Varoventtiilin poistoputki
« : 08.04.12 - klo:15:32 »
Onko normaalia, että tuolta poistoputkesta tiputtaa aina kv-lämmityksen aikana runsaasti vetta eli n. 1 litra vuorokaudessa. Laite on siis dhp-h8.

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #1 : 08.04.12 - klo:19:01 »
Lainaus
Onko normaalia, että tuolta poistoputkesta tiputtaa aina kv-lämmityksen aikana runsaasti vetta eli n. 1 litra vuorokaudessa. Laite on siis dhp-h8.

On.

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #2 : 08.04.12 - klo:19:20 »
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #3 : 08.04.12 - klo:19:26 »
Lainaus
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?

Ei, vaan kylmänä käyttövesivaraajaan tuleva vesi laajenee lämmetessään ja aiheuttaa paineen nousua ja varoventtiili tuota painetta alentaa liruttaessaa pikkuisen vettä pois.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #4 : 08.04.12 - klo:22:43 »
Lainaus
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
Et joudu.
Tämä ei ole patteriverkon/ lattialämmityksen vettä.

Tämä sitä vettä, jota päästät lämminvesihanasta.
Lämminvesikierukkaan menee sisään kylmävesi vesijohtoputkesta.
Vesilaitosten määräysten mukaan kylmä vesi menee kierukkaan vesijohdosta takalaskun estävän venttiilin läpi.

Kun päästät lämmintä vettä hanasta, kierukkaan menee tietenkin samalla tilalle kylmää vesijohtovettä. Kierukka täyttyy heti kylmemmällä vedellä.
Kuuman varaajan sisällä olevassa kuparikierukkaputkessa vesi lämpenee.
Lämpenevä vesi vaati suuremman tilavuuden.
Kierukassa paine nousee, kun lämpenevä vesi vaatii suuremman tilavuuden.
Takaisin virtauksen estävä venttiili ei päästä vettä takaisin vesijohtoon.
Ei se pääse muuallekaan, kun lämminvesihanakin on suljettu.
Siksi täytyy olla jossain poistumistie, minne kierukassa laajentunut vesi voi päästä.

Se tie on ylipaineventtiili, joka aukeaa noin 6-7 baarin paineesta.
(Vesijohtoverkon maksimi rakennepaine on 10 bar.)
Ylipaineventtiilistä vuotaa aina lämpimän käyttöveden laskemisen jälkeen jonkinlainen lusikallinen vettä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.12 - klo:22:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Pekka5

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • aloitteleva läträäjä
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #5 : 11.04.12 - klo:21:37 »
oma havainto on noin kerran viikossa eli legionellan yhteydessä... kai..
Haato Kalori PILP (2001) + GTV500 (2011) + Danfoss DHP-H 10kW (2011) + Ouman 203 shunttaus (toistaiseksi?) .. 2m3 varaaja lähti uuteen kotiin

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #6 : 11.04.12 - klo:22:59 »
Ei kai kylmä vesi kierukkaan mene vaan varaajaan? Kierukassa oleva vesi kiertää lauhduttimen kautta kierukan läpi ja kierukka on asuu varaajassa niin, että kierukan läpi virtaava lauhduttimelta tuleva vesi johdetaan varaajaan ylhäältä alas päin. Eli kierukassa on kuuma vesi, joka sitten lämmittää varaajassa olevaa vettä. Kylmä vesi johdetaan vesijohtoverkosta varaajan alaosaan. Käyttövesi otetaan kalusteille ylempää, mutta ei kai sentään kierukasta. Vaihtoventtiili sitten ohjaa lämmitysvettä välillä kierukalle ja välillä lattiakiertoon. Jos kierukassa oleva vesi tulisi varoventtiilistä ulos niin sitten se olisi nimenomaan samaa vettä kuin lattiakierrossa. Samasta syystä lattiakiertoon pääsee hetken aikaa tavallista kuumempaa vettä kun siirrytään kv-ajosta takaisin lämmitykseen. Eli siis käyttövettä tehtäessä lämmennyttä vettä lähtee lattiakiertoon. Tuo vesi ei kuitenkaan tule varaajasta vaan kierukasta.

