kone käy tauotta ja käyttää vastusta paljon.
,,,onko viisaita neuvoja?
n.180m2, n.500m3, nelihenkinen perhe, pirtti yhdessä tasossa, valmistunut vuonna 2008, Kaarinassa, sähköä kulunut taloussähkön kanssa yhteensä n.20000KWH/vuosi.
150m kaivoa, 8,5KW 1217.
Tuntuu oudolta.
Vaikuttaisi siltä, että pumppu käy täysillä, ottaa jopa vastukset apuun.
Kaivo ylikuormittuu, joska on mennyt jäähän.
Laitoin tietojasi taulukkoon:
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”jarivk”, rak vuosi 2008, ilmeisesti lattialämmitys.
Kaarina
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V5-120209 Tulostuspäivä 11.02.2012
Vuotuinen rakennusten lämmitystarve 14 000 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 180 m2
18,9 Wh/m2/Ap/vRakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3
6,8 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 180 m2 78 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 28,0 kWh/m3/v
Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 1000 kWh/p 4 000 kWh
Rakennusten + käyttöveden lämpöenergia yhteensä vuodessa 18 000 kWh
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 118 litraa 1,180 €/ltr 2 499 €
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 18 000 kWh 0,120 €/kWh 2 160 € 1,0 COP
Rakennusten lämmittäminen pumpulla 14 000 kWh 0,120 €/kWh 4 004 kWh 3,5 COP
Käyttöveden tuottaminen pumpulla 4 000 kWh 0,120 €/kWh 1 600 kWh 2,5 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen COP 18000 kWh 5 604 kWh 3,21 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 5 604 kWh 672 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Sähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 5 604 kWh 672 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 826 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 488 €
PORAKAIVO
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 145 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 0,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 29 662 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA
Kun ulkolämpötila on -20 C -25 C -30 C -35 C -40 C
- On tarvittava lämmitysteho 6,7kW 7,7 kW 8,6 kW 9,5 kW 10,4 kW
Täystehoisen pumpun tulee olla teholtaan vähintään 6,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,5 kW TäystehoinenSen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -29,6 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 118 h 24,2%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4115 AP 667 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
******
Tämän laskelman mukaan pumpun ja kaivon tehon pitäisi olla riittävä.
Silti se ei näytä riittävän.
Joko tehoa katoaa jonnekin jotain on hullusti!
Oliko kaivon porausjäte valkoista, siis kalkkia? Sekin voisi selittää asiaa.
Mitä nyt on kaivosta tulevan sinne menevän nesteen lämpötilat.
Onko menevän ja tulevan keruunesteen lämpötilaero suuri, enemmän kuin 4 astetta?
Koeta puhdistaa maakierron mutasihti, siihen on voinut kertyä muovijäystettä tai muuta moskaa, joka haittaa maanesteen kiertoa.
Maanesteen ylipursuaminen on merkki kaivon jäätymisestä. Ota yli tuleva neste talteen, jotta voit laittaa sen takaisin, kun kaivo sulaa.