Danfoss DHP-H
« : 14.11.11 - klo:11:49 »
Danfoss DHP-H taitaa olla Danfossin hinnat alkaen malli.
http://heating.danfoss.com/Product/086U5002_MNU17444069.html

mitä "heikkouksia" tällä olisi jos ajatellaan saneerauskäyttöä ison varaajan kanssa ? tässä ei taida olla kierroslukuohjattuja pumppuja maa/lämmityspiirissä ?

-----

2001/2002 talon perustiedot 170m2 asumiseen + rinnealakerrassa 70m2 harrastetiloja&tekniikka
yläkerran seinät 200mm villat Plania paketti, lattialämmitykset
alakerran seinät 300mm uretaaniharkko, lattialämmitykset

tekniikka
Haato Kalori PILP (ristivirtaus LTO+kennot) ilmanvaihto (1kW peruskulutus > käyttö & lämmitysvettä, noin 3kW:n edestä?)
Akvaterm 2000 EK tuplakierukka varaaja josta käytössä 6kW päiväsähkövastus
3x25A nallit
Ouman 203 säätö ulkoilmatermostaatilla
sisällä peruslämpöasettelu 23 astetta + takan käyttö nostaa sen ...

tavoite : minimityöllä ja investoinneilla maksimi hyöty MLP:stä. keruu järveen asennettu jo.
* pidetään pilp (käyttöveden tekemiseen kuten nytkin)
* pidetään jättivaraaja, vaikka se ei viisain päätös olekaan
* muokataan putkistoja niin että MLP pääasiassa saa syöttää noin  40 asteista > lattialämmityksen shuntille
« Viimeksi muokattu: 14.11.11 - klo:18:40 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #1 : 14.11.11 - klo:12:05 »
Lainaus
Danfoss DHP-H taitaa olla Danfossin hinnat alkaen malli.
http://heating.danfoss.com/Product/086U5002_MNU17444069.html

mitä "heikkouksia" tällä olisi jos ajatellaan saneerauskäyttöä ison varaajan kanssa ? tässä ei taida olla kierroslukuohjattuja pumppuja maa/lämmityspiirissä ?

Multa löytyy DHP-H8. Sellainen tulee nyt ainakin mieleen, että tulistustahan tässä ei ole. Eli joku suomipumppu tai Opti Pro (Danfossin versio Thermia G2:sta) voisi soveltua paremmin, jos tarvitaan korkeita lämpöjä.

Tosiaan kierroslukuohjattuja pumppuja tai muitakaan hienouksia ei ole. Käyttöliittymäkin on erittäin pelkistetty, mutta sen saa ThermIQ:n avulla viriteltyä avaruusaikaan (katso vastaukseni toisessa viestiketjussa).

Viinapiirin pumppu on myös ainakin kasikilosessa vielä aika pieni. Eli ainakin simulaatioiden mukaan liikutaan ihan niillä rajoilla, onko virtaus laminaarista vai turbulenttia. Tuolla voi olla isokin vaikutus lämmön siirtymiseen kaivovedestä keruuliuokseen. Pienemmissä teholuokissa vieläkin pienemmät pumput... En ole katsellut miten kilpailevilla merkeillä. Lämpötilaero kyllä pysyy siinä kolmen asteen paikkeilla, niinkuin pitääkin.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #2 : 15.11.11 - klo:08:56 »
Lainaus
Danfoss DHP-H taitaa olla Danfossin hinnat alkaen malli.
http://heating.danfoss.com/Product/086U5002_MNU17444069.html

mitä "heikkouksia" tällä olisi jos ajatellaan saneerauskäyttöä ison varaajan kanssa ? tässä ei taida olla kierroslukuohjattuja pumppuja maa/lämmityspiirissä ?

-----

2001/2002 talon perustiedot 170m2 asumiseen + rinnealakerrassa 70m2 harrastetiloja&tekniikka
yläkerran seinät 200mm villat Plania paketti, lattialämmitykset
alakerran seinät 300mm uretaaniharkko, lattialämmitykset

tekniikka
Haato Kalori PILP (ristivirtaus LTO+kennot) ilmanvaihto (1kW peruskulutus > käyttö & lämmitysvettä, noin 3kW:n edestä?)
Akvaterm 2000 EK tuplakierukka varaaja josta käytössä 6kW päiväsähkövastus
3x25A nallit
Ouman 203 säätö ulkoilmatermostaatilla
sisällä peruslämpöasettelu 23 astetta + takan käyttö nostaa sen ...

tavoite : minimityöllä ja investoinneilla maksimi hyöty MLP:stä. keruu järveen asennettu jo.
* pidetään pilp (käyttöveden tekemiseen kuten nytkin)
* pidetään jättivaraaja, vaikka se ei viisain päätös olekaan
* muokataan putkistoja niin että MLP pääasiassa saa syöttää noin  40 asteista > lattialämmityksen shuntille

Ei PILP:llä kannata tehdä yhtään mitään maalämpöjärjestelmässä. Jos tuossa Haadossa on ensin talteenottokenno ja sen jälkeen kompura niin se kompura siinä perässä on kyllä hyvin liki suorasähkölämmitystä.

