Kirjoittaja Aihe: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila  (Luettu 9486 kertaa)

Poissa tuna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • TWS10,kaivo 212m,Pelican+maakylmä,192m2+at 60m2
D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« : 26.02.07 - klo:21:28 »
Moro!

Olisikos jollakin tietoa mikä on pumpussa/käyttäjässä vikana kun pumppu syöttää lattialämmityspiiriin liian kuumaa vettä. Toisin sanoen piiriin menevää vettä ei koje lantraa viileämmällä vedellä ollenkaan.

Tänään oli 6 astetta pakkasta ja katsoin pumpun menoveden lämpötiloja. Se pukkaa piiriin kompuran käynnistyttyä pian n. 50 asteista vettä ja kierrättää tätä kuumaa vettä muutaman minuutin ajan jolloin lopuksi menoveden lämpötila on samaa luokkaa kuin paluuvedenkin... Ja taas muutaman minuutin päästä integraali kertoo lämmitystarpeesta ja lattialämmitysvesi lämmitetään 50 asteeseen...

Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?

Viisatkaahan tyhmää. Käsittääkseni pumpun automatiikka pitäisi pitää huolta siitä, että piiriin shuntataan tasalämpöistä vettä, vai olenko väärässä?

-t-

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 632
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #1 : 27.02.07 - klo:09:27 »
Lainaus
Onkohan vika kenties asetuksissa? Huoltovalikossa on rivi, jossa voi valita onko kyseessä R niinkuin radiaattorilämmitys vai G niin kuin lattialämmitys. Laitoin G:n päälle, mutta pian rivillä oli nolla G:n sijasta????? Enkö osaa aktivoida valintaani?
Kun normaalisti poistuu huoltovalikon jostain kohdasta, muutetut asetukset astuvat voimaan heti. Näin on käynyt ainakin mulla, vaikka en nyt ole yrittänyt vaihtaa patterilämmöstä lattialämpöön.

Otapa yhteyttä Thermia Partnersiin tai sen edustajaan. Varmaan osaavat kertoa, mistä kiikastaa.

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #2 : 27.02.07 - klo:15:54 »
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata.  :P

- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 632
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #3 : 27.02.07 - klo:18:54 »
Lainaus
osaavat ruotsalaisetkin bugeja koodata.
Mistäpä vielä tiedämme, että kyse on bugista?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #4 : 28.05.07 - klo:07:30 »
Onkohan tämä asia selvinnyt?
Meillä on suunnilleen vastaava ongelma uudessa talossa.
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.
Pumppu on TWS 12.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #5 : 28.05.07 - klo:18:45 »
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #6 : 28.05.07 - klo:20:54 »
Lainaus
Ruostsalaispumppujen tyypillinen ongelma näin siinä käy kun ei ole kaiken voipaa 3-tie venttiiliä

... ja volkkarin leipä tulee suomipumpuista.

Poissa tuna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • TWS10,kaivo 212m,Pelican+maakylmä,192m2+at 60m2
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #7 : 03.06.07 - klo:14:00 »
Joo, ei ole vielä selvinnyt. Olen itse hiukan perehtynyt aiheeseen.  Talon lattialämpöputkisto on niin laaja ja piirit eri mittaisia sekä lisäksi talo on 2-kerroksinen, että kiertovesipumppu saattaapi olla liian pieni kierrättämään vettä tarpeeksi isolla virtaamalla.

Tästä syystä pumppu lämmittää sen vähän ohivirtaavan veden nopeasti ja liian kuumaksi.

Syksy näyttää miten homma alkaa pelittämään kun pumpun perään laitetaan vielä autotalli, jonne lämmitysvesi johdetaan Ecoflex quattrolla (32m pitkä veto). Voipi olla jo ennalta paras laittaa hieman isompi pumppu kehiin... Putkimies oli ainakin tätä mieltä.

Kommentteja!

Poissa tuna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • TWS10,kaivo 212m,Pelican+maakylmä,192m2+at 60m2
Ongelma ratkesi!!!
« Vastaus #8 : 16.11.07 - klo:17:40 »
Tulipahan vuoden päivät ihmeteltyä tätä korkean menolämpötilan juttua ja kunhan putkari puhdisti lattiapiirin paluuputkessa (topboxissa) olevan metallisen verkkosuodattimen, niin johan alkoi pumppu  
toimimaan odotetulla tavalla. Ei tarvitse kiertovesipumppua vaihtaa.

En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...

Nyt pumppu käy toistakin tuntia kerrallaan kun se aiemmin kävi vain muutaman minuutin kerrallaan kun menolämpötila ylitti muutamassa minuutissa sallitun (45astetta) ja pumppu pysähtyi.
Autotalli on mukana nyt systeemissä ja lämpökäyrän etsiminen edessä kun koko järjestelmä muuttui kertaheitolla.
« Viimeksi muokattu: 16.11.07 - klo:17:40 kirjoittanut tuna »

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #9 : 17.11.07 - klo:09:14 »
Lainaus
Kun pumppu tekee lämmintä käyttövettä se lopulta laittaa kierron lattiapiiriin päälle ja pukkaa sinne todella kuumaa vettä jonkin aikaa. Ehkä puol minuuttia. Se tietysti aiheuttaa laajenemis napsumista varsinkin yläkerrassa.

Onko  thermian  asennusmanuaalissa mainittu asennusvaihtoehdoksi  ns ohituskytkentää   (kun  käytössä  ns vaihtoventtiilikone )?  Sen  avulla saisi piikit eliminoitua, koska  käytetään  sekoituslähestymistapaa   ?

Ohituskytkentä on  näppärä,  koska silloin  vesi  kiertää pienellä  virtaamalla ohituksen kautta kokop ajan  kun  tehdään varaajaan talousvettä.  Samalla pumpulla on pumpattavaa,  ettei  tarvitse "seinää vasten pumpata".  Säädettävä  ohitus olisi yksi  vaihtoehto,  Mutta katsokaa mitä  manuaali  kertoo.  Vaihtoventtiilikone (11E HT+)  manuaalissa tämä on yksi kytkentä vaihtoehto.  Piikin kesto on noin 3min
« Viimeksi muokattu: 17.11.07 - klo:13:30 kirjoittanut Tommy200 »

Raid

  • Vieras
Re: Ongelma ratkesi!!!
« Vastaus #10 : 17.11.07 - klo:09:23 »
Lainaus
En vain tiennyt koko suodattimen olemassaolosta ja asentaessa laitetut pellavat sieltä suodattimesta tuli kaivettua...
.
  ???  ???

Asensitko pumpun itse vai joku "tuttu" putkari?
Meillä ainakin asentajafirman asentaja (k-rauta) kertoi kaikki normaalit huolto ja tarkistus asiat ja näytti miten ja mistä ne tapahtuvat ja kuinka usein ne pitää tehdä. Nämä samat jutut löytyvät myös käyttäjän ohjekirjasta. Ilmeisesti asentajamme  oli huomannut että Pentti Perussuomalainen ei lue ohjekirjaa ennen kuin "savu nousee"  ja sen vuoksi kävi asiat läpi kun antoi "avaimet käteen".  :)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: D10 Lattialämmityspiirin menolämpötila
« Vastaus #11 : 29.11.07 - klo:09:48 »
Tähän menoveden lämpötilan kontrollointiin on olemassa hyvä ja helppo ratkaisu joka on ainakin meillä helppo toteuttaa.

http://www.callidus.fi/uutiset.php?aid=9039&k=4160

Tuolta tuo Basic 20-43 malli pitää menoveden lämpötilan halutussa arvossa. Neliöitä kestää olla 130 joten koko taloon tuota ei aina voi käyttää.
Ajattelin laittaa yläkerran syöttöputkien välille tuon koska yläkertaan/puulattiaan se lämpötilavaihtelu ainakin meillä tuo eniten haitttaa eli napsumista. Arvoksi ~35 koska sen kuumempaa ei yleensä tarvita.
Muuta ei tarvi ja hintaa tuolla on noin 50€.
Käy muuten myös saneerauskohteissa jossa on sekasysteemi patteri/lattilämmitys.
« Viimeksi muokattu: 29.11.07 - klo:09:49 kirjoittanut sami68 »