Eli kyllä ymmärtääkseni varoventtiilistä tippuva vesi tulee varaajasta, eikä kierukasta. Siis ainakin tässä pumpussa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #7 : 12.04.12 - klo:08:47 »
Lainaus
Eli kyllä ymmärtääkseni varoventtiilistä tippuva vesi tulee varaajasta, eikä kierukasta. Siis ainakin tässä pumpussa.
Juu..
Näin on .. Riippuu pumpun tyypistä. Mutta ei tule lämmitysjärjestelmän kiertovettä!
Periaatteessa on kuitenkin ihan samasta ilmiöstä kysymys.

Lainaus
juippi kirjoitti on 08.04.2012 - 19:20:42:
Eli joudun päästämään aika-ajoin lisää vettä järjestelmään?
Jutun idea oli käsittääkseni siinä, pitääkö järjestelmään lisätä vettä ja tällä yritin kertoa, että ei tarvi ja vieläpä koetin perustellakin syytä, miksi ei tarvi lisätä ja mistä ilmiöstä on kyse!
Ugh...
« Viimeksi muokattu: 12.04.12 - klo:08:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #8 : 12.04.12 - klo:08:59 »
Tulistuskoneiden ja vaihtoventtiilikoneiden, jotka käyttävät on line kierukka tyylistä varaajaa, niin käyttövsi on kierukassa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #10 : 12.04.12 - klo:11:09 »
Lainaus
http://www.thermia.fi/lampopumppu/patentoitu-kayttovesitekniikka.asp

Milloin TWS tekniikka tuli Thermian laitteisiin?

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #11 : 12.04.12 - klo:12:05 »
Lainaus
Jutun idea oli käsittääkseni siinä, pitääkö järjestelmään lisätä vettä ja tällä yritin kertoa, että ei tarvi ja vieläpä koetin perustellakin syytä, miksi ei tarvi lisätä ja mistä ilmiöstä on kyse!
Ugh...

Jeps.. tai oikeastaan järjestelmä lisää vettä sinne itsekseen sikälimikäli vesijohdon sulku on auki. Mutta siis käyttäjän ei tarvii itse mitään lisäillä.

Itse pidän nyt raksa-aikana vesijohdon sulkua kiinni ei mulla varaajan paine vaihtelee käyttöveden lämpötilan mukaan. Eli normaalisti kun varaajan lämpötila laskee niin myös paine laskee ja vesijohdosta tulee korvaavaa vettä tilalle. Mulla sulku on kiinni niin korvaavaa vettä ei tule ja paine laskee entisestään. Juuri ennen kv-jaksoa paine on alimmillaan ja lähtee sitten taas nousuun kun vettä lämmitetään. Kuitenkin, koska en ole päästänyt vesijohdosta vettä varaajaan lisää niin varoventtiilin poistoputkesta ei sitten tipukaan mitään vaikka vettä lämmitetään, koska paine ei nouse riittävän korkealle.

... ja tosiaan kuten tomppeli vihjasikin niin jos ei halua vettä teknisen tilan lattialle tai minne ikinä se onkaan johdettu niin jos kv-jakson aikana on lämminvesihana auki/raollaan niin tuo ylipaine tulee sitä kautta ulos, eikä poistoputkesta.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Re: Varoventtiilin poistoputki
« Vastaus #12 : 12.04.12 - klo:12:56 »
Lainaus
Lainaus
http://www.thermia.fi/lampopumppu/patentoitu-kayttovesitekniikka.asp

Milloin TWS tekniikka tuli Thermian laitteisiin?
2004 saakka on ollut TWS-pumppuja.
Milloinhan tulee ensimmäinen HGW-kopio? :)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *