Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: ylitehoinen nibe  (Luettu 6400 kertaa)

Poissa Seasoic85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
ylitehoinen nibe
« : 21.08.12 - klo:20:11 »
nibe 1145 15kw kone jossa 300litran niben käyttövesivaraaja ja kaksi porareikää molemmat 160m syviä. talo on 140m2 rakennettu 80luvulla. maalämpöpumppu on sijoitettu varastorakennukseen (pannuhuoneeseen) varastossa on lisäksi työhuone ja pyykkäyshuone joista tulee noin 20 neliötä ja niissä on myös vesikiertoiset patterit joitka on kytketty lämmitysverkkoon. kone valittiin siksi noin iso koska autotalli joka on varastotilan kyljessä olisi tarkoitus myöhemmin kun puut loppuu kytkeä kiinni kanssa järjestelmään , autotallissa ja varastotiloissa on lisäksi lattialämmitysklykolipiirillä joka on vielä kytkettynä vanhaan 1500l varaajaan ja puukattilaan .kone kävi viime talvena 20 asteen pakkasella noin 7 minuuttia ja usein pysähtyi kun menolämpötila nousi hetkessä 65asteeseen . saatiin kuitenki käymään lopulta 6 käyrällä niin että talossa hiukan viileää noin 18astetta siis pakkasella . en ole saanut oikeen pelaan tuota säätämällä vaikka itse olen lvi asentaja ja jotain tietämystä on nuista koneista . patteriverkosto huuheltiin viimevuonna 3 kertaa ja tosi ruosteista vettä tuli pattereista johtuen vanhasta järjestelmästä jossa oli avonainen kalvopaisunta . patterit on 1levyisiä uusia joissa yksi lamelli . pattereissa ei riitä minusta lämmönluovutuskyky . patteriverkoston alkupäässä kuuluu iso virtaus ääni kun pumppu käy (kiertovesipumppu 80%) . niin ja talo on 15m päässä ja maassa kanaaliputki ., talossa on vedetty patterilinjat 15mm kupariputkella joka kait kuristaa aika paljon , asteminuuteilla on yritetty pelata ja max poikkeama menovesi on säädetty 15 ja myös isompaa arvoa kokeiltu mutta ei oikeen pelaa, käynnistyksiä tullut noin 12000 ja tunteja 1500 .pakkasella pitäs saada jotenki toimiin tuo neuvoja kiitos  :)
Nibe asentaja

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #1 : 21.08.12 - klo:21:01 »
Eikö sulla ole mitään puskurivaraajaa maalämpökoneen ja patteriverkon välissä?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Birger H.

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #2 : 23.08.12 - klo:09:57 »
Miksi noin tehokas kone?

Raid

  • Vieras
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #3 : 23.08.12 - klo:10:22 »
Lainaus
nibe 1145 15kw kone jossa 300litran niben käyttövesivaraaja ja kaksi porareikää molemmat 160m syviä. talo on 140m2 rakennettu 80luvulla. maalämpöpumppu on sijoitettu varastorakennukseen (pannuhuoneeseen) varastossa on lisäksi työhuone ja pyykkäyshuone joista tulee noin 20 neliötä ja niissä on myös vesikiertoiset patterit joitka on kytketty lämmitysverkkoon. kone valittiin siksi noin iso koska autotalli joka on varastotilan kyljessä olisi tarkoitus myöhemmin kun puut loppuu kytkeä kiinni kanssa järjestelmään , autotallissa ja varastotiloissa on lisäksi lattialämmitysklykolipiirillä joka on vielä kytkettynä vanhaan 1500l varaajaan ja puukattilaan .kone kävi viime talvena 20 asteen pakkasella noin 7 minuuttia ja usein pysähtyi kun menolämpötila nousi hetkessä 65asteeseen . saatiin kuitenki käymään lopulta 6 käyrällä niin että talossa hiukan viileää noin 18astetta siis pakkasella . en ole saanut oikeen pelaan tuota säätämällä vaikka itse olen lvi asentaja ja jotain tietämystä on nuista koneista . patteriverkosto huuheltiin viimevuonna 3 kertaa ja tosi ruosteista vettä tuli pattereista johtuen vanhasta järjestelmästä jossa oli avonainen kalvopaisunta . patterit on 1levyisiä uusia joissa yksi lamelli . pattereissa ei riitä minusta lämmönluovutuskyky . patteriverkoston alkupäässä kuuluu iso virtaus ääni kun pumppu käy (kiertovesipumppu 80%) . niin ja talo on 15m päässä ja maassa kanaaliputki ., talossa on vedetty patterilinjat 15mm kupariputkella joka kait kuristaa aika paljon , asteminuuteilla on yritetty pelata ja max poikkeama menovesi on säädetty 15 ja myös isompaa arvoa kokeiltu mutta ei oikeen pelaa, käynnistyksiä tullut noin 12000 ja tunteja 1500 .pakkasella pitäs saada jotenki toimiin tuo neuvoja kiitos  :)

Yksi syy voi olal tuo ruosteinen vesi joka tukkii sihdit.  laita kaikki hanat auki pattereista  jso ei ole vielä.
« Viimeksi muokattu: 23.08.12 - klo:10:31 kirjoittanut Raid »

justus01

  • Vieras
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #4 : 23.08.12 - klo:13:28 »
Sihtien puhdistus, kiertovesipumppu täysille, termostaatit pattereista pois. Jos ivk vesipatterilla, niin patterin kytkentä patteriverkoston rinnalle antaa lisää virtausta...

Poissa Seasoic85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #5 : 23.08.12 - klo:18:54 »
tänään uusittiin runkolijat jotka kulkee varaston välipohjassa . olivat tuuman mustaa putkea joka aivan ruostemössöä täynä ja niin oli sihtikin, tilalle tuli 25 pex putkea ja nyt rupesi kone käymään noin 10min jos ei enemmänkin  :) ei ole puskurivaraajaa ollenkaan . pitää nyt seurailla miten tuo käyttäytyy kun lämmityskausi alkaa . pitääkö muuten patteriverkostolle säätää aina tuo max ero kompressorille 15 asteeseen vai miten oletta säätänyt?
Nibe asentaja

Poissa Seasoic85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #6 : 23.08.12 - klo:18:59 »
Lainaus
Miksi noin tehokas kone?
noin 50 neliön autotalli kytketään jossain vaiheessa mlp:n kun puut loppuu ja heitetään varaaja ja kattila mehtään
Nibe asentaja

justus01

  • Vieras
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #7 : 23.08.12 - klo:20:51 »
Lainaus
tänään uusittiin runkolijat jotka kulkee varaston välipohjassa . olivat tuuman mustaa putkea joka aivan ruostemössöä täynä ja niin oli sihtikin, tilalle tuli 25 pex putkea ja nyt rupesi kone käymään noin 10min jos ei enemmänkin  :) ei ole puskurivaraajaa ollenkaan . pitää nyt seurailla miten tuo käyttäytyy kun lämmityskausi alkaa . pitääkö muuten patteriverkostolle säätää aina tuo max ero kompressorille 15 asteeseen vai miten oletta säätänyt?

Eli 10 minuutissa vetää lähtevän kiertoveden lämmöt maksimiin? Ei kovin taloudellista, eikä pumpulle terveellistäkään pitkässä juoksissa....

Mitä tulee lämpötilaeroon, niin mitä pienempi lämpötilaero sitä parempi hyötysuhde. Omalle Nibelleni on suositus muistaakseni 5-10c. Kiertovesipumppu täysillä dT on meillä noin 6c.

On tuo teidän pumppu (ja kaivot) aika järeä kalibeeria vaikka 50m2 autotalli tuleekin tuon 140m2 lisäksi.

Poissa Seasoic85

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
Re: ylitehoinen nibe
« Vastaus #8 : 24.08.12 - klo:10:42 »
ei vedä enään tappiin lämpöjä enään vaan kokeilin konetta pyörittää ylisuurella lämpökäyrällä ja muuttamalla asteminuuttia jotta sai koneen pyörimään.lämpö nousi jonnekkin 53 kun asteminuutit meni nolliin. niin ja autotallissa on kuutioita kun on lähemmäs 3metriä korkeutta ja tuo työhuoneen ja pyykkihuoneen päällä on vielä matala vintti jotenka energiaa menee niitten lämmitykseen samanverran kuin taloon noin arvioisin. niben ohjeen mukaan suositeltava meno/paluu lämpö lämmityspuolella on patterilämmityksessä 10-12astetta -32 pakkasella. sen näkee miten se pelaa sitte talvella
Nibe asentaja