Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: hassut arvot  (Luettu 10099 kertaa)

Poissa sauli_kekkonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
hassut arvot
« : 04.11.11 - klo:15:35 »
uudessa harkkotalossa 220m2 hyrrää stiibeli 7kw+400l sol säiliö. Alkukesästä asennus ja nyt syksyn tullen katselin parametrejä: kaivosta (170m aktiivia) tulee 7 asteinen vesi, mutta muutaman minuutin kuluttua lämpö onkin jo tippunut -1 -3 välille, eli vajaat 10 astetta. LIenee aika paljon?
Toinen kummallisuus on lattikiertoon lähtevän veden lämpö: pumpun käyntien välillä lähtö on n 24 astetta ja paluu n 25 eli lämpimämpi kuin lähtiessä. Kaappaako vesi lämmöt lattiasta??? Pumpun käydessä lähtölämpö on n 29 ja paluu n 25-26.
Entäs sitten se, että käyttöveden lämmitykseen kone ei ole käyttänyt juurikaan vastuksia, mutta jo nyt lattialämmitykseen on vastukset helottaneet aika paljon, vaikka käsittääkseni lämmitystä ei juurikaan  vielä tarvita. Kesäkäyttö on pois päältä, mutta eko on käytössä. Kaiken lisäksi meidän lattiat ovat aika kylmät, varsinkin laatoissa voisi olla nykyistä lämpimämpi. Lämpöasetus on 21,5 astetta ja kurvi on 0,25 onko ne ok?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Re: hassut arvot
« Vastaus #1 : 04.11.11 - klo:22:35 »
Huomaa, että Stiebelin käyttöliittymä näyttää kaivoon palaavan veden lämpötilan. Siinä ei ole anturia kaivosta tulevalle nesteelle lainkaan.

Jos tuo alussa näkyvä 7 astetta on kanssa paluulämpötila, niin se ei välttämättä ole kaivosta tulevaa nestettä vielä vaan jossain lähempänä taloa lämminnyttä.

Ei paluunkaan tosin pakkasen puolelle näillä keleillä pitäisi vielä laskea, ainakaan heti käyntijakson alusa. Ainakin minulla saman mittaisessa kaivossa paluu pysyy normaalien käyntijaksojen ajan  plussan puolella (näillä keleillä). Oletko katsonut mutasihtejä, jos siellä on likaa joka estää nesteen virtausta?

Mikä arvo sinulla on asetettu "käyttöönotto" -valikon parametrissa "säädin dyn"?  Entä mitkä arvot parametreissa "lämm raja" ja "rinnakk lämm"?


« Viimeksi muokattu: 04.11.11 - klo:22:56 kirjoittanut kkl »
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: hassut arvot
« Vastaus #2 : 05.11.11 - klo:09:45 »
Ei tuohon kaivolle paluun pakkaselle menoon ihmeitä vaadita, ainakin kun asuu pohjois-suomessa. Oulun seudulla meno nyt marraskuun alussa on 3 astetta, jakson puolivälissä 2. Tuosta kun sitten menon ja paluun erotus on 3-4 astetta, paluu on pakkasella. Ja nytkin vuorokauden keskilämpö pyörii selvästi plussalla. Kesällä taisi tulo pyöriä neljän asteen paikkeilla, kun tuli pitempi käyttövedentekojakso.

Voihan olla että nuo mun lämpötila-anturit valehtelee, kun en ole noita kalibroinut. Toisaalta ainakin osalla tämän alueen foorumin käyttäjillä näkyy samaa luokkaa tulevia arvoja. Eikä maanlämpötilakarttakaan tänne hirveitä lupaa:

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=108367

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: hassut arvot
« Vastaus #3 : 05.11.11 - klo:18:59 »
Lainaus
uudessa harkkotalossa 220m2 hyrrää stiibeli 7kw+400l sol säiliö. Alkukesästä asennus ja nyt syksyn tullen katselin parametrejä: kaivosta (170m aktiivia) tulee 7 asteinen vesi, mutta muutaman minuutin kuluttua lämpö onkin jo tippunut -1 -3 välille, eli vajaat 10 astetta. LIenee aika paljon?
Toinen kummallisuus on lattikiertoon lähtevän veden lämpö: pumpun käyntien välillä lähtö on n 24 astetta ja paluu n 25 eli lämpimämpi kuin lähtiessä. Kaappaako vesi lämmöt lattiasta??? Pumpun käydessä lähtölämpö on n 29 ja paluu n 25-26.
Entäs sitten se, että käyttöveden lämmitykseen kone ei ole käyttänyt juurikaan vastuksia, mutta jo nyt lattialämmitykseen on vastukset helottaneet aika paljon, vaikka käsittääkseni lämmitystä ei juurikaan  vielä tarvita. Kesäkäyttö on pois päältä, mutta eko on käytössä. Kaiken lisäksi meidän lattiat ovat aika kylmät, varsinkin laatoissa voisi olla nykyistä lämpimämpi. Lämpöasetus on 21,5 astetta ja kurvi on 0,25 onko ne ok?