Onko sinulla lattialämmitys siinä talossa ja paljonko menee kilowatteja per vuosi?

Aloita laittamalla talon tarkat tiedot suureen tiedonkeruuketjuun, niin tulee kerralla kaikki tiedot näkyviin.

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #3 : 19.11.11 - klo:22:11 »
jep pitää laittaa ne tarkemmat tiedot sinne..

oikeastaan siitä olen utelias jottakun tuossa DHP-H:ssa kiertovesipumput ovat ns. kiinteällä asetuksella niin kostautuuko se jotenkin isoa varaajaa käytettäessa vai onko aivan sama..  vai pitääkö niitä nopeuksia käännellä itse vuoden mittaan eri asentoihin ?
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #4 : 30.11.11 - klo:00:07 »
lueskelin asennusmanuaalit ja sähkökaaviot. en oikein löytänyt vastausta kysymykseeni : missä olis sellaisten lämpötila-anturien kytkentäpisteet jotka varaajan kanssa käytetään ? vai muutetaanko koneen omien anturien paikkaa ?
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #5 : 27.12.11 - klo:14:08 »
ensimmäiset pörinät ajettu Danfossilla. pitkä arpominen laitevalinnan ja varaajan tilavuuden osalta on ainakin tilapäisesti päätöksessä.  2m3 varaaja on ulkoistettu ja sisällä kammarissa pötköttää Jäspin GTV-500 esilämmityskierukalla ja vieresssä Danfoss DHP-H 10 kw. takuuvarmasti täystehomitoitus kun ajaa PILP:illä vielä "siivun päälle".  kyllä. PILP on kuviossa edelleen ja pysyy, sen käyttötarkoitus muuttunee kuitenkin kunhan "kalorisointi" energiamittauksilla kertoo tosiasioita. lämmityspiirin energiamittaritkin (Kundo G20, zahlershop-online/ebay, pollut oli loppu) vihdoin saapuivat tänään ja MLP sai omansa jo putkistoon. PILP myöhemmin, kun ehtii. [kWh] mittarit on edelleen matkalla. thermiq on niputettu koneeseen myös (sopiva USB välijohto puuttuu vielä).

kiitän kaikkia kannustuksesta ja mielipiteistä ! niin se VILPpi kääntyi sitten äMLPeen puolelle ja varaajan kokokin pieneni.

sen verran perusasetuksista että
- järvipiirissä dT = 3K ( sisään 1 / ulos -2 ) liuospumppu = III  (järvipiirin putket noin 11-12 m syvyydessä, 2x200m)
- lämmitysp. dT = 5 K - lauhdutinpumppu = III , taidan pudottaa II -asentoon. edit : II > dT=7K, I > dT=8K tässä pysytään...
« Viimeksi muokattu: 01.01.12 - klo:17:15 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #6 : 31.12.11 - klo:18:02 »
Täällä on 7 viikkoa pöristelty DHP-H8:lla ja jonkinlainen ensituntuma saatu laitteen käyttöön ja säätöihin. Tehdaskäyrällä 0=40 C on menty (patterilämmitys) ja huoneasetuksena 19 tai 20 riippuen siitä paljonko porukkaa on kotona ja käyttää muita sähkölaitteita. Pumpulle asennettu kWh-mittari näyttää 1133 kWh (n. 23 kWh/d) ja kokonaiskäyttötunnit 494, joista 53 käyttövedelle ja loput siis lämmitykselle.

Pari juttua vielä vähän ihmetyttää:

1) Legionellatoiminto. En ole huomannut että se olisi vielä koskaan ollut päällä (asetus 14 vrk välein) eikä lisävastuksille ole tullut vielä yhtään käyttötuntia. Vaikka toisaalta ei kai 9 kW vastus kauaa olekaan kerralla päällä että päästään 60-asteeseen kun lähtötasokin on jo 44-58 astetta.

