Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruuliuoksen lämpötilat  (Luettu 139217 kertaa)

Poissa 258m2

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 158
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #80 : 03.02.12 - klo:14:40 »
Oisko tuossa järkevää elvyttää kaivoa laittamalla vähäksi aikaa pelkille vastuksille?
Puutalo pattereilla vm. 1952 258m2 ja  2 x 170m lämpökaivoa. Thermia G2 16Kw.

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #81 : 03.02.12 - klo:14:46 »
Ei mielestäni ole järkeä, koska pakkasten lauhduttua ens viikon alussa lämpökaivot lämpenee aika nopeasti.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #82 : 03.02.12 - klo:16:04 »
Lainaus
Ei mielestäni ole järkeä, koska pakkasten lauhduttua ens viikon alussa lämpökaivot lämpenee aika nopeasti.

-Peca-

Jep, näyttää siltä että nyt jo on lämpeneminen alkanut ihan mukavasti. Jos homma etenee samaan malliin iltaan asti, tulee kaivolle lähtevä neste olemaan jo asteen verran lämpöisempää kuin eilen illalla kun LTO:n laitoin päälle. Nyt on 0,7 astetta lämmennyt.
« Viimeksi muokattu: 03.02.12 - klo:16:52 kirjoittanut Popoing »

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 067
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #83 : 03.02.12 - klo:17:30 »
Lainaus
Onko muuten mitään keinoa laskea paljonko energiaa menee hukkaan kun kolmikerroksisessa rintsikassa on tuollainen 125mm rööri suoraan katolle auki niin että lämpö puhaltaa vauhdilla ulos...? Sähkölaskusta sen tieten näkis muuten mutta öljystä vaihto maalämpöön tapahtui vuoden vaihteen jälkeen. Ennen öljyä meni rapsakat 4000l/vuosi ja yksi jos toinenkin oli käynyt ihmettelemässä mihin se energia katoaa....

Oisko tähän mitään mutu-arviota, meneekö harakoille 100l, 500l vai 1000l öljyä vuodessa?

Foorumin laskuri antaa seuraavia lukemia:

10l/s      10astetta            0,121kWh

Eli 20 asteen pakkasella, jos 125mm putkessa käy älytön huju (=30l/s), jolloin talon raoista virtaa -20 asteista ilmaa joka pitää lämmittää 20 asteiseksi (40 asteen lämpötilaero). = 1452W tarvitaan tehoa lämmittämään sisääntuleva ilma.

Jos taas lasketaan keskilämmön mukaan, joka on täällä Jyväskylässä viime vuonna wundergroundin mukaan +4 ja laitetaan hujuksi vaikka  15l/s, joka määrä ilmaa pitää lämmittää 20 asteeseen, niin saadaan vuoden energiahukaksi: 2540 kWh eli 0.290 kWh/tunti.

Laskentapohjat löytyy: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0

Wunderground (JKL): http://classic.wunderground.com/history/airport/EFJY/2011/1/1/CustomHistory.html?dayend=31&monthend=12&yearend=2011&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA


@ Poppis

 ;D

Pidäppä meidät tietoisena kaivosi tilasta ja pistä nyt tussilla merkki maapiirin paisuntasäiliön kylkeen siihen kohtaan missä nesteenpinta nyt on.

Luulisin:
1. Jos se lähtee nousemaan niin kaivo ei ollut jäässä (putket puristuneena), vaan nesteen lämmettyä sen tilavuus kasvaa.

2. Jos se lähtee laskemaan (vaikka lämpötila nousee), niin putket olivat jo jään puristuksessa.



« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:11:57 kirjoittanut tomppeli »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Muumi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #84 : 03.02.12 - klo:17:43 »
Lainaus
Moro

Kävin taas pitkästä aikaa pumpun luona ja tutkailin vähän lukuja mitä kone ilmoitti pyöriessään. Keruupiirin lämpötilat oli seuraavat: koneelle -1,7 ja koneelta -4,8. Kaivo on 2x120M ja kone on 1245-12. Lattiat on pysyny lämpimänä ja torpassa noin 21 lämmintä.

Minkälaisia piirinlämpötiloja muilla on?

Hello

Kävin taas koneen luona ja tulo oli ton -1,7 ja meno noin -4,8. Katoin myos piirin pumpun nopeuden ja näytti olevan 90%. Siellä ei hirbeesti tuunaamisen  varaa ole. Onko aihetta huoleen lämpötilojen suhteen? Täällähän on ollut toistaviikkoa nyt noin -22-31 lämpötilat kehissä.

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #85 : 03.02.12 - klo:18:05 »
Mulla kanssa näyttelee samoja lukemia -1,7 sisään ja ulos -4,8. Kone 1245-10 ja kaivolla 162m aktiivisyvyyttä. Näyttäisi käyttävän 1-2kw vastusta kun ei pysty 48 asteista vettä tekemään  :(
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa Muumi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #86 : 03.02.12 - klo:18:11 »
Lainaus
Lainaus
Moro

Kävin taas pitkästä aikaa pumpun luona ja tutkailin vähän lukuja mitä kone ilmoitti pyöriessään. Keruupiirin lämpötilat oli seuraavat: koneelle -1,7 ja koneelta -4,8. Kaivo on 2x120M ja kone on 1245-12. Lattiat on pysyny lämpimänä ja torpassa noin 21 lämmintä.

Minkälaisia piirinlämpötiloja muilla on?

