Ei kait nuo kiertopumput kuluta kuin 80-100w, eli onko Tomppeli tosiaan vaikutus cop-arvoon termilläsi ilmaistuna HUOMATTAVA?
Pitänee yrittää laskea:
1. Maakiertopumppu, noin 200-400 W, oletus 300W
2. Lauhdutinkierron pumppu n. 20-80W, oletus 40W
3. Hullunkierron kiertopumppu. n. 20-80W, oletus 40W
Yhteensä 300W+40W+40W=
380WJos pumpun antoteho = 8kW ja COP kompressorilla = 5, on kompressorin ottoteho 8kW/5=n.1,6kW
Jos lisäämme siihen tuon olettamani 380W; 1600W+380W=1980W.
Nyt lasketaan COP uudelleen =
8kW / 1,980kW=4,04 COP.
Tässä esimerkissä
COP putosi 1:llä COP5->COP4Tästä laskelmasta saattaa vielä puuttua ohjaus elektroniikan ottoteho, joka lienee noin 20W.
Vuotuinen COP on vieläkin huonompi, kun siinä on rasitteena jakoverkon kiertopumput muulloinkin, kuin vain kompressorin käynnin aikana (=joutokäynnin kulutus).
Tämä vain esimerkkinä.
Joku voi pitää muutosta huomattavana, toinen ehkä ei.