2) Lämmityspiirin dT. Keruupiirin dT pysyy 3-4 asteessa kuten kuuluukin, mutta ohjekirjan mukaan lämmityspiirin dT:n olisi hyvä olla 7-10 astetta. Mutta jos pumpun näyttötaulusta katsoo niin patteritalossa meno- ja paluulämpötilan ero on vain 0-3 astetta. Kovin vähän tuntuu vaikuttavan se, onko ulkoisen kv-pumpun (Wilo Star RS 25/4) nopeus 1, 2 vai 3.
« Viimeksi muokattu: 31.12.11 - klo:18:23 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #7 : 09.01.12 - klo:22:42 »
jopo-joo. nyt on viikko kunnollista seurantaa takana ja äly kateissa.
- lämmityskierron pumppu ollut I-asennossa, dT=9K, liuospuolella dT=3K

Danfossin lämmityskierron pumppu kuitenski sekoittaa varaajanpuolen virtauksia niin ettei varaaja "tyhjene" kunnolla kas kun ovat T-haaralla kiinni nuo shuntille (varsinaiselle kiertovesipumpulle) menevä ja Danfossista tuleva torvi.
- mistä löytyisi sellainen valikko josta lauhdutinpumpun saisi sammuksiin huilauksen ajaksi ?

vai onko se vain Thermian Optimum malleissa onnistuva temppu...
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa saimaanranta

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 272
  • Thermia 8kw, 155m kaivo,145 neliötä lattialämmitys
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #8 : 10.01.12 - klo:22:32 »
1) Legionellatoiminto. En ole huomannut että se olisi vielä koskaan ollut päällä (asetus 14 vrk välein) eikä lisävastuksille ole tullut vielä yhtään käyttötuntia. Vaikka toisaalta ei kai 9 kW vastus kauaa olekaan kerralla päällä että päästään 60-asteeseen kun lähtötasokin on jo 44-58 astetta
Meillä yli 7kk pumppu pyörinyt, ei ole legionella toimintoa näkynyt...

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #9 : 11.01.12 - klo:07:11 »
Lainaus
Meillä yli 7kk pumppu pyörinyt, ei ole legionella toimintoa näkynyt...

Eilen satuin kurkkaamaan pumppua ennen saunaanmenoa. Varaaja oli aika tyhjillään, näytti 46 astetta ja ajattelin että kokeillaan nyt suihkutella vähän reilummin ja katsoa että alkaako suihku viilenemään viimeisellä suihkuttelijalla. Ei alkanut mutta kun pikaisen saunomisen jälkeen menin uudelleen  pumpulle niin oli näytössä sellaisia symboleita, joita ennen en ollutkaan nähnyt.

Oli legionellasyklin merkkivalo, lisälämmön salama, numero 2 eli koko 9 kW vastusteho käytössä kompuran lisäksi ja vielä joku neliökin sinne ilmestyi sen merkiksi että paineet oli tapissa. Legionellakumennus loppui kun käyttöveden lämpötila oli noussut 62 asteeseen eli ei se paljoa kuumempaa näytä tarvitsevan kuin kompuran yksin tuottama 58 astetta. Aika vauhtia lisääntyivät lukemat kWh-mittarissa, tällä yhdellä käynti-/kuumennusjaksolla taisi tulla 6 kWh. Käyttötuntimittari näyttää edelleen 2 kk käytön jälkeen nollaa kummallekin lisälämmölle.
« Viimeksi muokattu: 11.01.12 - klo:07:13 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #10 : 11.01.12 - klo:08:26 »
Lisälämpöportaat on 1=3kW, 2=6kW ja 3=9kW. 3 yleensä rajoitettu pois (tehdas-asetus).
Legionellatoiminto ei pidä koko tuntia vastusta päällä vaan niin että se siinä 60:ssä pysyy. Tuossa ei pidetä kompuraa päällä ollenkaan kun kuumennusta tehdään.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #11 : 17.01.12 - klo:19:16 »
Danfossista ei nähtävästi löydy kiertovesipumpulle "off" parametrointia. kökköä. no lämmityskaudella se ei liiemmin haittaa mutta kesällä MLP:n kiertovesipumppu höpöttää sähköä aivan turhaan.

jonkinlaiset asetukset on nyt löytyneet tällä viikolla
- D:n kiertovesipumppu II asennossa, dT=6K
- lattiapiirin G/Alpha n. 1/4 säädössä
varaaja purkautuu nyt aika hyvin ja shuntille menee sopivaa vettä
- hystereesi 8 astetta
- integraali 150
- huoneasetus 22
> käyntiaika n. 10'C pakkasessa 30..40 min / 150 integraali

2 ensimmäisen viikon kulutukset sekalaisilla säädöillä
MLP : 200kWh / 80H / kv 7h => energia 687kWh (Kundo, pollua vastaava)
PILP : 361kWh (tälle ei vielä energiamittausta ole ehtinyt asentaa)

eli teoria siitä mitä poistoilmalämpöpumppu ottaa... on tosi. eli aika paljon. no hoitaahan se myös ilman esilämmityksen.

lämmityspiirin mittaus : Kundo G20 Qn 2,5
sähköenergianmittaus : Drehstromzähler Swissnox Wattmeter 400V 3x5(80)A
.. kummastakaan ei saa kuin kokonais kWh:t. pikkanen pettymys kun lämmityspiirin vermeestä ei saa virtausmäärää eikä hetkellistä tehoa. en tiedä olisko pollucomista saanut. samoin Swissnoxista ei saa hetkellisiä tehoja, mutta on sentään "plommattu" mittalaite.

samalla aikavälillä koko huusholli on ottanut 954 kWh mainion etäluettavan mittarin mukaan. hmm... jossain majailee piilokulutusta.
MLP:n COP laskennallisesti 3,4. sisältää käyttövedet.
« Viimeksi muokattu: 17.01.12 - klo:19:42 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #12 : 17.01.12 - klo:21:32 »
Lainaus
kummastakaan ei saa kuin kokonais kWh:t. pikkanen pettymys kun lämmityspiirin vermeestä ei saa virtausmäärää eikä hetkellistä tehoa. en tiedä olisko pollucomista saanut.

Kyllä saa,lisäksi meno- ja paluulämpötila ja dT
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #13 : 29.01.12 - klo:13:07 »
kiitokset vinkistä, tosiaan näkeehän ne tiedot tuolta. pitänee fiksata lämpöanturin "kontaktia" vähän, dT.max ollut 5,8'C = 9,2 kW lauhdutinpuolella.

4viikkoa maalämpöä, kaikki sähköt 1833kW, PILP 712 kWh, MLP 477 kWh (166H/11H) > Danfoss mitattu energiatuotto 1301 kWh eli cop 2,7.  (anturikontakti?)  

pakkasta oli aamulla -20 ja koneen käyntisuhde noin 50%. täystehomitoitus  :D  eli mitä tästä opimme ? kun 8kW ja 10kW koneen hintaero oli mitätön niin liialla pärjää aina.

toki on muistettava että Haato PILP painaa esilämmityksen & pikkutehoa varaajaan, PILPIn vesi 50'C ja lähtevä ilma 28'C.
« Viimeksi muokattu: 29.01.12 - klo:13:12 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #14 : 29.01.12 - klo:13:21 »
Lainaus
 

pakkasta oli aamulla -20 ja koneen käyntisuhde noin 50%. täystehomitoitus  :D  eli mitä tästä opimme ? kun 8kW ja 10kW koneen hintaero oli mitätön niin liialla pärjää aina.

Täällä mentiin pikkukoneella ja osatehomitoituksella aamulla -19:ssa jo yli 85% käyntiajalla. Tosin vähän piti lämpökäyrää laskea kun alkoi olla liian lämmin aamukahvia juodessa. Eikös se hintaero ollut tonnin luokkaa? Niin ainakin itse muistelen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #15 : 30.01.12 - klo:19:57 »
Lainaus
Danfossista ei nähtävästi löydy kiertovesipumpulle "off" parametrointia. kökköä. no lämmityskaudella se ei liiemmin haittaa mutta kesällä MLP:n kiertovesipumppu höpöttää sähköä aivan turhaan.

Hoituu "lämmitys pois" säädöllä. Eli säädön mukaista ulkolämpötilaa kuumemmilla ilmoilla lämmitys ei ole päällä, eikä kiertovesipumppukaan silloin rullaile.

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #16 : 31.01.12 - klo:00:19 »
Lainaus
Lainaus
Danfossista ei nähtävästi löydy kiertovesipumpulle "off" parametrointia. kökköä. no lämmityskaudella se ei liiemmin haittaa mutta kesällä MLP:n kiertovesipumppu höpöttää sähköä aivan turhaan.

Hoituu "lämmitys pois" säädöllä. Eli säädön mukaista ulkolämpötilaa kuumemmilla ilmoilla lämmitys ei ole päällä, eikä kiertovesipumppukaan silloin rullaile.