Hello

Kävin taas koneen luona ja tulo oli ton -1,7 ja meno noin -4,8. Katoin myos piirin pumpun nopeuden ja näytti olevan 90%. Siellä ei hirbeesti tuunaamisen  varaa ole. Onko aihetta huoleen lämpötilojen suhteen? Täällähän on ollut toistaviikkoa nyt noin -22-31 lämpötilat kehissä.

itellä se 1245-12 ja vastuksille ei mene (muuta ku pakteerien tapossa), siinä mielessä ei vissiin hätää itellä vai...

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #87 : 03.02.12 - klo:20:29 »
Katsoin tuon tasopaisunta-astian, mutta taskulampun valossa en ainakaan erottanut mitään nesteen pintaa siellä. Eikös siitä kuitenkin pitäisi läpi näkyä ihan joka kohdasta? Se on samanlainen mikä varmaan lähes jokaisessa uudessa Nibessä mukana tulee. Eli olisiko se sitten ihan täynnä, koska se kyllä tuntui massiiviselta kun vähän heilutin. Eilen sen katsoi se pumpun asentaja eli pitäisi olla ok. Itsekin katselin tuota jo aiemmin syksyllä ja silloinkaan en nähnyt pintaa eli luultavasti se vaan on ihan täynnä. Ulos ei ole mitään tullut.

Siellä on kalvopaisuntasäiliökin ja sen paineet oli 110kPa (musta viisari) ja 260kPa (punainen) suunnilleen. Seurailen tilannetta ja ilmoittelen muutoksista tänne.

Keruupuolen lämmöt taas iltaa kohti laskevat, mutta nyt ne ovat vasta samoissa mitä eilen oli jo aamupäivällä.
« Viimeksi muokattu: 03.02.12 - klo:22:06 kirjoittanut Popoing »

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #88 : 03.02.12 - klo:21:11 »
Lainaus
Katsoin tuon tasopaisunta-astian, mutta taskulampun valossa en ainakaan erottanut mitään nesteen pintaa siellä. Eikös siitä kuitenkin pitäisi läpi näkyä ihan joka kohdasta? Se on samanlainen mikä varmaan lähes jokaisessa uudessa Nibessä on. Eli olisiko se sitten ihan täynnä, koska se kyllä tuntui massiiviselta kun vähän heilutin. Eilen sen katsoi se pumpun asentaja eli pitäisi olla ok. Itsekin katselin tuota jo aiemmin syksyllä ja silloinkaan en nähnyt pintaa eli luultavasti se vaan on ihan täynnä. Ulos ei ole mitään tullut.

Siellä on kalvopaisuntasäiliökin ja sen paineet oli 110kPa (musta viisari) ja 260kPa (punainen) suunnilleen. Seurailen tilannetta ja ilmoittelen muutoksista tänne.

Keruupuolen lämmöt taas iltaa kohti laskevat, mutta nyt ne ovat vasta samoissa mitä eilen oli jo aamupäivällä.

Joko se on ihan tyhjä tai täysi. Sen pinnan pitäis olla pauttiarallaa puolessa välissä astiaa. Mulla ollu siinä kokoajan, ei oo muuttunu mihinkään suuntaan. Ja nesteen pinta näkyy kyllä selvästi.

Ipe
« Viimeksi muokattu: 03.02.12 - klo:21:11 kirjoittanut saariil »

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #89 : 04.02.12 - klo:09:56 »
Lainaus
Lainaus
Katsoin tuon tasopaisunta-astian, mutta taskulampun valossa en ainakaan erottanut mitään nesteen pintaa siellä. Eikös siitä kuitenkin pitäisi läpi näkyä ihan joka kohdasta? Se on samanlainen mikä varmaan lähes jokaisessa uudessa Nibessä on. Eli olisiko se sitten ihan täynnä, koska se kyllä tuntui massiiviselta kun vähän heilutin. Eilen sen katsoi se pumpun asentaja eli pitäisi olla ok. Itsekin katselin tuota jo aiemmin syksyllä ja silloinkaan en nähnyt pintaa eli luultavasti se vaan on ihan täynnä. Ulos ei ole mitään tullut.

Siellä on kalvopaisuntasäiliökin ja sen paineet oli 110kPa (musta viisari) ja 260kPa (punainen) suunnilleen. Seurailen tilannetta ja ilmoittelen muutoksista tänne.

Keruupuolen lämmöt taas iltaa kohti laskevat, mutta nyt ne ovat vasta samoissa mitä eilen oli jo aamupäivällä.

Joko se on ihan tyhjä tai täysi. Sen pinnan pitäis olla pauttiarallaa puolessa välissä astiaa. Mulla ollu siinä kokoajan, ei oo muuttunu mihinkään suuntaan. Ja nesteen pinta näkyy kyllä selvästi.

Ipe

Mullakin oli ilmaantunut keruupuoli, paisunta astia oli käynnin aikana aivan tyhjä. Huoltomies lisäili vettä litran verran, seuraavana päivänä lisäilin itse litran vielä lisää kun oli taas tyhjä. Mullakin näkyy keruunesteenpinta selvästi lävitse.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #90 : 04.02.12 - klo:12:52 »
Lainaus
Katsoin tuon tasopaisunta-astian, mutta taskulampun valossa en ainakaan erottanut mitään nesteen pintaa siellä. Eikös siitä kuitenkin pitäisi läpi näkyä ihan joka kohdasta? Se on samanlainen mikä varmaan lähes jokaisessa uudessa Nibessä mukana tulee. Eli olisiko se sitten ihan täynnä, koska se kyllä tuntui massiiviselta kun vähän heilutin. Eilen sen katsoi se pumpun asentaja eli pitäisi olla ok. Itsekin katselin tuota jo aiemmin syksyllä ja silloinkaan en nähnyt pintaa eli luultavasti se vaan on ihan täynnä. Ulos ei ole mitään tullut.

Siellä on kalvopaisuntasäiliökin ja sen paineet oli 110kPa (musta viisari) ja 260kPa (punainen) suunnilleen. Seurailen tilannetta ja ilmoittelen muutoksista tänne.

Keruupuolen lämmöt taas iltaa kohti laskevat, mutta nyt ne ovat vasta samoissa mitä eilen oli jo aamupäivällä.
Kalvopaisunta-astia on todennäköisesti lämmönjakopiirin paisunta-astia.
110 kPa (1,1) bar on OK

Keruupiirin muovisessa paisunta-astiassa pinta näkyy, kun sitä valaisee taskulampulla takaapäin. Kirkkaassa valossa huonommin kuin hämärässä.
-Aivan täysi vielä menettelee.
-Tyhjä se ei saa olla.

Astian päällä on varoventtiili.
Varoventtiili voidaan laukaista kääntämällä venttiilin päällä olevaa nuppia myötäpäivään.
Mihin varoventtiilin purkausputki on johdettu?

Jos kaivo on jäätynyt, niin jää on saattanut puristaa putkia ja paisunta-astia on täyttynyt ääriään myöten täyteen.

Laita varoventtiilin purkausputken päähän astia ja laukaise varoventtiili.
- Jos purkausputkesta tulee nestettä, on paisunta-astia täynnä
- Jos ei tule nestettä on astia todennäköisesti tyhjä
- Tarkista varoventtiilin laukaisun jälkeen taskulampulla näkyykö pinta nyt.

Jos oli täynnä vajauta pintaa esim lappoamalla siten että nestettä on n. 2/3 säiliön korkeudesta.

Jos oli tyhjä, niin nestettä pitää lisätä
Yleensä tällaiset muutaman litran lisäykset voi tehdä tavallisella vedellä.
Mutta nyt kun koko systeemi on pakkasen puolella saattaa olla vaarana veden jäätyminen paisunta-astian ja putkiston välillä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa mlpmlp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #91 : 04.02.12 - klo:15:37 »
Lämpötilat nyt luokkaa -4/-1. Pumppu käy 24/7 ja vastukset tulevat mukaan noin -13 asteessa.

Tasoastiaa minulla ei ole koska sitä ei olisi saanut korkeimpaan kohtaan. On vain paisuntasäiliö. Paineet ovat tuosta hävinneet. Onko siitä haittaa ja voiko keruupiiriä tee-se-itse mies paineistaa?

Asennusohjeesta:
"Sijoita tasoastia lämmönkeruujärjestelmän korkeimpaan
kohtaan, sisääntulevaan putkeen ennen lämmönkeruupumppua.
Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitää
käyttää paisuntasäiliötä."

Poissa karttu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #92 : 04.02.12 - klo:17:45 »
thredin aloittajan ajatukseen palatakseni... yhtenä päivänä:LK meno -0,3 ja LK paluu -4,6 pahimmillaan (kun takana oli reilun -31 asteen yö)

toisenä päivänä: LKmeno 2,2 ja LKpaluu -2,3 (hieman miedompi n.-29asteen yö)

Muutoksen noiden vuorokausien välillä on että hidastin lämmityskiertopumpun nopeutta 10% jotta käyntiaika lyhenisi. Kumpi parempi?? Pitkä käynti... kylmä kaivo. Lyhyempi käynti... lämmin kaivo.

Aloitan urani tällä foorumillani tästä....  Edit...Liitin kuvat. ;)

ensimmäinen vrk

toinen vrk

« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:12:39 kirjoittanut perttukivioja »
Kajaani (2011), 134m2, 538m3, Nibe1245/6kw, kaivo148m, 4henkeä, takkaleivinuuni, lattialämmitys,Onnline Energy pyörivä LTO

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #93 : 04.02.12 - klo:18:51 »
Lainaus
Astian päällä on varoventtiili.
Varoventtiili voidaan laukaista kääntämällä venttiilin päällä olevaa nuppia myötäpäivään.
Mihin varoventtiilin purkausputki on johdettu?

Jos kaivo on jäätynyt, niin jää on saattanut puristaa putkia ja paisunta-astia on täyttynyt ääriään myöten täyteen.

Laita varoventtiilin purkausputken päähän astia ja laukaise varoventtiili.
- Jos purkausputkesta tulee nestettä, on paisunta-astia täynnä
- Jos ei tule nestettä on astia todennäköisesti tyhjä
- Tarkista varoventtiilin laukaisun jälkeen taskulampulla näkyykö pinta nyt.

Jos oli täynnä vajauta pintaa esim lappoamalla siten että nestettä on n. 2/3 säiliön korkeudesta.

Jos oli tyhjä, niin nestettä pitää lisätä
Yleensä tällaiset muutaman litran lisäykset voi tehdä tavallisella vedellä.
Mutta nyt kun koko systeemi on pakkasen puolella saattaa olla vaarana veden jäätyminen paisunta-astian ja putkiston välillä.

ATS
Tuossa ei ole purkausputkea ollenkaan eli astia on pelkästään kupariputken päässä. Astian yläpuolella on tosiaan joku venttiilin näköinen ja sen sisälle näkee siitä, mihin todennäköisesti se putki tulisi. Tohtiiko tuon astian päällä olevan systeemin ottaa kokonaan pois, jotta pääsee sitä astiaa tyhjentämään? Eli ei mitään painetta ole sen takana tms?

