Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 ja F1145 firmware päivitys  (Luettu 293771 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #440 : 13.09.19 - klo:22:28 »
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #441 : 14.09.19 - klo:05:45 »
Veli perheineen harkitsee talon ostoa ...

Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Jos
  Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset
  käynnistä kompressori
  Säätöalue: -1000 – -30
  Tehdasasetus: -60

.... on -60, niin sitä säätämällä saa käyntiväliä harvemmaksi ja käyntijaksoa pidemmäksi.

Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä.
Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Keskimääräinen käyntijakso on 23 min, eli se on hiukan yli pätkäkäyntirajan (20 min).

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus tulisi olla 20l/kW, eli 8kW koneessa 160l.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #442 : 14.09.19 - klo:06:54 »
Tätä en oikein ymmärtänyt (vika voi olla minussa  :D ).

Eikös nämä Nibet yritä tehdä sen käyttöveden lämmitysjakson yhteydessä? Tämänhän pitäisi onnistua melko suurella todennäköisyydellä lämmityskauden aikana.

Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #443 : 14.09.19 - klo:07:34 »
Ehkä tuossa on hiukan oikaistu.

Kyllä nykyisillä ohjelmaversioilla tekee, ei vanhoilla kuten tässä tapauksessa.

Jees, ehdin jo poistaakin tuon viestin, kun meni pää niin pyörälle tuota miettiessä. (Pahoittelut huonosta foorumikäyttäytymisestä)

Tuo 19 minuuttiakaan varmaankaan koidu tuon Niben kuolemaksi ja 100000 käynnistyksen rajapyykkiin menee tuolla tahdilla vielä 14 vuotta.

Poissa GTP

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 108
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #444 : 14.09.19 - klo:09:39 »
Lainaus
Tuo 40/10 tarkoittanee paineluokkaa (PN10), eikä putken seinämän vahvuutta.
Luultavasti on sama putki, kuin PE(x)40x3.7

No hieman epäilinkin, että jokin muu kuin seinämävahvuus olisi kyseessä. 20mm sisähalkaisija kuulostaa todella pieneltä.

Lainaus
Minulle on "iskostuntut" kompressorin kestosäännöksi 100000 käynnistystä tai 100000 käyttötuntia, eli niitä kertyy optimitilanteessa tasatahtiin.
Mistä ajatuksesi ettei pätkäkäyntikoneessa tarvitse huolehtia käynnistysten määrästä?

Ehkä hieman huonosti ilmaistu, mutta nimenomaan pätkäkäyntikoneessa pitää huolehtia. Yritin sanoa, että tämä 100000 käynnistystä ei päde, vaan kompressori kestää vähemmän jatkuvien käynnistyksien vuoksi.

Lainaus
Todella vanha softa, eli sen päivityksellä saa mm. pelkän käyttöveden tekokertoihin vähennystä. Plus muut uudet piirteet, kuten automaattisesti säätyvät pumput ja kalibroituvat mittaukset.

Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Lainaus
Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset...

Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #445 : 14.09.19 - klo:10:33 »
Nyt kun päivitykset on laiminlyöty, niin toivottavasti asteminuuttiasetukset sentään olisivat kohdallaan.
Toivotaan.
Ei silti olisi ensimmäinen kone tehdasasetuksilla.
No jos olisi, niin olisi helppo & halpa ensimmäinen keino saada kone käymään paremmin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #446 : 15.09.19 - klo:07:48 »
Pumpun softan päivitys on laiminlyöty koko tähän astisen elinkaaren ajan. Samalla tietenkin käyntijaksojen pituudet olisivat kasvaneet kun käyttövesi olisi ainakin joissakin lämmityssykleissä tehty samalla käynnistyksellä.

Täällä käyttövedet tehdään 70-80%:sti lämmityssyklin yhteydessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #447 : 16.01.20 - klo:21:03 »
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #448 : 18.01.20 - klo:15:14 »
Tulin kurkkaa pitkästä aikaa mitäs täällä keskustellaan. Itse en ole päivitänyt firmistä sitten v6629 version.
Onko uudemmissa versioissa tullut korjauksia josta olisi merkittävää hyötyä hyötysuhteeseen tms. toimintaan?
Mitäs konkarit suosittelee...

Aika kivasti tämä aihe on ihmisiä kiinnostanut. Aikanaan kun avasin tämän aiheen, oli "amatööri" MLP firmiksen päivittäminen aika uusi juttu.  :)

Eipä kai isoja muutoksia ole tullut sen  jälkeen, kun pumppujen automatiikka ja mittausten kalibrointi tuli 55xx versiossa. Kerran vuodessa kahdessa tulee täällä softa päivitettyä.

