Nyt puksuttaa nibe 1145 15 kW + akvaterm Geo solar 750 yhdistelmä täälläkin. Eilen ilmaukset ja tänään lämpö päälle.
Hommasin viime metreillä myös tuon paluupiirin shuntin, kai se tuossa tarvitaa. Nyt onkin neljä eri shunttipiiriä, valmiita Niben lisävarusteita:
- kaksi lämmityspiiriä, patteri ja lattia
- tuo paluupiirin shuntti
- kylmäpiiri ilmastointiin, ei vielä asennettu
Kone tunnistaa kolme lämpöpiiriä, ilmeisesti varaaja on 1. Patteri 2 ja lattia 3.
MiTenhän tuon varaajapiirin lämpökäyrät, ylä- ja alalämmöt kannattaisi tuon akvan kanssa säätää? Sama käyrä kun patteripiirille...?
Scasi, kun varaajan alaosaa pitää lämmittää pumpulla talon lämmitykseen, Tajuukohan toi paluupuolen shuntti ohjata varaajalta palaavan veden oton tuolta alaosata. Eikö ole parempi olla sotkematta kuumaa käyttövesi säiliötä ja otaa paluu säiliön alaosasta eikä ylhäältä?
Aika mielenkiintoinen asennus, pitäisi piirtää toi kuva, mutta ei 10 min riitä. tai ottaa valokuva, mutta miten ne saa tänne näkyviin?
Huomenna etäkäyttöyksikön asennus