EDIT: kokeilin varovasti kääntää tuota venttiiliä ja kyllähän sieltä heti nestettä lensi ulos eli täynnä se on.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:19:07 kirjoittanut Popoing »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #94 : 04.02.12 - klo:19:21 »
Lainaus
Tuossa ei ole purkausputkea ollenkaan eli astia on pelkästään kupariputken päässä. Astian yläpuolella on tosiaan joku venttiilin näköinen ja sen sisälle näkee siitä, mihin todennäköisesti se putki tulisi. Tohtiiko tuon astian päällä olevan systeemin ottaa kokonaan pois, jotta pääsee sitä astiaa tyhjentämään? Eli ei mitään painetta ole sen takana tms?
Jos kaivo on jäätynyt, voi paisunta-astiassa olla painetta.
Kun kierrät varoventtiiliä varovasti irti, niin mahdollinen paine kyllä purkautuu kierteiden välistä pois.
Jos kierteiden välistä alkaa tulla nestettä, niin käännä takaisin kiinni.

Toinen vaihtoehto
Laita jokin astia varoventtiilin purkausaukon eteen ja kierrä päälläolevaa nuppia varovasti myötäpäivään niin jossain vaiheessa purkausaukosta alkaa tulla nestettä. Nesteen tulo loppuu kun käännät nuppia vastapäivään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #95 : 04.02.12 - klo:19:27 »
Lainaus
EDIT: kokeilin varovasti kääntää tuota venttiiliä ja kyllähän sieltä heti nestettä lensi ulos eli täynnä se on.
Nyt vain varovasti liruttelet paineet  ja liiat nesteet pois ja sen jälkeen vajauta vain sen verran, että saat pinnan näkyviin.

Nyt on mahdollista, jos kaivo on jäässä, että kaivon sulaessa pinta laskee liikaakin.
Joten pintaa on seurattava säännöllisesti.

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #96 : 04.02.12 - klo:21:09 »
Lainaus
Nyt vain varovasti liruttelet paineet  ja liiat nesteet pois ja sen jälkeen vajauta vain sen verran, että saat pinnan näkyviin.

Nyt on mahdollista, jos kaivo on jäässä, että kaivon sulaessa pinta laskee liikaakin.
Joten pintaa on seurattava säännöllisesti.

ATS


Noin desin verran sieltä tuli nestettä itsestään, kun venttiilin avasi.

Tämän vuorokauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia näissä arvoissa mitä ottelen nyt päivittäin ylös.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:21:10 kirjoittanut Popoing »

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #97 : 04.02.12 - klo:21:42 »
Nyt tulee amatööripohdiskelua:

Jos pumppua ohjaa vain ulkoanturi, niin huomaako pumppu edes pieniä "virheitä" talossa? Eikö ongelman pitäisi olla luokkaa patteriputki ulkona että se suuresti vaikuttaisi pumpun toimintaan? Paitsi jos käyttäjä itse toteaa että: "Ompas kylmä, pitääpä laittaa pumpulta lisää lämpöä!"

Tämä siis kun talo on kohtuulliset alkulämmöt ottanut.

Eikös se kyseinen kaivo ollut kylmä jo ennen näitä pakkasia, kävikö pumppu silloin kokoajan? Pumpun käynti on kuitenkin ainoa asia joka kaivoa kylmentää, ei talon mahdolliset virheet sinänsä.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:21:43 kirjoittanut Lurtsipatukka »

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #98 : 04.02.12 - klo:22:05 »
Lainaus
Nyt tulee amatööripohdiskelua:

Jos pumppua ohjaa vain ulkoanturi, niin huomaako pumppu edes pieniä "virheitä" talossa? Eikö ongelman pitäisi olla luokkaa patteriputki ulkona että se suuresti vaikuttaisi pumpun toimintaan? Paitsi jos käyttäjä itse toteaa että: "Ompas kylmä, pitääpä laittaa pumpulta lisää lämpöä!"

Tämä siis kun talo on kohtuulliset alkulämmöt ottanut.

Eikös se kyseinen kaivo ollut kylmä jo ennen näitä pakkasia, kävikö pumppu silloin kokoajan? Pumpun käynti on kuitenkin ainoa asia joka kaivoa kylmentää, ei talon mahdolliset virheet sinänsä.

Tätä juuri olen yrittänyt  amatööripohdiskella ja kysellä myös.

Pumppu on käynyt jo tammikuun 22. päivänä aloitetun seurannan jälkeen käytännössä koko ajan, joten luultavasti myös jonkin verran jo sitä ennenkin ja silloin ei ulkolämpötila ole ollut kovin kummoinen. -6.5C on tuo meno ollut jo ties kuinka kauan. Pumpulta on otettu lisää lämpöä vasta muutamana viime päivänä ja lattiakierron lämmöt on ollut parin asteen sisässä lokakuulta asti. No mutta vastatkaa te viisaammat Rusinasepolle.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:22:08 kirjoittanut Popoing »

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #99 : 04.02.12 - klo:22:10 »
Lainaus
Jos pumppua ohjaa vain ulkoanturi, niin huomaako pumppu edes pieniä "virheitä" talossa? Eikö ongelman pitäisi olla luokkaa patteriputki ulkona että se suuresti vaikuttaisi pumpun toimintaan? Paitsi jos käyttäjä itse toteaa että: "Ompas kylmä, pitääpä laittaa pumpulta lisää lämpöä!"

Pumppu tietää lisälämmöntarpeen siitä, että jos talo kuluttaa enemmän kuin pitäisi niin paluulämpötila laskee (vesi viilenee kierron aikana enemmän kuin suunnitelmien mukaan). Tällöin myös menolämpötila laskee, jolloin integraali kertyy nopeammin ja pumppu käy enemmän (käyntiaikasuhde nousee).

