Kirjoittaja Aihe: Shuntin kanssa ongelmaa  (Luettu 15555 kertaa)

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Shuntin kanssa ongelmaa
« : 29.08.12 - klo:15:16 »
Hei,

Maalämpöpumppu on asennettu ja toimii suht oikein, mutta shuntin kanssa on ongelmaa. Shuntin olisi siis tarkoitus ohjata kosteille tiloille hieman lämpimämpää vettä. Ongelmana on se, että jos laitan lämpöä enemmän päälle, niin shuntti naksuttaa koko ajan täysillä, eli kaikilla tiloilla on yhtä suuri lämpötila.

Kun katselin tarkemmin asennusta, niin onko shuntti nyt asennettu oikein? Minusta kun näyttäisi siltä, että paluu on väärin päin shunttiin kytkettynä. Jos siis shunttia/sen liitäntöjä kääntäisi 90astetta myötäpäivään. Vai?

Kostean tilojen lähtö on ennen shunttia, sitten shuntti, erillinen kiertovesipumppu menossa ja sitten mitta-anturit meno-paluu putkissa lämpötilan mittauksia/shuntin ohjausta varten.

Vai onko tässä nyt joku pumpun asetus pielessä? Minkälaisia perusasetuksia shuntille voisi kokeilla tähän aikaan kun lämmitys ei vielä varsinaisesti ole päällä(lämpöä tarvitsisi vain kosteisiin tiloihin)? Asteminuutit on tällä hetkellä 160.

Koneena Nibe1245(ilman puskurivaraajaa), lämmitettävä lattiapinta-ala n.145m2 josta kosteita noin 15m2. Shuntti on Niben ECS40.

Kuva:


EDIT 30.08.12: tarkistin vielä kytkennät ja edellinen kuva oli väärin, nyt korjattu miten oikeasti on asennettu
« Viimeksi muokattu: 30.08.12 - klo:17:58 kirjoittanut jnf »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 621
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #1 : 29.08.12 - klo:17:43 »
Onko toi shuntti nyt kosteiden tilojen vai muun lämmityksen piirissä?

Manuaalin mukaan shuntilla voi ainoastaan alentaa shuntin piirissä olevan kiertoveden lämpötilaa.

edit: Onko tuollainen putkikytkentä?



http://www.nibe.fi/Tuotteet/Lisalaitteet/NIBE-ECS-40/

http://www.nibe.fi/Documents/haato_fi/ECS%2040%20FI%201006-1.pdf
« Viimeksi muokattu: 29.08.12 - klo:19:14 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Oiloff

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #2 : 30.08.12 - klo:16:19 »
anteeks että kysyn kun tää on vähän off-topic mut mitä tarkotatte kun puhutte asteminuuteista...olen nähny et moni täl palstalla tuosta puhuu niin alko kiinnostaa et mitä sillä tarkotetaan..

Poissa Jamppe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #3 : 30.08.12 - klo:17:06 »
Moi, kerroin mitä sattuu tuossa alussa. Shuntti siis shunttaa kosteiden tilojen lämpimämmästä vedestä muihin tiloihin viileämpää vettä.

Mutta nyt kun se ei toimi "oikein", niin naksuttaa koko ajan täysillä ja sen minkä säädän kosteille tiloille, niin tuntuu olevan voimassa koko talolle, laitanko sisi toisen lämmitysjärjestelmän ihan minimiin ja kosteat tilan suht suurelle, niin sillähän sen näkee..? Vai minkälaisilla arvoilla voisi kokeilla? Näillä keleillä tuon vain voisi vielä helposti kokeilla kun talossa ei ole vielä ns. lämpöjä päällä.

Kytkentä näyttää ihan tuolta miltä kuvassa, ainoastaan myös tuo BT2 on minulla kiertovesipumpun jälkeen, kun kuvassa näyttäisi olevan ennen kiertovesipumppua.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #4 : 30.08.12 - klo:17:12 »
Lainaus
anteeks että kysyn kun tää on vähän off-topic mut mitä tarkotatte kun puhutte asteminuuteista...olen nähny et moni täl palstalla tuosta puhuu niin alko kiinnostaa et mitä sillä tarkotetaan..
Asteminuutti on yksikkö, jonka avulla lämpöpumpun ohjausyksikkö säätää käyntijaksojen ja taukojen pituutta. Tarkemmin sanottuna se on menoveden todellisen ja tavoitellun lämpötilan erotus kerrottuna ajalla, jonka tuo ero on ollut voimassa.
« Viimeksi muokattu: 30.08.12 - klo:22:14 kirjoittanut tetrax »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 621
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #5 : 30.08.12 - klo:20:12 »
Lainaus
laitanko siis toisen lämmitysjärjestelmän ihan minimiin ja kosteat tilan suht suurelle, niin sillähän sen näkee.