... niin, siksi on käsittämättömän typerää ettei sitä voi normiolosuhteissa parametroida off..
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #17 : 01.02.12 - klo:12:18 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Danfossista ei nähtävästi löydy kiertovesipumpulle "off" parametrointia. kökköä. no lämmityskaudella se ei liiemmin haittaa mutta kesällä MLP:n kiertovesipumppu höpöttää sähköä aivan turhaan.

Hoituu "lämmitys pois" säädöllä. Eli säädön mukaista ulkolämpötilaa kuumemmilla ilmoilla lämmitys ei ole päällä, eikä kiertovesipumppukaan silloin rullaile.

... niin, siksi on käsittämättömän typerää ettei sitä voi normiolosuhteissa parametroida off..

Varmaan siinä on ajatuksena se, että integraalin laskenta tarvitsee jatkuvaa mittaustietoa menoveden lämpötilasta. Jos kierto on seis niin tuo mittaustieto kertoo lähinnä MLP:n sisälämpötilan (tai missä se anturi sijaitseekin), jonka mukaan sitten lämmöntarvekin tulisi laskettua.

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #18 : 02.02.12 - klo:09:10 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Danfossista ei nähtävästi löydy kiertovesipumpulle "off" parametrointia. kökköä. no lämmityskaudella se ei liiemmin haittaa mutta kesällä MLP:n kiertovesipumppu höpöttää sähköä aivan turhaan.

Hoituu "lämmitys pois" säädöllä. Eli säädön mukaista ulkolämpötilaa kuumemmilla ilmoilla lämmitys ei ole päällä, eikä kiertovesipumppukaan silloin rullaile.

... niin, siksi on käsittämättömän typerää ettei sitä voi normiolosuhteissa parametroida off..

Varmaan siinä on ajatuksena se, että integraalin laskenta tarvitsee jatkuvaa mittaustietoa menoveden lämpötilasta. Jos kierto on seis niin tuo mittaustieto kertoo lähinnä MLP:n sisälämpötilan (tai missä se anturi sijaitseekin), jonka mukaan sitten lämmöntarvekin tulisi laskettua.

joo tämän minä ymmärrän kyllä, mutta en sitä ettei sitä voi parametroida mitenkään offille (paitsi ym. lopettamalla lämmityksen), vaikk siirtäisi tai lisäisi anturin sellaiseen menovesiputkeen josta integraalin voisi laskea.

yhtä pässi systeemi kun nykyFordissa, käytät eberiä edes hetken niin hehkuun vaikuttavat anturit luulevat koneen olevan lämmin -25 pakkasella. no imuilma on edelleen pakkasella ja sitten sahataan kohti akun tyhjyyttä (ja tästä aiheesta ei enempää tässä ketjussa)

-24 'C, käynti 60 minuuuttia, huili 40. menovesi maks 41 lopussa, pitäisikö laajentaa taloa....
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #19 : 02.02.12 - klo:13:35 »
En keksi yhtään tilannetta milloin kv-pumppu pitäisi sammuttaa, paitsi jos ei ole lämmitystarvetta. Ja kun tuo "lämmitys pois" arvo tulee vastaan, sammuu kv-pumppukin.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #20 : 02.02.12 - klo:20:41 »
Mikähän mahtaa olla kun pumppu "säästää" vastuksia ja käyttää niitä ainoastaan käyttöveden lämmityksessä? Aamulla kun heräsin ja pakkasta oli -22,5 niin integraali oli tapissa, -800 mutta vastukset eivät olleet päällä (A2-arvo on -600 ja käyttö auto).

Vaimo meni suihkuun niin lykkäsi 3 kW vastuksen päälle ja takaisin lämmityskiertoon vaihtaessaan 6 kW vastuksen päälle. Lähdin siitä sitten duuniin ja kun tulin takaisin niin edelleen oli integraali -800 ja kompura yksin työvuorossa. Ei se kauaa ollut vastuksia päivän aikana käyttänyt koska lisälämmön tunnit olivat 1 ja 1 kuten aamullakin. Pyynti ja oloarvo olivat kumpikin samat 47 mutta ilmeisesti tuo ei enää integraaliarvo ei enää -800 asteesta pienene.  

Sammutin pumpun pääkytkimestä jolloin integraaliarvo nollaantui mutta näyttää koko ajan kasvan hiljalleen. No, kaivo ainakin tuntuu pelittävän koska nyt yli 30 tunnin käyntijakson jälkeen keruuliuoksen lämpö on sama 1/-2 kuin yleensäkin.

Edit: Taitaa olla Windowsille sukua koska buuttaus auttoi. Nyt lähti vastus mukaan -600:n integraalilla kuten kuuluukin.

Edit2: RTFM  ;) Eli olihan tuo mainittu käyttöohjeessa, pelkkä A2-arvon ylitys ei laukaise lisälämpöä vaan kiertoveden pitää lisäksi olla ainakin 2 astetta alle pyynnin.
« Viimeksi muokattu: 04.02.12 - klo:12:47 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #21 : 02.02.12 - klo:21:59 »
Lainaus
Mikähän mahtaa olla kun pumppu "säästää" vastuksia ja käyttää niitä ainoastaan käyttöveden lämmityksessä? Aamulla kun heräsin ja pakkasta oli -22,5 niin integraali oli tapissa, -800 mutta vastukset eivät olleet päällä (A2-arvo on -600 ja käyttö auto).

Sellaisen huomasin kun näppäilin huoltovalikkoja, että vastukset eivät mene päälle vaikka integraali olisi yli rajan jos integraali ei "vähene". Eli yritin siis pakottaa vastuskäytön testimielessä päälle, mutta sitä varten piti nostaa huonearvoa niin, että integraaliarvo nytkähti pykälän alaspäin niin vastus pamahti päälle.

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #22 : 02.02.12 - klo:22:59 »
tulipa testattua päivällä mitä tekee jos PILP:in sammuttaa... 3 tuntia OFF ja MLP kävi 75 minuuttia eli vartin pidemmän jakson ja 40 min huilia edelleen. energiamittarin mukaan pumppu tuottaa 10,5 - 10,0 kW riippuen liuoksen lähtölömpötilasta ja paluu/meno veden lämpötiloista. ihan jees.

29.1 klo 17 - 2.2 klo 17 (koe jossa 6h PILP OFF - testinä ilmanvaihdon LTO toimivuus pakkasella ilman es.l.)
energiamittaus 471 kWh, sähkö 136 kWh eli COP 3,46
yksittäinen veto : 10,5 kW (mitattu teho) / 2,6 kW (ottoteho) = COP 4,0
... jotain säätämistä voisi vielä olla

ja että miksi haluasin MLP:n kiertopumpun sammuttaa huilien ajaksi : systeemissä on erillinen Alpha -kV pumppu ja johtuen MLP:n kv-pumpusta (kytkentä ei ole sarjassa varaajan kanssa vaan rinnan) varaajan energia ei tyhjene täysin, vaan kylmä paluu sekoittuu nopeasti. PILP syöttää samalla lailla rinnankytketysti varaajaan.
« Viimeksi muokattu: 02.02.12 - klo:23:03 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #23 : 05.02.12 - klo:08:35 »
Tulihan sitä pakkasta tänne eteläänkin. Äsken näytti mittari -29,5 ja muutaman kilometrin päässä näköjään on kylmempääkin. Kahtena viime talvena ei ollut yhtään näin kylmää yötä.

http://www.vaisala.com/vantaaweather/
http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm

Pumppu on ottanut yöllä 3 kW vastuksen mukaan talkoisiin, vastus on ollut päällä eilisillan jälkeen 5 h.
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:08:36 kirjoittanut jarmojs »
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #24 : 05.02.12 - klo:10:13 »
tunti sitten Ouman näytti -31 ja Danfoss -30 (anturit samassa kotelossa) eli kokemuksen mukaan 1 aste lisää on totuus. MLP käy 1'30 h / 40min huilia. -150 integraali.

pumppu pysähtyi just kun kävin katsomassa ja huomasin että maaliemi pullossa pinta  nousi samaan aikaan muutaman sentin, normi homma ?

energiamittauksen perusteella PILP:in COP on 1.1 näin talvella kun esilämmitystä käytetään, lähtevä ilma 27 (joo aikas lämmintä..) vaan eipä kukaan valita että on kylmä..
« Viimeksi muokattu: 05.02.12 - klo:10:42 kirjoittanut pekka599 »
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #25 : 05.03.12 - klo:19:07 »
Osaisko joku kertoa miten DHP-H:n sähkönsyöttö oikein jakaantuu. Eli mulla on sulaketaulussa MLP:lle 6 sulaketta. Kolme vastukselle ja kolme kompuralle.

Kun sähkäri kävi perjantaina asentamassa kolmivaihemittarin niin aluksi se meni vastuksien vaiheille. Eli vastuskäyttöä mittasi mainiosti, mutta ei kompuraa. Sitten muutettiin asennus niin, että mitataankin kompuran vaiheita.

