Kirjoittaja Aihe: 1217-10 lämpötila erot  (Luettu 3227 kertaa)

Poissa villar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
1217-10 lämpötila erot
« : 15.01.12 - klo:18:29 »
Mulla on Lj-menon ja Lj-paluun ero n.8 ast patteritalossa, silloin kun ei lämmitä käyttövettä. Jos lämmittää käyttövettä, niin ero on n. 16 ast.
Jostain muistaakseni olen lukenut, että eron pitäisi olla 5-10 ast. silloin kun lämmittää käyttövettä. Jos näin on, niin millä pääsen ko. lukemaan?
Kirtovesipumpun kytkimestä säätö vaikuttaa vain eroihin silloin kun  värkki ei tee käyttövettä.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Re: 1217-10 lämpötila erot
« Vastaus #1 : 15.01.12 - klo:19:08 »
Onko patteriverkolla kiertopumppua joka käy silloinkin kun lämpöpumppu tekee käyttövettä?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa villar

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: 1217-10 lämpötila erot
« Vastaus #2 : 15.01.12 - klo:19:48 »
Eipä taida olla.  Löysin manuaalin, ja siitä suora lainaus:
"kun käytössä on vaihteleva lauhdutus, näiden lämpötilojen välisen eron tulee olla 5-10 c, kun lämpöpumppu lämmittää käyttövettä ilman sähkölisälämmitystä".
Mun mielestä vaihtovena paiskaa joko käyttöveden lämmityksen tai kiertoon menevän linjan auki. En toisin ole mikään ekspertti aheesta, joten voin olla väärässäkin.