Tärkeä ketju tämä on ollut kokemusten vaihtoon.
Ja varmasti tämä on osaltaan arkipäiväistänyt päivityksiä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kofeiini

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #449 : 05.03.20 - klo:14:04 »
Versio 9240R2 jaossa


Lainaus
Added
- Possibility to be docked as a slave to a S-series product

Changes
- Supports the accessory NIBE PVT 40
- Solves a problem with cooling DM together with HPAC
- Detecting of phase order is removed in 3x230V models
- Minor adjustments of menues and texts
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2
- Power at DOT in menu 5.1.26 can be set up to 1000kW
Nibe F1245-8R 8538R2   +   Nibe 200 l UKV   +   RMU 40 + SMS 40   +   170 m lämpökaivo
1978 okt   119 m2   +   46 m2. 2 hlö

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #450 : 05.03.20 - klo:15:42 »
- Improved control of heating medium pump GP1
- Improved control of brine pump GP2


Mitenhän näiden toimintaa on parannettu... Mietin, että mahtaisikohan auttaa tuohon ns. "saunapäivän kiertovesipumpun vatkaukseen". Alkaa siis tekemään sahausliikettä, kun täyttö putoaa tarpeeksi alas:

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg119816#msg119816

En tosin taida uskaltaa vielä ensimmäisten joukossa päivittää firmistä.
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #451 : 14.03.20 - klo:16:26 »
- Solves a problem that flow values was shown even though flow meter BF1 was not connected
Mulla näkyy edelleen ;D Onkohan mulla nyt se sitten oikeasti  :D
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #452 : 11.11.20 - klo:17:24 »
Jälleen on uusi ohjelmaversio julkaistu F1245 ja F1145 koneeille. Uusi versionumero 9240R3.

Version: 9240R3 Release date: 2020-11-11
Added
Popup menu is now requesting a restart of the machine if selected protocol is changed in menu 5.2.1

Changes
Improved control of ground water pump
Improved control of brine pump in passive cooling
Improved control of heating medium pump (GP1).
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #453 : 12.07.21 - klo:18:07 »
Uusin ohjelmaversio 9478R1 julkaistu 09.07.2021 F1245 ja F1145 koneille.

Version: 9478R1
Release date: 2021-07-09
Added
· It is now possible to select Charging method “target temp” for hot water charging with several
compressors
· Support for new display hardware.
Changes
· Updated texts and translations
· Fixed an issue with heating medium pump control in active cooling
· EME alarm 504 (The inverter has a message) changed from red light alarm to info alarm. Does no
longer appear in the alarm log
· When a demand for POOL 2 stops, a “Top up” of hotwater i performed.
· ECS shunts now close during hot water charging and pool to prevent water from circulating
backwards in climate system 1, Does not apply if sensor BT25 is installed
· Default is now 7 days for time between periodic increase of hot water
· Fixed an issue where NV10 alarms did not block slaves in multi-operation
· Fixed an issue where Alarm 371 “low groundwater temperature” did not block slaves in multioperation
· The serial number of products manufactured on day 366 (leap year) is now accepted by the software
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #454 : 04.10.22 - klo:11:09 »
Mulla on todennäköisesti erittäin vanha versio F1245 pumpussa ja ajattelin päivittää tuota nyt?  Display version 1199 lieneekö tuo version tunnus vai config EB100.

Pitääkö tuohon ensiksi ladata joku aiempi päivitys ennen kuin eden kuvittelee lataavansa uusimman?

Mitä hyötyjä tuohon on matkan varrella tullut (ilmeisesti pumpun nopeuksia voi ainakin säätää)?

Kaikki apu olisi tervettullutta.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #455 : 04.10.22 - klo:15:16 »
Pitää ladata perusversio (3000 muistaakseni) ja sitten voi laittaa viimeisen julkaistun.

Isoimmat parannukset (mieleen tuli ;))
- automaattisesti säätyvät pumput
- mittausten kalibrointi
- käynnistysten vähentäminen yhdistämällä KV ja lämmitys-jaksoja.
- smart prize adaptation
- ...
« Viimeksi muokattu: 04.10.22 - klo:20:18 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #456 : 05.10.22 - klo:10:53 »
Tässä mulle kertynyt Nibe SW - versiohistoria.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #457 : 05.10.22 - klo:14:48 »
Aikas kattava lista tuo kiitoksia myös siitä.

Mistäs nuo versiot voi käydä lataamassa tikulle (3000 version ja uusin) ja ilmeisesti nuo ovat pelittäneet muilla hyvin?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #458 : 05.10.22 - klo:16:58 »
Aikas kattava lista tuo kiitoksia myös siitä.

Mistäs nuo versiot voi käydä lataamassa tikulle (3000 version ja uusin) ja ilmeisesti nuo ovat pelittäneet muilla hyvin?

Kiitos!

Niben sivuilta löytyy.
Pitää rekisteröityä ja sarjanumero perusteella tulee softia tarjolle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #459 : 18.10.22 - klo:19:03 »
mitenkäs käy aiemman version palautuksen kanssa, jos joutuu ensin asentamaan tuon V3000R3 jonka jälkeen kone päivittyy uusimpaan versioon? Saanko siis tarvittaessa nykyisen käytössä olevan version palautettua enää jos jokin menisi vikaan?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #460 : 18.10.22 - klo:21:24 »
Samaa aikanaan pohdin ja päättelin, että ovet nibellä tehneen riittävän varman päivityksestä, että tuostakin pääsee peruuttamaan. En kysellyt eikä ole tullut foorumilla vastaan epäonnistumisia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #461 : 19.10.22 - klo:12:19 »
Asennettu...uutena oli tullut huoltovalikkoon Virtausasetusten lämmitysjärj. jossa oli valmiina patterilämmitys. Piti vaihtaa lattialämmitykseen. Muuten asetukset näyttivät pysyvän.

Poissa MTH

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 76
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #462 : 07.11.22 - klo:10:04 »
Mitä meinaatte, kannattaako vanhaa softaa lähteä päivittämään pumpun toimintojen optimoinnin kannalta?
Ilmoittaako Nibe softaversion tuossa "Display version" kohdassa? Siinä itselläni 3105R6.

Sarjanumeron kun laitan Uplinkiin niin tarjoaa tiedostoa "F1245_9478.nibe". Kertoo myös, että mikäli softaversio on vanhempi kuin 3000R3, niin pitää päivittää väliversion kautta "UPGRADE_v3000R3.nibe". Eli minun tapauksessani voisin laittaa suoraan tuon uusimman?

Onko tässä kuitenkaan järkeä, päivittää toimivaa pumppua näin lämmityskauden kynnyksellä? Smart Price adaptationin olisin halunnut käyttöön, mutta minulla on sen verran vanha pumppu, ettei siitä löydy Ethernet liitintä. Pysyykö asetukset päivityksen yli?

Tarkoitus siis koittaa eston kautta säätää pumppua nyt kun pörssisähkösopimus alkaa. Joko estän kokonaan päiväkäynnin tai sitten teen matalalla käyrällä päivät ja korotuksen kautta yöajat. Katsotaan miten kämpän lämpötila kestää kun kylmät alkaa. Mutta softa asia ei nyt tähän juuri vaikuta, lähinnä tuli esiin tämä uudempi softa kun tuota smart price adaptationia tutkin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #463 : 08.11.22 - klo:10:10 »
Mitä meinaatte, kannattaako vanhaa softaa lähteä päivittämään pumpun toimintojen optimoinnin kannalta?
Ilmoittaako Nibe softaversion tuossa "Display version" kohdassa? Siinä itselläni 3105R6.

Sarjanumeron kun laitan Uplinkiin niin tarjoaa tiedostoa "F1245_9478.nibe". Kertoo myös, että mikäli softaversio on vanhempi kuin 3000R3, niin pitää päivittää väliversion kautta "UPGRADE_v3000R3.nibe". Eli minun tapauksessani voisin laittaa suoraan tuon uusimman?

Onko tässä kuitenkaan järkeä, päivittää toimivaa pumppua näin lämmityskauden kynnyksellä? Smart Price adaptationin olisin halunnut käyttöön, mutta minulla on sen verran vanha pumppu, ettei siitä löydy Ethernet liitintä. Pysyykö asetukset päivityksen yli?

Tarkoitus siis koittaa eston kautta säätää pumppua nyt kun pörssisähkösopimus alkaa. Joko estän kokonaan päiväkäynnin tai sitten teen matalalla käyrällä päivät ja korotuksen kautta yöajat. Katsotaan miten kämpän lämpötila kestää kun kylmät alkaa. Mutta softa asia ei nyt tähän juuri vaikuta, lähinnä tuli esiin tämä uudempi softa kun tuota smart price adaptationia tutkin.

Aiempana on listattu mitä muutoksia on aikojen saatossa tullut ja itse joutuu mielekkyyden pähkimään  ;).

Asetukset on minusta hyvin säilyneet, toki pääparametrit ja itse tehdyt muutokset on hyvä tarkastaa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa JiiTee

  • Maalämpönoviisi
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #464 : 04.12.22 - klo:10:28 »
Mulla versio 9478 käytössä otin käyttöön SPA jutut (Smart Price..)
Olin sitä ennen pistänyt talteen asetukset usb tikulle (2:lle eri tikulle).