Voitaisiin pumppua tietenkin ohjata myös pelkän ulkolämpötilan mukaan niin silloin se toimisi kuten esitit. Käytännössä kuitenkin seurataan ulkolämpötilan lisäksi menoveden lämpötilaa, jolloin talon todellinen kulutus tulee kyllä huomioitua.

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #100 : 04.02.12 - klo:22:16 »
Lainaus

Pumppu tietää lisälämmöntarpeen siitä, että jos talo kuluttaa enemmän kuin pitäisi niin paluulämpötila laskee (vesi viilenee kierron aikana enemmän kuin suunnitelmien mukaan). Tällöin myös menolämpötila laskee, jolloin integraali kertyy nopeammin ja pumppu käy enemmän (käyntiaikasuhde nousee).
Meinaako se että mitattu lattiaan menevä lämpötila on pienempi kuin laskettu sitä, että silloin talo kuluttaa enemmän kuin sillä hetkellä pumpun mielestä pitäisi?

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #101 : 04.02.12 - klo:22:34 »
Mitäs se LTO lämmittää, tuloilmaako? Jotenkin vaikea uskoa että se selittäisi noin hurjaa kaivon jäähtymistä. Varsinkaan silloin kun oli melko lämpimät kelit, nyt vähän eri juttu tietysti. Suurimmassa osassa taloja on kuitenkin suorat putket taivaalle, koneella tai ilman. Sitten taas muuten tämä talo oli uusi ja hyvin eristetty, lattialämmöt ja kaikki.

Olikos lämpökäyrät ja lämmityksen meno/paluut suht normaalit kuitenkin? Oletko pyytänyt pumpulta lisää lämpöä asennuksen jälkeen?

Meillä esim. noin 400 neliötä vanhaa taloa (sis. puolilämmin kellari) pattereilla, painovoimainen ilmanvaihto, vanhat patterit, horot kaikki ovet, melko risat kellarin ikkunat yms. Koneena 14kw (korkeilla lämmöillä ehkä 13kw siis) ja ottaa vähän vastusta -24 paikkeilla.

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #102 : 04.02.12 - klo:22:52 »
Lainaus
Mitäs se LTO lämmittää, tuloilmaako? Jotenkin vaikea uskoa että se selittäisi noin hurjaa kaivon jäähtymistä. Varsinkaan silloin kun oli melko lämpimät kelit, nyt vähän eri juttu tietysti. Suurimmassa osassa taloja on kuitenkin suorat putket taivaalle, koneella tai ilman. Sitten taas muuten tämä talo oli uusi ja hyvin eristetty, lattialämmöt ja kaikki.

Olikos lämpökäyrät ja lämmityksen meno/paluut suht normaalit kuitenkin? Oletko pyytänyt pumpulta lisää lämpöä asennuksen jälkeen?

No kieltämättä voi olla näinkin. Tuloilmaahan tuo LTO näyttäisi hieman lämmittelevän, mutta ei mitään hirveitä. Nyt kun muistelen, niin +5 asteista se tuloilma on ollut ilman tuota lämmöntalteenottoakin pitkin talvea ja nyt se on +12 eli ei siinä hirveä ero ole. Tosin en ymmärrä tuosta LTO:stakaan vielä kovin paljoa eli antaisiko se kuitenkin enemmän lämpöä kuin mitä tuo +12 antaisi ymmärtää. Ilmeisesti ainakin välillä. +12 on se tuloilman asetusarvo tällä hetkellä ja jälkilämmitysvastus ei silloin juuri ole käytössä. Laitteen mittauksen mukaan tuloilman lämpötila myös on lähellä tuota jatkuvasti. Osa lämmöstä on viime aikoina mennyt jäätymisen estoon eli on välillä pätkinyt tuota puhallusta. Nyt kokeilin laittaa etuvastusta päälle ja pätkiminen on loppunut. Noin 80kWh on viimeiset kaksi vuorokautta ollut kok.sähkönkulutus.

Lämpökäyrä on ollut koskematta tämän viikon kylmiä lukuunottamatta. Oli pakko vähän yrittää saada lämpöjä yli 19-asteen sisällä. Lämmityksen menopaluut on syksyn 28-astetn jälkeen nousseen noin 30-asteeseen ja dT on ollut n.3,5 koko ajan. Lisää lämpöä on tosiaan vasta tällä viikolla pyydetty ja tehdasasetuksilla on siihen asti menty eli asentajakaan ei muutoksia noihin tehnyt missään vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:22:55 kirjoittanut Popoing »

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #103 : 04.02.12 - klo:22:58 »
Ok, en tosiaan ole mikään vanha konkari näissä asioissa, mutta jotenkin oon pitkin päivää miettinyt tätä sun juttua  :-? Ruvennut vaan itseäänkin kiinnostamaan toi pumpun säätely ja toiminnan ymmärtäminen paremmin. Toivottavasti saat ratkaisun, mutta mun arvaus on että kaivossa on jotain outoa tai anturit näyttää väärin ja mitään ongelmaa ei olekkaan!  :D

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #104 : 04.02.12 - klo:23:05 »
Lainaus
Ok, en tosiaan ole mikään vanha konkari näissä asioissa, mutta jotenkin oon pitkin päivää miettinyt tätä sun juttua  :-? Ruvennut vaan itseäänkin kiinnostamaan toi pumpun säätely ja toiminnan ymmärtäminen paremmin. Toivottavasti saat ratkaisun, mutta mun arvaus on että kaivossa on jotain outoa tai anturit näyttää väärin ja mitään ongelmaa ei olekkaan!  :D

Toivottavasti tästä on apua ja jos ei muuta niin viihdettä ainakin :) Itse olen täältä jo tähän mennessä saanut niin paljon apua ja rohkaisua, että ajattelin raportoida tämän homman kunnolla loppuun saakka, että voimme kaikki viisastua tästä.

