Minä tulkitsen trendiä seuraavasti:
Kompressorin käynnistyttyä
- se yrittää tehdä aluksi n. 5min käyttävettä
- seuraavaksi lämmittää lattiaa 20 min 5C dt:llä
- seuraavaksi jälleen yrittää tehdä 5 min käyttövettä
- pysähtyy 20min ajaksi
Tämän jälkeen tekee toisen samanlaisen syklin
ja sen jälkeen pelkän käyttövesisyklin
Paluuveden lämpeneminen huomattavasti menovettä lämpimämmäksi johtunee siitä että käyttövesisyklin loppuessa jää putkistoon syklin loppuvaiheen aikaista kuumaa n. 58C vettä, joka lähtee liikkeelle paluuputkeen käyttövesisyklin alkaessa.
Minusta tuntuu, että tehtäessä käyttövettä lämpö ei jostain syystä siirry varaajaan (siirtyy huonosti).
Tuntematta varaajan rakennetta. Voisiko varaajassa olla ilmaa?
Jos manttelivaraaja, niin onko manttelissa ilmaa?
Kompressorin seistessä ovat kaivosta tulevan ja sinne menevän liuoksen lämpötilat ovat n. samat.
Tästä voi päätellä, että liospumppu käy jatkuvasti.
Tulevan liuoksen lämpötila n. 5C
tästä voi päätellä, että kyseessä on kaivo.
ATS