Sit ei oikein asetukset miellyttäneet niin yritin palauttaa tikulta vanhat mutta sepä ei toiminut - onko kukaan huomannut samaa ongelmaa?
Nibe F1145 6kw + Nibe VPB300
Porakaivo 120m
121m2+27m2 AT / 610m3
lattialämmitys

Poissa mattipuh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #465 : 03.05.23 - klo:14:52 »
Nibe F1245 ja versio1052. Hölmöyksissäni innostuin päivittämään pumppua versioon UPGRADE_v3000R3.nibe ja nyt päivitys on loopissa ja ei suostu päättymään. Pääseeköhän tuosta millään keinoin pois?
Standby -> OK 10s ja päälle koetettu mutta ei auta vaan palaa USB päivitys tilaan.

Ajatus oli tutkia saako laitteen miten Nibe uplink palveluun ja siitä ajatus päivitykselle lähti.

Poissa mattipuh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #466 : 03.05.23 - klo:15:14 »
jännittäviä tilanteita. asennus meni läpi kun asensi viimeisimmän version tuohon päälle. Ei näy tuota smart uplink toiminnallisuutta omassa joten pitänee ottaa yhteys huoltomieheen josko sen saisi näkyviin? Näkyy meillä vain smart energy source.

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #467 : 14.05.24 - klo:19:51 »
Tuli tuossa 13 vuoden täydellisen toiminnan jälkeen eka vika ja korjaustarve.

Pumppu saatiin kuntoon ja siinä samalla sitten tuli "tajuttua" että tähän vois päivittää firmistäkin  ;D

Onko siis tuo display version se nykyinen? Mulla 1103

Ohjeiden mukaan siis oletettavasti tuo UPGRADE_v3000R3.nibe ensin ja sitten uusin firmis perään (tällä hetkellä F1245_v9478.nibe )?

Onko päivitykset yleensä menneet hyvin, tuo viimeisissä viesteissä mainittu päivityslooppi ei oikeen nyt maistu kun saatiin kone taas vireeseen. Vai päteekö tähän se perinteinen "if it works don't update it"
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #468 : 16.05.24 - klo:08:20 »
Käsittääkseni päivitykset menee hyvin ja ongelmatapaukset päätyvät tänne foorumille.
Mikään ei tietysti takaa, että kaikki menee hyvin.

Nyt kesää ennen on hyvä harjoitella, kun lämmitystarve on pientä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa vv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #469 : 15.08.24 - klo:14:14 »
Päivitin jo vähän vanhemman (2012) F1245-12 pumpun firmiksen. Vanha versio oli 1768R2 (build Mar 1 2012), joten noudatin Niben ohjeita ja latasin muistitikulle V3000 sekä uusimman 9699R5 version. Piti siis päivittää ensin tuohon V3000 versioon ja siitä se päivitti automaattisesti sitten tuohon uusimpaan. Sinällään kaikki sujui hyvin ja ohjelmisto asentui, mutta nyt piti tehdä ne alkusäädöt uusiksi. Olin ymmärtänyt, että niitä ei tarvitsisi tehdä. Lisäksi huomasin, että kompressorin käyntikerrat olivat nollautuneet. Mistähän tämä johtuu ja onko ne nyt ikuisesti hävinneet? Otin kyllä kuvan niistä luvuista ennen päivitystä, mutta vähän tylsä juttu että nuo tiedot nollautuivat.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #470 : 17.08.24 - klo:09:26 »
Taitaa käyntilaskurit olla nyt menetettyjä :(. Harmi.
Täällä ei laskurit nollautuneet.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #471 : 20.08.24 - klo:17:25 »
Tuli viimeinen muistutus päivittää MyUplinkiin, pakko oli tehdä SMA ei lopeta toimintaa. Softa päivittyi versioon 9699R5 ja siirto Uplinkiin meni ongelmitta. Asetuksetkin pysyivät, mutta hetken käynnin jälkeen kiertovesipumppu pysähtyi, se on pyörinyt koko ajan tähän asti.
En muista että mitään asetusta olisi muutettu mikä tähän vaikuttaisi? Lämmitystarvettahan ei juuri tällä hetkellä ole, pumppua ajetaan "auto" asetuksella, ei kai softa sen osalta ole muuttunut?
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja F1145 firmware päivitys
« Vastaus #472 : 21.08.24 - klo:01:15 »
Voisko joku ken uuden softan päivittää kommentoida, miten pumppujen nopeussäätö toimii, etenkin patteriverkollisessa  kohteessa? Edellinen revikka sotki täysin ja useampi päivä paloi etsiessä vikaa, kun GP huusi täysiä, kun ei säädä jos verkon dT patteriverkon asetuksilla.
Sen verra karvas jäi maku ko asiasta suuhun, etten huvikseni viitsi päivittää, kun vehkeet toimii.