Itsekin välillä rohkaistun ajattelemaan ettei mitään ongelmaa olisikaan, vaan lämpötila olisi todellisuudessa enemmän. En tosin tiedä käyttääkö pumppu noita mittareitaan oman käyntinsä säätelemiseen, joten voisiko tuo jatkuva käyntikään sitten olla järkevää pelkästään sillä mittarivirheellä.

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #105 : 04.02.12 - klo:23:15 »
Näin kylmällä on taas paha sanoa tuohon jatkuvaan käyntiin mitään, kun se voi olla ihan normaalia.

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #106 : 04.02.12 - klo:23:23 »
Lainaus
Näin kylmällä on taas paha sanoa tuohon jatkuvaan käyntiin mitään, kun se voi olla ihan normaalia.

Varmasti. Silloin 22. pvä taisi olla jotain -10/-15-asteen lämpötiloja ja silloinkin se tosiaan kävi lähes tauotta.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #107 : 04.02.12 - klo:23:37 »
Lainaus
Meinaako se että mitattu lattiaan menevä lämpötila on pienempi kuin laskettu sitä, että silloin talo kuluttaa enemmän kuin sillä hetkellä pumpun mielestä pitäisi?

Tavallaan. Koko integraalin laskemisen idea on se, että koska pumppu ei voi säätää tehoaan (lukuunottamatta invertteripumppuja) vaan kompura toimii on/off, niin tarvitaan joku logiikka, milloin kompura on päällä ja milloin ei.

Lauhemmilla keleillä tämä näkyy parhaiten. Eli pumppu tekee "liian lämmintä" vettä vähän aikaa ja sitten taas jonkun aikaa "liian kylmää" ollessaan pois päältä. Jos ajatellaan, että pyyntilämpötilan piirtää käppyrää ja menolämpötila omaa käppyräänsä niin integraali on siis näiden kahden käppyrän väliin jäävä pinta-ala. Idea on siis se, että jos lyhyen aikaa menolämpötila on merkittävästi suurempi kuin pyynti niin integraali täyttyy tuossa ajassa. Vastaavasti jos lepojaksolla meno on vain vähän alle pyynnin niin pinta-alaa käppyröiden välille kertyy hitaasti, jolloin lepojaksosta tulee pitkä. Jos taas lepojaksolla menolämpö on merkittävästi pienempi kuin pyynti niin lepojaksosta tulee lyhyt.

Esim. itselläni on talossa niin paljon varaavaa massaa, että paluulämpötila ei pitkänkään käyntijakson aikana nouse juurikaan. Silloin myöskään menolämpötila ei nouse, jolloin käyntijakson pituuden määrää aikalailla se, kuinka lämpimät rakenteet olivat suhteessa pyyntiin kun lämmitys aloitettiin. Voisi tavallaan sanoa, että talo kuluttaa paljon, koska paluulämpö ei nouse. Toisaalta voisi myös sanoa, että talon lämmitys toimii hyvällä hyötysuhteella, koska paluulämpötila ei juurikaan nouse, jolloin myöskin menoveden lämpötila voidaan pitää matalana. Eli energiaa saadaan siirrettyä suuria määriä ilman, että joudutaan ajamaan kiertoon kuumaa vettä (vrt. patterilämmitys).

Esim. tänään kompura lähti käyntiin 4:21 ja sammui 11:25. Tuossa tosin oli vähän erikoistapaus kyseessä, koska lämpötila tippui juuri sopivasti -19C -> -20C, jolloin pyynti nousee 26C -> 27C. Paluu oli käyntijakson alussa 22C ja meno nousi nopeasti arvoon 27C. Koska meno ja pyynti oli samat niin integraali junnasi paikallaan ja jaksosta tuli pitkä. 4:55 kohdalla paluu oli noussut arvoon 23C ja 9:42 kohdalla meno nousi arvoon 28C, jolloin vasta integraali alkoi pienentyä. Paluu pysyi jakson loppuun arvossa 23C.

Tuossa siis hyvä esimerkki miksi olen hieman kateellinen Niben ohjauslogiikalle kun siinä ymmärtääkseni käytetään kymmenyksiä laskennassa. Danfossilla (ja kai myös Thermialla) ohjaus tapahtuu asteen resoluutiolla, joka ääritapauksissa aiheuttaa tuollaisia ilmiöitä. Matalaenergiatalolle sopiva loiva käyrä hankaloittaa myös omassa tapauksessani asioita. Pyynti vaihtuu vain seitsemän ulkolämpötilan asteen välein ja hyppää sitten heti kokonaisen asteen ylöspäin.

Tuon pitkän käyntijakson seurauksena vesiautomaatin letku sitten taas jäätyi.  >:( Täytyy nyt varmaan luovuttaa tämän pakkasjakson osalta sen kanssa ja asentaa suosioilla sinne sulanapitokaapeli kunhan jaksaa...

Sitten taas mikä nyt on iso kulutus talolle...? Mulla meni esim. 2.2.2012 MLP:lle 31kWh kun vuorokauden keskilämpötila oli pumpun oman anturin mukaan -20C. Mukana oli vajaa tunti käyttöveden tekoa. Talossa ei asuta vielä eli ei ollut hukkalämmönlähteitä lämppäämässä.

Mitä noihin LTO:n energiamääriin tulee niin eiköhän suurin ero painovoimaisiin ilmanvaihtoihin tule siinä, että koneellisella ilmanvaihdolla ilmamäärät ovat tyypillisesti paljon suurempia, jolloin myöskin mahdollinen hävikki ilman LTO:ta voi olla melkoinen. Laskennallisesti se kuitenkin esim. Poppiksen tapauksessa selittää tuon ylimääräisen 4kW tehontarpeen täysin. Lisäksi uusissa taloissa johtumisen kautta tapahtuva hävikki on sen verran pientä, että esim. LTO:n puuttumisesta aiheutuva hävikki on merkittävä prosentuaalisesti vaikka se ei kilowattitunteina mitattuna välttämättä olisikaan suurensuuri. Kuten Poppis tuossa katselikin, että eipä se sähkölasku nyt niin pahalta näytä... Ei kuitenkaan kannata tuudittautua siihen, että laskennalliset kulutukset sun muut tehontarpeet välttämättä oikeasti toteutuisivat. Omasta kokemuksesta kuitenkin näyttäisi siltä, että jos kulutus eroaa uudistalossa merkittävästi laskennallisesta niin kyllä jotain on pielessä.

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #108 : 05.02.12 - klo:11:10 »
Nyt näyttää siltä, että kompura pääsee tänään lepäämään. Asteminuutit tippuvat jatkuvasti ja lähenevät kompuran raja-arvoa.

Nesteen pinta oli noussut hieman eilisestä, puhutaan muutamista ruokalusikoista.

Kerättävät arvot vielä lähes samoja, mutta suunta muutamia kymmenyksiä parempaan. Lämpötila sisällä ja ulkona enemmän. Jouduin tosin kylmimmillä säillä vähän laittamaan lisää lämmitystä päälle, joten kerättävät arvot eivät ehkä ole ihan suoraan vertailukelpoisia. Tai sitten sisälämpötilalla saa nuo muutokset kompensoitua. Noh, te tiedätte, minä raportoin. Nyt laskin sisälämpötilan asetusta vähän, jotta saa tuon kaivon nyt tuosta tokenemaan ja lämpöisillä keleillä muutenkin sisällä on ollut sopiva lämpö.

Poissa Ipe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #109 : 05.02.12 - klo:12:33 »
Mulla on pumppu käyny pakkasten vuoksi melkein viikon lähestulkoon tauotta.

Keruunesteiden lämpötilat on vakiintunu +0,2 -2,6 arvoihin. Eivät tuosta juurikaan muutu. Tietysti kun pumppu huilaa 2 kertaa päivässä vartin niin hetken on keruu lämpöisempi.

Enpä taida tuolla 10kW pumpulla saada kaivooni miinukselle.

Ipe

Poissa Mäeltä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #110 : 05.02.12 - klo:13:58 »
Olen seurannut mielenkiinnolla tätä viestiketjua, kiitos siitä!
Tässä uuden tulokkaan lukemia:Laitteisto HE E14, käyttöönotettu 2kk sitten. Kaivot 2x150m. Varaajat 280 + 300litraa. Talo vm. -68/-48 ja 300m2, tilavuus n. 750m3. Eristys olematon ja ikkunapintaa erityisen paljon. Koneellinen ilmanpoisto koko ajan päällä (ei LTO). Keruuneste -0,7 kaivoista tuleva ja -2,5 lähtevä joihin arvoihin nyt vakiintunut eli ollut näissä lukemissa tämän pakkasjakson eli noin viimeisen viikon ajan. Pumppu käynyt näillä pakkasilla (lähes) koko ajan ja lisäenergia ollut 39kWh (em. lisäenergia siis yhteensä koko laitteiston olemassaolon aikana). Viimeiset 4vrk laitteisto ottanut verkosta 114kWh/vrk (syötössä oma sähkömittari).
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:14:47 kirjoittanut Akatal »

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #111 : 05.02.12 - klo:17:53 »
Nyt on ensimmäinen lepojakso takana. Se kesti n.23min ja sinä aikana kaivon lämmöt päätyivät -0,4/+0,6. Lattiakierto oli silloin 25.2/24.7. Tunnin käynnin jälkeen kompura taas oli tiputtanut ulkokierron -6,5/-3,3 js sisäkierto 30,2/25,6. Asteminuutit myös laskeneet ja mikäli sama vauhti jatkuu, kestää kompuran käynti noin 5h.

Lepojakson jälkeen putkistosta alkoi kuulua kova lotina. Viime päivät on ollut täysin hiljaista. Tyhjensin myös taso-astiasta hieman nestettä kun putkisto oli kaikista lämpöisimmillään ja nyt on yhteensä 4dl vähemmän kuin enimmillään on ollut. Vajausta ei näy nyt kun putkisto on taas jäähtynyt.

« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:17:54 kirjoittanut Popoing »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #112 : 05.02.12 - klo:18:05 »
Lainaus
Lepojakson jälkeen putkistosta alkoi kuulua kova lotina. Viime päivät on ollut täysin hiljaista. Tyhjensin myös taso-astiasta hieman nestettä kun putkisto oli kaikista lämpöisimmillään ja nyt on yhteensä 4dl vähemmän kuin enimmillään on ollut. Vajausta ei näy nyt kun putkisto on taas jäähtynyt.
Keruuputkistostako se lotina kuului?

Vajausta ei näy nyt kun putkisto on taas jäähtynyt
Pintaako ei näy? Vai onko pinta entisellään?
Jos pintaa ei näy, niin varmista onko paisunta-astia täysin täynnä vai aivan tyhjä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #113 : 05.02.12 - klo:18:37 »
Lainaus
Lainaus
Lepojakson jälkeen putkistosta alkoi kuulua kova lotina. Viime päivät on ollut täysin hiljaista. Tyhjensin myös taso-astiasta hieman nestettä kun putkisto oli kaikista lämpöisimmillään ja nyt on yhteensä 4dl vähemmän kuin enimmillään on ollut. Vajausta ei näy nyt kun putkisto on taas jäähtynyt.
Keruuputkistostako se lotina kuului?

