Onko kellään antaa vihjettä mistä seuraassa kuvattu outo tilanne voi johtua. Otsikossa mainittu pumppu on on kytketty kahdella syötöllä. Eli siis periaatteella pumpulle oma (16A) ja lisävastuksille oma (16A).
Koska talossa 25A pääsulakkeet ja 8kW sähkökiuas on lisävastuksien syötön välissä rele, joka katkaisee lisävastuksien syötön kiukaan ollessa päällä. Varsinaisessa MLP:n syötössä oma sähkömittari.
Ensimmäisenä saunapäivänä MLP-aikana havahduin, että MLP menee täysin pimeäksi kun kiuas on päällä. Eka ajatus oli, että syötöt on mennyt väärin päin. Eli että varavastuksille tarkoitettu syöttö meneekin pumpulle.
Tilanne ei kuitenkaan ole se. Valikosta käyntiaika ja sähkömittariin (siis MLP-syötön) kertyneet lukevat täsmäävät jokseenkin ottotehon kanssa. Lisälämmöille ei ole kertynyt lainkaan tunteja. Mikäli katkaisen automaattisulakkeilla syötön, joka on tarkoitettu varavastuksille pimenee MLP. Testasin myös sen, että kun MLP:n syöttö on pois päältä, niin mittari on silloin pimeänä. Jostain syystä varavastuksien syöttö tavallaa ohjaa pumppua tai siis sen on oltava toiminnassa, jotta pumppu toimisi (saisi syötön). Niin ja vielä sellainen havainto, että MLP-syötön katkaisu ei pimennä Danfossia. En ole jäänyt odottelemaan tässä testissä, että pyörisikö pumppu tällöin vain menisikö systeemi silloin vastuksille.
Onko mahdollista että pumpun sisällä tehdyt kytkennät saisivat aikaan tällaisen tilanteen? Voisiko turvakytkimessä (1 kpl), jonka kautta kumpikin syöttö menee Danfossille, olla jokin kytkentä virhe? Päätaulun kytkennät ja syötön pannuhuoneeseen tuonut sähkäri kävi oman osuutensa läpi, eikä löytänyt mitään korjattavaa niistä.
Osaisiko joku Thermia / Danfoss / sähkö -asiantuntija kertoa mikä voi olla vialla? Asennukset tehnyt yritys toki korjaa mahdollisen asennusvirheensä, mutta olisi mielenkiintoista ymmärtää mikä voi aiheuttaa tälläisen tilanteen?