Noin varmaankin kannattaa kokeilla.
Huomaa että lattioissa on reilusti massaa joten lämpötilamuutokset ottaa aikaa useita tunteja siitä kun shuntilla säädetään.

Onhan tuossa kaksi kiertovesipumppua?
Siis että molemmille lattiapiireille on omansa?

Nyt näyttäisi että "asennettu näin" on just niinkuin manuaalin mallikuvakin?

Piirtelin kuvan reunaan miten shuntin luisti on auki ja kiinni asennoissa,pystytkö jotenkin tarkistamaan että meneekö virtaukset noin?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #6 : 30.08.12 - klo:21:24 »
Lainaus
Hei,

Maalämpöpumppu on asennettu ja toimii suht oikein, mutta shuntin kanssa on ongelmaa. Shuntin olisi siis tarkoitus ohjata kosteille tiloille hieman lämpimämpää vettä. Ongelmana on se, että jos laitan lämpöä enemmän päälle, niin shuntti naksuttaa koko ajan täysillä, eli kaikilla tiloilla on yhtä suuri lämpötila.

Kun katselin tarkemmin asennusta, niin onko shuntti nyt asennettu oikein? Minusta kun näyttäisi siltä, että paluu on väärin päin shunttiin kytkettynä. Jos siis shunttia/sen liitäntöjä kääntäisi 90astetta myötäpäivään. Vai?

Kostean tilojen lähtö on ennen shunttia, sitten shuntti, erillinen kiertovesipumppu menossa ja sitten mitta-anturit meno-paluu putkissa lämpötilan mittauksia/shuntin ohjausta varten.

Vai onko tässä nyt joku pumpun asetus pielessä? Minkälaisia perusasetuksia shuntille voisi kokeilla tähän aikaan kun lämmitys ei vielä varsinaisesti ole päällä(lämpöä tarvitsisi vain kosteisiin tiloihin)? Asteminuutit on tällä hetkellä 160.

Koneena Nibe1245(ilman puskurivaraajaa), lämmitettävä lattiapinta-ala n.145m2 josta kosteita noin 15m2. Shuntti on Niben ECS40.

Kuva:


EDIT 30.08.12: tarkistin vielä kytkennät ja edellinen kuva oli väärin, nyt korjattu miten oikeasti on asennettu

 Jos on kytketty noin, niin on mielestäni väärin. Lisäshuntin kytkentäkuva löytyy tuolta http://www.nibeonline.com/pdf/031431-3.pdf
Itselläni on Danfossin vastaava lisäshuntti ja on kytketty kuten Nibenkin ohjeessa.
« Viimeksi muokattu: 30.08.12 - klo:22:08 kirjoittanut tetrax »

Poissa juba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #7 : 31.08.12 - klo:13:17 »
Lainaus
Hei,

Maalämpöpumppu on asennettu ja toimii suht oikein, mutta shuntin kanssa on ongelmaa. Shuntin olisi siis tarkoitus ohjata kosteille tiloille hieman lämpimämpää vettä. Ongelmana on se, että jos laitan lämpöä enemmän päälle, niin shuntti naksuttaa koko ajan täysillä, eli kaikilla tiloilla on yhtä suuri lämpötila.

Kun katselin tarkemmin asennusta, niin onko shuntti nyt asennettu oikein? Minusta kun näyttäisi siltä, että paluu on väärin päin shunttiin kytkettynä. Jos siis shunttia/sen liitäntöjä kääntäisi 90astetta myötäpäivään. Vai?

Kostean tilojen lähtö on ennen shunttia, sitten shuntti, erillinen kiertovesipumppu menossa ja sitten mitta-anturit meno-paluu putkissa lämpötilan mittauksia/shuntin ohjausta varten.

Vai onko tässä nyt joku pumpun asetus pielessä? Minkälaisia perusasetuksia shuntille voisi kokeilla tähän aikaan kun lämmitys ei vielä varsinaisesti ole päällä(lämpöä tarvitsisi vain kosteisiin tiloihin)? Asteminuutit on tällä hetkellä 160.

Koneena Nibe1245(ilman puskurivaraajaa), lämmitettävä lattiapinta-ala n.145m2 josta kosteita noin 15m2. Shuntti on Niben ECS40.