"lämm raja" säätö mahdollisimman kylmälle, niin vastuskäyttö on estetty.

edit: korjaan!!! "lämm raja" off asentoon ja "rinnak lämm", niin alas kuin menee.
« Viimeksi muokattu: 05.11.11 - klo:19:48 kirjoittanut WPF_e »
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa sauli_kekkonen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: hassut arvot
« Vastaus #4 : 07.11.11 - klo:16:20 »
noniin. Katselin tarkemmin arvoja. Kone on lämmittänyt lattiaa vain maalämmöllä, eikä vastuksia ole lainkaan käytetty. Sen siaan kaikki lämmin käyttövesi on mennyt vastuksilla, eli jostakin syystä vastukset paukahtaa aina päälle kun käyttövettä tehdään. Loppukesästä lähtien 2000kwh mennyt vastuksilla lämpimään käyttöveteen. Käyttöönottoluettelosa on käyttöveden bivalenssilämpötila asetettu 35 astetta. Pitäisikö sen olla mainitsemasi mahd pieni luku (-20)? Mikä luku  määrää vastuksen päällemenon käyttöveden lämmityksessä?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Re: hassut arvot
« Vastaus #5 : 07.11.11 - klo:22:01 »

Kyllä. Laita myös käyttöveden tekoon "lv raja" pois (off) ja "rinnakk lv" -20.
 
Koska mainitsit että sinulla on "lv eko" päällä, niin ilmeisesti tuon "rinnakk lv" lämpötilan yläpuolella sen ei pitäisi käyttää vastuksia lainkaan. Jos käyttövesi ei noiden muutosten jälkeen tule riittävän lämpimäksi (pelkällä kompressorilla), niin voit joutua ottamaan tuon "lv eko" pois. Kokeile kuitenkin ensin noin.

Vastusten käyttö on nimenomaan johtunut tuosta korkeasta lämpötila-asetuksesta "rinnakk lv" -parametrissa.

215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa kimos

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: hassut arvot
« Vastaus #6 : 09.11.11 - klo:14:46 »
Stiebel WPC 7 asennus 29.9.2011
Katso lokakuun arvot :   http://kimos.info/MLP/raportit/lok11.html

Stiebel WPC 7  150m lämpökaivo
150 m2 2-kerr  rakv 1993  2-henk   Et.Suomi  lattialämmitys  huonelämpötila 21.5 ast
« Viimeksi muokattu: 09.11.11 - klo:14:48 kirjoittanut chris »

Poissa TomppaL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: hassut arvot
« Vastaus #7 : 03.12.12 - klo:21:26 »
Terve.

Tämä ei välttämättä ole oikea keskustelu seuraavalle kysymykselle, mutta äkkiseltään en löytänyt parempaakaan joten koitetaan kepillä jäätä.

Stiebelin WPC13 lämpöpumppu alkoi herjaamaan viime torstaina korkeapainehälytystä, jota en ole sittemmin saanut pois millään.
Ohjausjännitettä on käytetty pois päältä ja olen katsonut että käyttöveden ja lämmitysveden pyynnit eivät pitäisi olla liian korkeat. Kone oli mennyt "varotilaan" jolloin alkoi lämmittämään vesiä vastuksilla (molemmat rinnakkaiskäytöt ovat -20).

Korkeapainehälytys ei näköjään itsestään tunnu koneesta häviävän, joten olisiko kenelläkään hyviä vihjeitä asian korjaamiseksi?

- Kiitoksia.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: hassut arvot
« Vastaus #8 : 03.12.12 - klo:22:08 »
Lainaus
Korkeapainehälytys ei näköjään itsestään tunnu koneesta häviävän, joten olisiko kenelläkään hyviä vihjeitä asian korjaamiseksi?

Kokeiles katkaista lämpöpumpulta sähkö ja sitten takaisin sähkö päälle.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa TomppaL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: hassut arvot
« Vastaus #9 : 05.12.12 - klo:19:49 »
Terve.

Tämä ei välttämättä ole oikea keskustelu seuraavalle kysymykselle, mutta äkkiseltään en löytänyt parempaakaan joten koitetaan kepillä jäätä.

Stiebelin WPC13 lämpöpumppu alkoi herjaamaan viime torstaina korkeapainehälytystä, jota en ole sittemmin saanut pois millään.
Ohjausjännitettä on käytetty pois päältä ja olen katsonut että käyttöveden ja lämmitysveden pyynnit eivät pitäisi olla liian korkeat. Kone oli mennyt "varotilaan" jolloin alkoi lämmittämään vesiä vastuksilla (molemmat rinnakkaiskäytöt ovat -20).

Ja asiahan selvisi niinkin yksinkertaisesti kuin painamalla nappia "nollaa LP".
Jostain syystä koneesta virran katkaisu ei nollannut hälytystä.