Vajausta ei näy nyt kun putkisto on taas jäähtynyt
Pintaako ei näy? Vai onko pinta entisellään?
Jos pintaa ei näy, niin varmista onko paisunta-astia täysin täynnä vai aivan tyhjä?

ATS

Vaikea ehkä paikallistaa tuota lotinaa, mutta mielestäni keruuputkistosta tuli ja juuri siltä puolelta missä ei ole tuota paisunta-astiaa. Asentajalta tuota kyselin syksyllä ja kuulemma normaalia on. Mikäli ilmaa on, pumppu sammuisi hyvin äkkiä ilmeisesti. Tuo lotinan rytmi on hyvin samanlainen mikä on betonimyllyssä eli ei tasainen, vaan siinä on sellainen huippukohta kun se betoni sieltä myllyn katosta tippuu.

Se astia on täysin täynnä taas eli valutin sen mitä sieltä astiasta tuli itsestään kun venttiiliä käänsi. Eilen  valutin sen hieman vajaaksi, mutta nyt kun lämpö nousi, pinta nousi ja sieltä venttiilistä tuli hieman nestettä. Eli pinta on tällä hetkellä ihan venttiilin tasalla. Lämmenneen ja kylmän putkiston ero on noin 3dl. Odottelen josko se nyt jäähdyttyään laskisi niin, että pinta tulisi ihan astian yläreunaan näkyviin.

EDIT: näyttäisi käyntiaika tarkentuvan n. 4 tuntiin ja nyt ollaan puolessa välissä ja ulkokierron lämmöt ovat tunnin jo pysyneet asteen ylempänä kuin ennen.
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:18:51 kirjoittanut Popoing »

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #114 : 05.02.12 - klo:21:29 »
Lotina-ääni saattaa olla pumpun kavitointiääni.  :-/
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #115 : 05.02.12 - klo:21:40 »
Lainaus
Lotina-ääni saattaa olla pumpun kavitointiääni.  :-/

Eikös se pitäisi kuulua pumpun läheltä? Tuo ääni paikallistuu toiselle seinälle ja matkaa pumpulle on n.2m. Tuota ei kuulu ollenkaan kun kompressori ei ole käynnissä.
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:21:56 kirjoittanut Popoing »

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #116 : 05.02.12 - klo:21:48 »
Toinen lepojakso takana. Tällä kertaa kesti n. 34min (23min edellinen). Nesteen pinta tuli näkyviin kun neste jäähtyi uudelleen edellisen lepojakson loputtua, mutta nyt se ei enää merkittävästi noussut uuden  lepojakson aikanakaan. Lotina on vähentynyt myös ja nyt se on tasaisempaa. Levon lopussa ulkokierto oli -0,3/+0,7 eli pari kymmenystä enemmän kuin edellisessä huilissa. 4,5h oli kompressorin käyntiaika välissä ja ulkokierto oli aikaisempaan verrattuna asteen lämpöisempi loppuun asti. Mikäli sähkökulutus jatkaa samaa rataa, kulutus tulee olemaan n. 20kWh alhaisempi kuin edellisen vuorokauden. Ulkolämpötila noussut n.5C edellisestä huilista.
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:21:52 kirjoittanut Popoing »

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #117 : 05.02.12 - klo:22:15 »
Lainaus
Toinen lepojakso takana. Tällä kertaa kesti n. 34min (23min edellinen). Nesteen pinta tuli näkyviin kun neste jäähtyi uudelleen edellisen lepojakson loputtua, mutta nyt se ei enää merkittävästi noussut uuden  lepojakson aikanakaan. Lotina on vähentynyt myös ja nyt se on tasaisempaa. Levon lopussa ulkokierto oli -0,3/+0,7 eli pari kymmenystä enemmän kuin edellisessä huilissa. 4,5h oli kompressorin käyntiaika välissä ja ulkokierto oli aikaisempaan verrattuna asteen lämpöisempi loppuun asti. Mikäli sähkökulutus jatkaa samaa rataa, kulutus tulee olemaan n. 20kWh alhaisempi kuin edellisen vuorokauden. Ulkolämpötila noussut n.5C edellisestä huilista.

Vissiinhän tuolla lepojakson kaivolämmöllä ei ole merkitystä kun se viina lämpenee tauon aikana siellä pumpun sisällä, vai mitä tarkoitit?

Poissa Poppis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 96
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #118 : 05.02.12 - klo:22:23 »
Lainaus
Vissiinhän tuolla lepojakson kaivolämmöllä ei ole merkitystä kun se viina lämpenee tauon aikana siellä pumpun sisällä, vai mitä tarkoitit?

Jaa se menee niin :) No suottapa sitä sitten sen kummemmin analysoimaan. Vai onko lepojaksossa mitään mitä kannattaisi tarkkailla?
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:22:24 kirjoittanut Popoing »

Poissa Rusinaseppo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Keruuliuoksen lämpötilat
« Vastaus #119 : 05.02.12 - klo:22:27 »
Lainaus
Lainaus
Vissiinhän tuolla lepojakson kaivolämmöllä ei ole merkitystä kun se viina lämpenee tauon aikana siellä pumpun sisällä, vai mitä tarkoitit?

Jaa se menee niin :) No suottapa sitä sitten sen kummemmin analysoimaan. Vai onko lepojaksossa mitään mitä kannattaisi tarkkailla?

No saapahan kaivo tujauksen lämmikettä!  ;)