanut justus01 »

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #5 : 25.11.11 - klo:22:54 »
Jotta saadaan 10 kilowatin lämpöteho siirrettyä taloon 7 asteen deltalla täytyy virtauksen olla 1230 l/tunti.
1230 l/h = 20,5 l/min.= 0.34 l/s  ::)
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #6 : 29.11.11 - klo:07:38 »
Ettei olisi säädetty jakotukeista virtauksia perseelleen? Tuntuis ahistavan vähän kierto jossain...
Itse heitin termostaatit pois kanssa, koska lämmöt tippuu heti kun venttiilihatun laittaa paikalleen. En oikein ymmärrä jakotukissa olevan piirin venttiilin toimintaa. Kun venttiilihatun laittaa paikalleen painaa hattu venttiiliä kiinni. On näköjään hivenen kiinni aina hatun ollessa paikallaan... Eikä termostaatti korjaa tarpeeksi...
Samoten jakotukissa oleva linjasäätöventtiilin korkki. Jos sen punoo kiinni lakkaa vesi kiertämästä. Mikähän idea siinäkin on??? Nämä on siis Warmian kaluja...  :-/

Poissa JaakkoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #7 : 30.11.11 - klo:13:25 »
Juu, jakotukissa on jokaiselle piirille oma virtausmittari.
Kaikki piirit on säädetty "täysille" virtaussäätimistä, termostaatteja ei ole.
Pieniltä nuo virtaukset tuntuvat. n.1,5-2L/min riippuen piiristä.
Olisi hyllyssä kiertovesipumppu, jos tarvitsisi kaveriksi heittää..
Toisaalta, lämpötilaero on kai sopiva?
Nibe 1245-10, 190m, vesikiertoinen lattialämmitys
OKT 2010 204M2+talli40m2(samaa rakennusta)
Vallox Digit 2 sähköpattereilla

Poissa Hese

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 160
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #8 : 30.11.11 - klo:13:47 »
Lainaus
Lainaus
Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.


Vähän voisi laittaa virtausta pienemmällekin. Muistaakseni suositus on 6c - 10c.
Mikäli yläkerrasta ei lämpene ja lämmönjakoverkossa on noin 1 bar painetta, niin sitten täytyy varmaan kuristaa alakerran kiertoja. Joka säädön jälkeen 1-2 vuorokautta odottelua, että näkee mihin lämpötilat huoneissa asettuu.

Verkoston paine kannattaa tosiaan tarkistaa - sillä on yllättävän suuri merkitys 1,5 kerrostalossa...

justus01

  • Vieras
Re: 1245 lämmityspiirien virtaus
« Vastaus #9 : 30.11.11 - klo:16:29 »
Lainaus
Juu, jakotukissa on jokaiselle piirille oma virtausmittari.
Kaikki piirit on säädetty "täysille" virtaussäätimistä, termostaatteja ei ole.
Pieniltä nuo virtaukset tuntuvat. n.1,5-2L/min riippuen piiristä.
Olisi hyllyssä kiertovesipumppu, jos tarvitsisi kaveriksi heittää..
Toisaalta, lämpötilaero on kai sopiva?

1,75L/min * 18 piiriä * 60 min = 1890 L/h
Ei tuo nyt niin kovin pieneltä vaikuta  :)