Kysymys kuuluukin, että onko tuossa mittauksen piirissä nyt noita kiertovesipumppuja vai onko ne samoissa vaiheissa kuin vastukset? Kovin vähän menee kyllä kiertovesipumppuihin sähköä jos ne on kompuran kanssa samassa. Lepojaksolla ei nimittäin paljoa lukemat muutu, vaikka lämmityskierron pumppu on jatkuvasti päällä.

Poissa Jalmari

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #26 : 05.03.12 - klo:20:05 »
Lainaus
Osaisko joku kertoa miten DHP-H:n sähkönsyöttö oikein jakaantuu. Eli mulla on sulaketaulussa MLP:lle 6 sulaketta. Kolme vastukselle ja kolme kompuralle.

Kun sähkäri kävi perjantaina asentamassa kolmivaihemittarin niin aluksi se meni vastuksien vaiheille. Eli vastuskäyttöä mittasi mainiosti, mutta ei kompuraa. Sitten muutettiin asennus niin, että mitataankin kompuran vaiheita.

Kysymys kuuluukin, että onko tuossa mittauksen piirissä nyt noita kiertovesipumppuja vai onko ne samoissa vaiheissa kuin vastukset? Kovin vähän menee kyllä kiertovesipumppuihin sähköä jos ne on kompuran kanssa samassa. Lepojaksolla ei nimittäin paljoa lukemat muutu, vaikka lämmityskierron pumppu on jatkuvasti päällä.

Pumpun elektroniikan ja vesipumppujen sähkö on otettu vastusten syötön puolelta. ne kolme vaihetta jotka sinulla merkattu kompuralle, niin niistä todellakin otetaan vain kompuran tarvitsema sähkö.

Olen nähnyt täällä viestiketjun, jossa muutoskytkentä on toteutettu silleen, että kompura, pumput ja elektroniikka on yhden kolmevaihe syötön perässä ja vastukset toisen kolmevaihesyötön perässä. Voi olla että muutos kytkennät ja kuvat oli termian ketjuissa.

Mielestäni noi syötöt on alkuperäisesti jaettu hölmösti, koska nyt vastuksia ei voi kytkeä pois esim sulakkeilta.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #27 : 05.03.12 - klo:20:17 »
Kiitos tiedosta. Noin vähän epäilinkin asian olevan. En varmaankaan kyllä lähde kytkentöjä muuttelemaan. Pumppu ei ota vastuksia käyttöön muutenkaan kuin legioonalaisten tappoon, vaikka niitä huippupakkasilla haluaisinkin käyttää. Eli ei ole tarvetta sulaketaulusta poistaa vastuksia käytöstä.

Pitääpi mitata erikseen nuo kiertovesipumput ja sitten vaan ThermIQ:n login kautta otan ne mukaan käyntiaikojen kautta.

Samaa mieltä kyllä olen siinä, että jotenkin olisi loogisempi, että vastukset olisivat yksinään omana pakettinaan.

peki

  • Vieras
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #28 : 05.03.12 - klo:21:47 »
Eikö tuossa ole vielä omat releet koneella?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #29 : 06.03.12 - klo:09:45 »
Lainaus
Eikö tuossa ole vielä omat releet koneella?

Onhan siellä kaikenlaista sälpettä. En ole tutustunut sähköpuoleen riittävästi, että osaisin sen tarkemmin pähkäillä kuin, että nyt mulla kiinteäasenteinen Swissnox kolmivaihemittari mittaa vain kompuran kulutusta. Siinä on S0-liitäntä, eli tarkoitus on viritellä siihen 1-wire laskuri piirtämään käppyrää. Impulsseja tarjolla 800/kWh.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #30 : 06.03.12 - klo:19:50 »
Tuolla Danfossin asennusohjeessa kohdassa 6.3.1 on kytkentä kuva josta tulkitsen että tulevia syöttöjohtoja on vain yksi. Syöttö lenkitetään laitteen liitinrimalla eli vastukset ja pumppu kytketään samasta ryhmäjohdosta.



http://lampo.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss_Install_VMBMA1020_fi.pdf

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #31 : 06.03.12 - klo:20:00 »
Lainaus
Tuolla Danfossin asennusohjeessa kohdassa 6.3.1 on kytkentä kuva josta tulkitsen että tulevia syöttöjohtoja on vain yksi. Syöttö lenkitetään laitteen liitinrimalla eli vastukset ja pumppu kytketään samasta ryhmäjohdosta.