EDIT 30.08.12: tarkistin vielä kytkennät ja edellinen kuva oli väärin, nyt korjattu miten oikeasti on asennettu

Mulla on ECS40, jolla shuntataan puskurivaraajasta lattialämmitykselle. Shuntin asennusta pähkäiltiin ja pääteltiin ohjeen kuvan olevan väärin. Mulle tuli peilikuvana eli kuuma vesi oikealle ja menovesi vasemmalle. Paluu sivusta kuten ohjeessa.

Tuohon päädyttiin kun tutkittiin karaa ja ajateltiin että kun shunttimoottorin arvo on suurin on menoveden lämpötila suurin.
En mene vannomaan, mutta kuvassa shunttimoottorin suurin arvo näyttää olevan vasemmalla (suurimmat pallukat asteikossa). Mun laitteessa taas oikealla. Saapi nähdä miten käy kun pumppu käynnistetään.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #8 : 31.08.12 - klo:20:17 »
Lainaus
Lainaus
Hei,

Maalämpöpumppu on asennettu ja toimii suht oikein, mutta shuntin kanssa on ongelmaa. Shuntin olisi siis tarkoitus ohjata kosteille tiloille hieman lämpimämpää vettä. Ongelmana on se, että jos laitan lämpöä enemmän päälle, niin shuntti naksuttaa koko ajan täysillä, eli kaikilla tiloilla on yhtä suuri lämpötila.

Kun katselin tarkemmin asennusta, niin onko shuntti nyt asennettu oikein? Minusta kun näyttäisi siltä, että paluu on väärin päin shunttiin kytkettynä. Jos siis shunttia/sen liitäntöjä kääntäisi 90astetta myötäpäivään. Vai?

Kostean tilojen lähtö on ennen shunttia, sitten shuntti, erillinen kiertovesipumppu menossa ja sitten mitta-anturit meno-paluu putkissa lämpötilan mittauksia/shuntin ohjausta varten.

Vai onko tässä nyt joku pumpun asetus pielessä? Minkälaisia perusasetuksia shuntille voisi kokeilla tähän aikaan kun lämmitys ei vielä varsinaisesti ole päällä(lämpöä tarvitsisi vain kosteisiin tiloihin)? Asteminuutit on tällä hetkellä 160.

Koneena Nibe1245(ilman puskurivaraajaa), lämmitettävä lattiapinta-ala n.145m2 josta kosteita noin 15m2. Shuntti on Niben ECS40.

EDIT 30.08.12: tarkistin vielä kytkennät ja edellinen kuva oli väärin, nyt korjattu miten oikeasti on asennettu

Mulla on ECS40, jolla shuntataan puskurivaraajasta lattialämmitykselle. Shuntin asennusta pähkäiltiin ja pääteltiin ohjeen kuvan olevan väärin. Mulle tuli peilikuvana eli kuuma vesi oikealle ja menovesi vasemmalle. Paluu sivusta kuten ohjeessa.

Tuohon päädyttiin kun tutkittiin karaa ja ajateltiin että kun shunttimoottorin arvo on suurin on menoveden lämpötila suurin.
En mene vannomaan, mutta kuvassa shunttimoottorin suurin arvo näyttää olevan vasemmalla (suurimmat pallukat asteikossa). Mun laitteessa taas oikealla. Saapi nähdä miten käy kun pumppu käynnistetään.

Eikö tällä foorumilla tosiaan ole ketään, jolla olisi tuo shuntti käytössä ja toimisi oikein, ja joka voisi kertoa miten päin on kytketty.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #9 : 31.08.12 - klo:22:33 »
En tiedä onko tästä apua mutta kannattaa laittaa se suntti käsikäyttöiseksi ja kädellä koittaa missä asennossa kiertoon lähtee lämmintä vettä.

Sitten kun tämä on selvä niin merkkaat sunttiin tussilla merkin A (auki) K (kiinni) ja laitat suntin takaisin automaattisäädölle ja laitat menoveden pyynniksi vaikka 40 astetta. Nyt pitäisi suntin kääntyä A-asentoon. Jos se kääntyy K-asentoon niin silloin pitää sähköjohdot kääntää toisin päin.

Sitten täytyy vielä sanoa että itselläni oli aikoinaan sellainen ongelma että suntti ei toiminut (vaikka toimikin). Se johtui siitä että kiertovesipumppu jumitti, jolloin ei tietysti lähtenyt kiertoon lämmintä vettä. Eli käsi kiertovesipumpun päälle, jolloin pitäisi tuntua värinä. Värinä muuttuu kun muuttaa pumpun nopeutta.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa allis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Lämpöässä W10 + V15 + 2 x 500m savipellossa
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #10 : 31.08.12 - klo:23:16 »
Kaikkiin venttiilimoottoreihin (toimilaitteisiin) ei toi johtojen muuttaminen auta. Tasavirtamoottorissa + ja - napojen vaihto muuttaa pyörimissuunnan, mutta AC moottorissa ei näin käy. Olennaisinta mielestäni on, että venttiili on oikein asennettu. Sen jälkeen laitteiston mukaan valittu toimilaite osaa kyllä toimia oikein päin.

Vielä tuli mieleen, että tietenkin Oumanin tai vastaavan asetukset pitää olla kohdillaan jos haluaa kokonaisuuden toimivan oikein.
« Viimeksi muokattu: 31.08.12 - klo:23:21 kirjoittanut ape11 »
Lämpöässä W10 09/2005 ja V15 08/2015

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 709
  • Vanha pieru!
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #11 : 01.09.12 - klo:08:20 »
Lainaus
Kaikkiin venttiilimoottoreihin (toimilaitteisiin) ei toi johtojen muuttaminen auta. Tasavirtamoottorissa + ja - napojen vaihto muuttaa pyörimissuunnan, mutta AC moottorissa ei näin käy. Olennaisinta mielestäni on, että venttiili on oikein asennettu. Sen jälkeen laitteiston mukaan valittu toimilaite osaa kyllä toimia oikein päin.
Sorry! Kyllä näissä AC -moottoreissa on suunnan vaihto. Johdot pitää olla oikein päin, muutoin säätömoottori aina ajaa toiseen ääriasentoonsa ja jää sinne!
Säätömoottorin kolme napaa ovat:
 - avaa (open)
 - yhteinen (common)
 - sulkee (close)

Säätomoottorin kotelon sisäpuolella on yleensä pieni lappunen, josta johdotus ilmenee.
Vaihtamalla avaa / sulkee johtimia keskenään, saadaan asia kokeiltua.
Kun vaihdat ne kaksi keskenään, pitäisi moottorin pysähtyä säätöalueelle, jos kaikki on kytketty oikein.
« Viimeksi muokattu: 01.09.12 - klo:08:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa B37

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #12 : 04.09.12 - klo:09:10 »
Meillä on vastaava shuntti käytössä ja sähkärit oli meillä alunperin kytkeneet juurikin johdot väärinpäin. Eli kannattaa varmaan tarkistaa ne ekana.

Poissa juba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Shuntin kanssa ongelmaa
« Vastaus #13 : 08.11.12 - klo:13:50 »
Hei,

Maalämpöpumppu on asennettu ja toimii suht oikein, mutta shuntin kanssa on ongelmaa. Shuntin olisi siis tarkoitus ohjata kosteille tiloille hieman lämpimämpää vettä. Ongelmana on se, että jos laitan lämpöä enemmän päälle, niin shuntti naksuttaa koko ajan täysillä, eli kaikilla tiloilla on yhtä suuri lämpötila.

Kun katselin tarkemmin asennusta, niin onko shuntti nyt asennettu oikein? Minusta kun näyttäisi siltä, että paluu on väärin päin shunttiin kytkettynä. Jos siis shunttia/sen liitäntöjä kääntäisi 90astetta myötäpäivään. Vai?

Kostean tilojen lähtö on ennen shunttia, sitten shuntti, erillinen kiertovesipumppu menossa ja sitten mitta-anturit meno-paluu putkissa lämpötilan mittauksia/shuntin ohjausta varten.

Vai onko tässä nyt joku pumpun asetus pielessä? Minkälaisia perusasetuksia shuntille voisi kokeilla tähän aikaan kun lämmitys ei vielä varsinaisesti ole päällä(lämpöä tarvitsisi vain kosteisiin tiloihin)? Asteminuutit on tällä hetkellä 160.

Koneena Nibe1245(ilman puskurivaraajaa), lämmitettävä lattiapinta-ala n.145m2 josta kosteita noin 15m2. Shuntti on Niben ECS40.

Kuva:


EDIT 30.08.12: tarkistin vielä kytkennät ja edellinen kuva oli väärin, nyt korjattu miten oikeasti on asennettu

Mulla on noi kuvan meno- ja 1145 -litännät kytketty päinvastoin. Toimii hyvin ja säätömoottorin osoittaessa isoja palloja menee lattiaan kuumin vesi.