Nyt on kolmatta viikkoa talo lämmennyt Stiebelin vehkeillä ja vihdoin ehtii jakamaan tietoja tännekkin.
Kohteena v. 1952 rakennettu(-98 remontoitu) vanha koulu ja koulun asuntola Pohjois-Savossa maaningalla. Lämmintä pinta-alaa 240m2 asuinrakennuksessa(2 kerrosta(120m2+120m2) + kellarin saunatilat) ja koulurakennuksessa 320m2 tilaa joka lämmitellään noin +10C lämpöihin.
Entinen lämmitysmuoto oli öljy vanhoissa puukattiloissa ja käyttövesi 290l lämminvesivaraajasta(sähkö).
Öljyn kulutuksesta kokemuksia vain asumisajalta kevättalvesta 2011 jolloin öljyä paloi noin 5000l.
Lämmitys tapahtuu vesikiertoisilla pattereilla ja 3 kylpyhuoneessa sijaitsevilla käyttövesipattereilla.
Maalämpölaitteet ja kaivot:
MLP wpf 16 e
Käyttövesivaraaja sbb 401 wp sol (varaus aurinkokeräin lämmitykseen, sitten joskus tulevaisuudessa)
Puskurivaraaja sbp 400 e
Kaivoina 2*155m. Peruskallio löytyi 1,5m syvyydestä ja poratessa ilmeisesti tuli vettä molempiin kaivoihin.
Käyttölukemia 25.11.2011 - 15.12.2011:
Pumpun tuottama energia:
Lämmitys 5852
LV 420.9
Pumpun käyttämä sähkö:
Lämmitys 1814
LV 166,5
Asuintalon huonelämpötilat ovat asettuneet nyt +20C - +21C välille sen jälkeen kun lämpimän käyttöveden kierto asennettiin. Ennen kiertoa lämpö tuntui häviävän kylmien kylpyhuoneiden kautta harakoille(käyttövesipatterit kylppäreissä).
Kokemuksia projektista:
Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tulivat laitteet pihalle parin viikon sisällä ja samoihin aikoihin myös sovitusti lähti ensimmäinen osa urakasta maksuun.
Seuraavaksi olikin vuorossa laitteiden kantaminen urakoitsijan kanssa kellarin pannuhuoneeseen ja pieniä purkutöitä.
Laitteiden paikalleensiirtelyn jälkeen urakoitsija teki putki ja sähkötyöt pannuhuoneessa mahdollisimman pitkälle samalla kun odoteltiin tietoa porareista.
Poraaminen viivästyi pari viikkoa koska porausporukan laitteisto oli ensin rikki ja sitten porarit saikulla.
Reiät kuitenkin saatiin lopulta ja porarit olivat osaavan tuntuisia nuoria miehiä.
Seuraavaksi paikalle saapui putkenlaskija ja paljastui että toisessa kaivossa oli ilmeisesti kivi poikittain koska putkea ei saatu sinne laskettua kokonaan eikä jo laskettua putkea revittyä pois kaivosta.
Sitten odoteltiin jokunen päivä porareita takaisin paikalle.
Paikalle saapuikin sitten koko porausfirma pomoineen kaikkineen ja putki saatiin revittyä pois kaivosta ja kaivo porattua uudestaan auki.
Putkea poisrepiessä oli keruuputkiin tullut taitos ja taitoksen kohdalta putket olivat rispaantuneet rikki. Asiaa ei ilmeisesti oltu huomattu koska kävin sitten porukan pomolle asian näyttämässä ja tämä totesi että pitää käydä noutamassa uusi putki ja tulla huomenna laskemaan kaivoon.
Näin ei kuitenkaan käynyt vaan illalla kotiin palatessa porukan pomo ja putkenlaskija olivat laskemassa samaa putkea kaivoon. Asiasta tiedustellessani pomoihminen hermostui ja alkoi huutelemaan että "ei me tässä ekaa kertaa olla kaivoja tekemässä" eikä tämän jälkeen enää puhunut mitään. Seuraavana päivänä jälkiä tarkastellessa löysin putkien taitoskohdat pois sahattuna maasta. Urakoitsijan tiedustelua asiaa porausporukalta, olivat kertoneet että taitoskohdat oli sahattu pois ja putket muovihitsattu ja näin ollen ei kokonaan uutta putkea tarvittu. Paineet on keruupiirissa pysyneet joten ilmeisesti tekivät hyvää jälkeä vaikka porukan pomon käytös muuta olikin.
Keruuputkia varten piti pihaan kaivella kaivanto jotta putket saatiin vietyä kellarin pannuhuoneeseen. Sopiva urakoitsija löytyin naapurista ja kaivanto saatiin tehtyä, putket vedeltyä ja kaivanto peiteltyä.
Tämän jälkeen urakoitsija laittoi keruupiirin ilmaantumaan pariksi päiväksi ja tämän jälkeen olikin jäljellä enää lopullinen kytkeminen pois öljylämmityksestä ja patterien ilmaaminen. Lämmityskatkoa oli yhteensä 5h.
Kokonaisuudessaan urakasta jäi hyvä kuva. Työmiehet osasivat hommansa ja tekivät työnsä tehokkaasti ja vastailivat tietämättömän kysymyksiin siten että ymmärrys löytyi