Joo, mutta asennusvaiheessa tuosta oli puhetta, että jos 9kW vastuksen aikoo ottaa käyttöön niin kannattaisi viedä kahdella piuhalla ja näin mulla on siis asennettu. Eli ilmeisesti niin, että kolmen sulakkeen takaa tulee 1L1, 1L2 ja 1L3. Toiset kolme sulaketta sitten menee tuonne 2L1, 2L2 ja 2L3 liittimille. En ole tarkemmin katsonut, mutta noin se mulla ymmärtääkseni menee.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #32 : 06.03.12 - klo:20:11 »
Tätäkin on puitu eräskin kerta tuolla Thermian puolella. Just kuten Xargo kirjoitti ja silloin otetaan kolme siltaa pois liitinrimalta.
Alkaa ärsyttämään kun täällä ei voi lukita noita ketjuja ja samoja asioita joutuu kirjoittamaan moneen kertaan. Tuokin voisi olla tuolla Thermian osastolla ja vaikka pumpun sähköistys niin sieltä löytyis tiedot samantien.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Runoilija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #33 : 10.03.12 - klo:17:27 »
Ollut nyt 10 kk Danfossin-H 6 kW pumppu. Nyt alkanut takkuilla käyttöveden lämmitäminen lämmittää yli 2 h 37 asteesta 55 asteeseen. Onko kenelläkään muula ollut vastaavanlaisia ongelmia? No onneksi korjataan takuuseen ja takuuta on 5 vuotta.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #34 : 10.03.12 - klo:17:34 »
Mistä olet saanut 5v takuun. Normaali takuu kait Danfossilla on 2v + mahd. vakuutuskikkailut.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #35 : 11.03.12 - klo:08:24 »
Lainaus
Mistä olet saanut 5v takuun. Normaali takuu kait Danfossilla on 2v + mahd. vakuutuskikkailut.
Tom Allen antaa 5v Allen-takuun..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #36 : 11.03.12 - klo:08:26 »
Lainaus
Ollut nyt 10 kk Danfossin-H 6 kW pumppu. Nyt alkanut takkuilla käyttöveden lämmitäminen lämmittää yli 2 h 37 asteesta 55 asteeseen. Onko kenelläkään muula ollut vastaavanlaisia ongelmia? No onneksi korjataan takuuseen ja takuuta on 5 vuotta.
Vaihtoventtiili "vuotaa". Katso että se harmaa moottori on kunnolla paikoillaan. Kerran mun pumpuissa pompannut irti kun ei ollut tehtaalla laitettu kunnolla paikoilleen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #37 : 08.04.12 - klo:11:00 »
Lainaus
Lisälämpöportaat on 1=3kW, 2=6kW ja 3=9kW. 3 yleensä rajoitettu pois (tehdas-asetus).
Legionellatoiminto ei pidä koko tuntia vastusta päällä vaan niin että se siinä 60:ssä pysyy. Tuossa ei pidetä kompuraa päällä ollenkaan kun kuumennusta tehdään.

Eilen sattui olemaan legionellakuumennus päällä kun kävin pumpulla. Muistui mieleeni tämä vanha keskustelu. Kyllä minusta edelleenkin kovin vaikuttaa siltä, että kompura ja vastus ovat päällä samaan aikaan ainakin kuumennuksen alkuvaiheessa, loppuun asti en seurannut.

http://aijaa.com/000089954616
http://aijaa.com/000999954615

Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Danfoss DHP-H
« Vastaus #38 : 08.04.12 - klo:12:11 »
Lainaus
Lainaus
Lisälämpöportaat on 1=3kW, 2=6kW ja 3=9kW. 3 yleensä rajoitettu pois (tehdas-asetus).
Legionellatoiminto ei pidä koko tuntia vastusta päällä vaan niin että se siinä 60:ssä pysyy. Tuossa ei pidetä kompuraa päällä ollenkaan kun kuumennusta tehdään.

Eilen sattui olemaan legionellakuumennus päällä kun kävin pumpulla. Muistui mieleeni tämä vanha keskustelu. Kyllä minusta edelleenkin kovin vaikuttaa siltä, että kompura ja vastus ovat päällä samaan aikaan ainakin kuumennuksen alkuvaiheessa, loppuun asti en seurannut.

http://aijaa.com/000089954616
http://aijaa.com/000999954615

Niin on nykyään eli kompuran kanssa mennään sinne ~60:een ja sitten vastukset jatkaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *