Alkoi epäilyttämään että riittääkö 1245-10 kiertovesipumpussa tehot.
Talossa on 240m2 lämmitettävää alaa, 2krs.
Lämmitysputki 20mm, yhteensä 1050m.
Yläkerta n.420m(8 piiriä) ja alakerta n.630m(10 piiriä).
Lattioitten korkeus ero 3,2m. Kone alakerrassa.
Kun kiertovesipumpun teho on 100%, niin päästään n. 5asteen eroihin meno-paluu.
Täydellä teholla virtaukset 1,5-2,0L/min. Kaikki piirit auki, termostaatteja ei ole.
Olettaisin että pidemmille piireille ei yläkerrassa saada tarvittavaa virtausta.
Tarviikohan toisen pumpun integroidun lisäksi?
Minkälaisia virtauksia olette piireissä mittaillut?